Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: cyklotron skrivet 25 januari 2011, 21:02:29

Titel: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: cyklotron skrivet 25 januari 2011, 21:02:29
Jag har en 1245-8 och 200m borra till en väl isolerad villa på 200m2 i Västerås. Vi har golvvärme på bottenvåningen och lågtemp radiatorer på övervåningen.

De sista veckorna har jag försökt fin justera min pump och genom att ändra kurva och gradminuter gått från 35 starter per dag till 20 som rekomenderas i detta forum. Pumpen går ca 20 minuter per timme. Som en följd av de minskade antalet starter har jag nu större temperarursvängningar i systemet (men det har inte påverkat komforten).

Min fråga är, hur hittar man optimum mellan antal starter och minimal över temperatur vid värmning?

Nu varierar framledningstemperaturen över ett intervall a 10 grader.

Behöver jag en volymtank och om så är fallet kan man räkna hem en sådan?

Titel: SV: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: Carl N skrivet 26 januari 2011, 08:29:19
Temperaturen kommer alltid pendla upp och ner på detta sätt, lite mindre med volymtank, men om det inte påverkar innetemp i huset så spelar det väl ingen roll?
Titel: SV: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: cyklotron skrivet 28 januari 2011, 18:53:42
Borde inte den höga max tempen medföra dålig verkningsgrad?
Titel: SV: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 januari 2011, 11:08:44
Det finns nån som har räknat på hur mycket verkningsgraden förbättras av jämnare framledningstemp, jag har för mig om att det var marginellt.
Titel: SV: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: Roland skrivet 29 januari 2011, 14:42:06
En pendling på 10 grader (alltså +-5 grader runt börvärdet) gav ett par procent sämre verkningsgrad jämfört med 5 graders pendling. Men jag vet inte i vilken utsträckning min simulering överensstämmer med verkliga förhållanden. Ett par % högre elförbrukning betyder för de flesta en merkostnad på ca 200 kr/år.
Titel: SV: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: cyklotron skrivet 29 januari 2011, 15:45:35
Bra, då räcker det ju att spara mindre än ett års livslängd för att det skall löna sig, det känns ju realistiskt.
Titel: SV: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: Roland skrivet 29 januari 2011, 16:07:23
Golvvärme på nedervåningen och 8 kW pump, det verkar som om det är en bit kvar till de 20 L vatten per kW värmepumpeffekt som rekommenderas.
Titel: SV: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: cyklotron skrivet 29 januari 2011, 19:51:16
Stämmer, jag saknar nog mer än 100 liter. Vilka förbättringar skulle jag få med större volym förutom 3% bättre verkningsgrad pga lägre amplitud?
Titel: SV: Optimering "antal starter" VS "låg temperatur" Är volymtank värt pengarna?
Skrivet av: Roland skrivet 30 januari 2011, 10:07:30
Pumpen går 20 minuter per timme, antar att det är vid någon eller några minusgrader ute som det har varit de senaste dagarna. Blir det kallare ökar antalet starter. Antalet starter per dygn brukar bli som flest när pumpen går halva tiden.

Vet inte om det blir några förbättringar utöver lite bättre verkningsgrad. En volymtank kommer kanske att öka förlusterna, beror på om värmeläckaget kommer huset tillgodo eller inte.