Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: fdeldare skrivet 30 november 2011, 21:45:11

Titel: Kb givare problem
Skrivet av: fdeldare skrivet 30 november 2011, 21:45:11
Hej, min pump(1235)blev så effektiv i våras att returtempen på köldbäraren var varmare än det som kom in, tyvärr var det nog inte så eftersom jag läst här att det är ganska vanligt att givarna ger upp på Nibe. Fick några nya av Nibe men det har inte blivit att jag bytt den förrän igår men det är fortfarande varmare det som går ut än det som kommer in! Kan det vara fel på den nya givaren också eller kan det vara något annat fel? Tror inte att jag fick in den nya givaren lika långt som den gamla in under isoleringen, såg på ritningen i handboken att det ser ut att vara en skarv ungefär där givaren sitter och under skarven vet jag inte om det är kopparrör, kan det vara en "slang" där och det är därför givaren inte sitter nog hårt mot något som inte leder temp lika bra? Ni som bytt har ni något tips på vad felet är?
Titel: SV: Kb givare problem
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 01 december 2011, 10:25:03
Du kan prova givaren i ett glas med isvatten. Ska vara 0.0 grader.
(du kan ju prova både KB-in och KB-ut när du ändå är i farten)
Titel: SV: Kb givare problem
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 december 2011, 12:38:46
Först kan du testa att handköra KB-cirkpumpen när inte kompressorn går. Efter nån minut eller två skall både KB-in och KB-ut vara samma.
Titel: SV: Kb givare problem
Skrivet av: fdeldare skrivet 01 december 2011, 18:22:30
Du kan prova givaren i ett glas med isvatten. Ska vara 0.0 grader.
(du kan ju prova både KB-in och KB-ut när du ändå är i farten)
Först kan du testa att handköra KB-cirkpumpen när inte kompressorn går. Efter nån minut eller två skall både KB-in och KB-ut vara samma.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Är det inte ganska säkert att jag inte fått givaren rätt eller att det är fel på den,  för utgående temp kan väl aldrig vara varmare än det som kommer in!? Kan det vara något annat än givaren som gör att värdet blir tokigt, typ +6 ut!
Titel: SV: Kb givare problem
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 01 december 2011, 19:10:15
Är det inte ganska säkert att jag inte fått givaren rätt eller att det är fel på den,  för utgående temp kan väl aldrig vara varmare än det som kommer in!? Kan det vara något annat än givaren som gör att värdet blir tokigt, typ +6 ut!
Prova Purjos tips och se vad det ger. Ger det inte samma temp på båda givarna kanske du monterat den som du bytte för dåligt som du skriver. Purjo skriver "handköra" men han menar nog att du ska köra KB-bärarpumpen kontinuerlig istället för intermittent. I min 1245-pump ändrar man i en meny. Kolla Installatörsmanualen.

Sen skrev du ju att du hade fått NÅGRA givare av Nibe så det antyder att du har en ytterligare du kan prova med? (är det så att du bytt båda samtidigt kanske du råkat montera dem på fel plats förresten).

(och så kan du ju ringa Nibe och fråga också vad de tror)
Titel: SV: Kb givare problem
Skrivet av: ketron74 skrivet 01 december 2011, 23:34:45
Hej, min pump(1235)blev så effektiv i våras att returtempen på köldbäraren var varmare än det som kom in, tyvärr var det nog inte så eftersom jag läst här att det är ganska vanligt att givarna ger upp på Nibe. Fick några nya av Nibe men det har inte blivit att jag bytt den förrän igår men det är fortfarande varmare det som går ut än det som kommer in! Kan det vara fel på den nya givaren också eller kan det vara något annat fel? Tror inte att jag fick in den nya givaren lika långt som den gamla in under isoleringen, såg på ritningen i handboken att det ser ut att vara en skarv ungefär där givaren sitter och under skarven vet jag inte om det är kopparrör, kan det vara en "slang" där och det är därför givaren inte sitter nog hårt mot något som inte leder temp lika bra? Ni som bytt har ni något tips på vad felet är?
Med den gamla givare togs bort en hel del värmepasta,det är det första du ska titta i givare rörett.Du måste skära en bit av isoleringen ovanpå KB pumpen för att du ska se det och sätta in rätt den nya givare.Köp lite isoleringstejp så du kan tejpa det ihop sen.