Hur som helst lyckades pumpen inte pressa upp framledningstemp till mer än 49 grader med en hela tiden konstant retur på 45 grader.
Då börvärdet på framledningstemp var 50 grader ökade integralen sakta men säkert varpå tillskottet klev in innan natten så sakta led mot sitt slut.
Du är inte ensam om dessa funderingar men det är egentligen ganska enkelt när alla bitar faller på plats. Sluttemperaturen som vi kan kalla den bestämms bla av den sammanlagda storleken på ytan på radiatorerna. Radiatorerna fungerar som en stor kylare och deras förmåga att avge energi bestämmer hur varmt vattnet kan bli vid en viss effekt.
En radiator avger olika mycket effekt beroende på hur mycket varmare den är än sin omgivning. Exvis avger en typ och storlek 1kW när den är 30 grader varmare än omgivningen. Vid 20 grader varmare avger den kanske 700W.
Om vi då har 10 sådana radiatorer i ett hus så kommer en värmepump på 10kW att orka värma upp vattnet till 50 grader om rumstemperaturen är 20 grader. Är rumstemperaturen 18 grader stannar det på 48 grader osv. Stoppar vi nu in flera radiatorer, säg 4 st, så ökar vi den effektavgivande ytan och då kommer 10kW att avges redan vid 40 grader. Jfr 10*1kW=10kW och 14*700W=~10kW.
Så, så länge det finns effekt över från pumpen, dvs radiatorvattnet är inte tillräckligt varmt för att radiatorerna ska avge all effekt, så kommer temperaturen att stiga. Ta vår radiator på 1kW vid +30. Vid +20 avgav den 700W och därför finns det 300W kvar att värma vattnet med. Men ju varmare vattnet blir desto mer effekt avger radiatorn och till slut finns inget kvar att öka temperaturen med. Gäller alltså i systemet med 10 radiatorer.
Så, 55 grader eller högre kommer man inte upp till om inte radiatorsystemet är vad vi i VP-sammanhang kallar "underdimensionerat". "Underdimensionerat" innebär att den sammanlagda radiatorytan inte klarar att avge hela pumpens effekt innan de är mer är 35 grader varamare än en rumstemperatur på 20 grader eller totalt 55 grader.