Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Luft i kollektorn  (läst 3384 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tuppen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Luft i kollektorn
« skrivet: 25 januari 2005, 16:20:55 »
Vad kan hända om man har luft i kollektorslangen?

/Tuppen

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Luft i kollektorn
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 16:31:09 »
Man får dåligt flöde. Eventuellt fryser det i förångaren vilket i sin tur leder till ännu sämre flöde. I värsta fall fryser förångaren ihop totalt och pumpen stoppar.

Vad har du för diff på KB?
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad tuppen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Re:Luft i kollektorn
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 16:43:15 »
har ingen värmepump själv, men ämnet är ju hett. Diskuterade med en kollega.

Varför blir flödet sämre, strömningsförluster?

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Luft i kollektorn
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 16:50:19 »
Framför allt luftfickor kan fungera som rena stoppklossarna.

Cirkulationspumpens effektivitet försämras av luft.

Finns säkert många fler orsaker om man studerar hydrodynamiska effekter...
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Luft i kollektorn
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 19:05:37 »
Luftfickor stoppar cirkulationen mycket kraftigt!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Luft i kollektorn
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005, 19:47:49 »
Just dé!  8)
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad ingo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Luft i kollektorn
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2005, 08:44:55 »
Det pratas lite väl mycket luft här på forumet, nästan så man blir lite orolig. Vid min installation så luftade vi med en extern kraftig trädgårdspump och körde runt ända till det inte kom några microbubbler och ytterligare en timme, sammanlagt 3 timmar. Jag har inte sett någon skillnad i nivåkärlet sedan start (21-okt). Jag har haft konstant 3° delta brinetemp sedan start och kör på läge 3.
Kan jag vara säker på att all luft är borta eller vet jag inte detta förrän till sommaren när tempen på brine har blivigt varm? Kallt vatten håller luft bättre än varm.
Radiatorerna har lag ju luftat sedan start och igår hade jag fortfarande luft på ovanvåningen även om det var väldigt lite.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Re:Luft i kollektorn
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2005, 08:49:14 »
En första förutsättning måste vara att man får igång cirkulationen, alltså att det finns någon vätska i botten på slangen. Då kommer luften att slitas med denna vätska och transporteras till en plats som är destinerad för avskiljning av luften.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Luft i kollektorn
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2005, 12:41:45 »
pellep

luftsäckarna tvingar man bara med om man har mycket högt flöde!!!   kraftig pump behövs om man har ytjordvärme. Har man en bergborra med lutning mot huset dÃ¥ är det lättare.
Farsgubbens pump startade vi efter 10 minuter, sen luftade han lite vart efter det gick perfekt.
Den luft som är bunden i vattnet tar alltid tid att få bort... luftfickor som rivs med går det snabbare med.

 ingo Du kan av lugn tror inte du har nÃ¥n luft kvar...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
Re:Luft i kollektorn
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2005, 14:20:49 »
Bertil:
Vad menas med mycket högt flöde?  Ã„r det inte sÃ¥ att man har ca 1 m/s i köldbäraren? Är detta högt eller lÃ¥gt?

Vilken hastighet fordras för att luften skall ryckas med?
« Senast ändrad: 26 januari 2005, 14:22:43 av pellep »
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad tuppen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Re:Luft i kollektorn
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2005, 14:40:53 »
Jag undrar detsamma.

När jag startar min trädgårdsslang så åkert ju alla luftfickor ut utan problem.

Varför  skulle inte samma sak hända i en kollektorslang?

Olika diametrar och tryck påverkar antar jag...

/tuppen

Utloggad vvp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
Re:Luft i kollektorn
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2005, 15:00:46 »
man brukar räkna med flöden runt 4,5m/s drar med all luft oavset luftfickor men det borde normalt räka med 2-2,5m/s för att få ur all luft i en kollektor mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hÃ¥l 180m/a

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!