Hej!

Mina tempgivare GT10 och GT11 visar fel (GT10=Kb-in ca -1,5grader och GT11=kb-ut ca 0 grader) undra om installatören monterat dom fel eller att dom visar helt fel. När pumpen stannar stiger GT11 snabbast i temp. Frågan är vilken av kb-in och kb-ut stiger snabbast i temp efter att pumpen stannat?! :D

/lekan
Titel: SV: Tempgivare fel monterade eller?!
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2006, 10:35:51
KB-ut brukar stiga snabbare än KB-in på min VP. (Jag vet inte varför)

På min VP kan jag köra KB-cirkpump utan att kompressorn går (har ingen aning om det går på IVT) och då ser man ju om givarna visar olika.
Titel: SV: Tempgivare fel monterade eller?!
Skrivet av: tefte skrivet 03 november 2006, 14:21:09
Här kan du se hur mina kb ser ut!
Titel: SV: Tempgivare fel monterade eller?!
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2006, 14:32:00
Men GT10 visar ju ca +3 ºC på din logg, fast du kanske menar att på VP:n visar den -1,5 ºC?
Jag tror du kan lita mer på loggern.
Titel: SV: Tempgivare fel monterade eller?!
Skrivet av: lekan skrivet 20 november 2006, 12:03:39
ok dom visar helt fel. Vart köper man nya givare till ett rimligt pris?? Eller kan man köpa NTC motstånd från ELFA på typ på 15,28kOhm (0grader) och koppla in?! Borde väl passa till Brine in och ut?!
Titel: SV: Tempgivare fel monterade eller?!
Skrivet av: Carl N skrivet 20 november 2006, 12:46:22
Den där tabellen verkar ju stämma förträffligt mot tabellen i IVT-manualen för samtliga tempgivare. De borde funka utmärkt.
Titel: SV: Tempgivare fel monterade eller?!
Skrivet av: Keld skrivet 20 november 2006, 12:56:13
60-260-25  på Elfa verkar vara en lämplig kandidat: 4.7 kohm vid 25 ºC.
Titel: SV: Tempgivare fel monterade eller?!
Skrivet av: 1 skrivet 20 november 2006, 14:31:08
Det går att köra brine pumpen utan kompressor.
Gör detta först för att se vad givarna visar då.
Kan ju vara så att det är dålig kontakt mellan givare och brinerör.
De sitter monterade från fabrik, inget som rörkrökaren gör själv.

MVH