Titel: Porlande ljud i kollektorslang (luft?)
Skrivet av: Raffe skrivet 28 april 2005, 08:34:58
Hej!

Jag haft en NIBE 1115 8,5kW körandes sen i december. Nu märkte jag, sen någon dag tillbaka, att när pumpen är igång så körs det i kollektorslangarna som om det "rinner" vatten. Mina misstankar blir ju dirket att lugt kommit in i systemet. BRINE behållaren är halvfull och då pumpen går minskar nivån i kärlet till under 50% och återgår till strax över 50% när pumpen väl slutar. Det har m.a.o försvunnit nästan 50% sen start.

Vad bör jag göra? Jag antar att detta inte är helt ok utan skall ses över av installatören? Eller?

Tacksam för tips.

/Raffe
Titel: SV: Porlande ljud i kollektorslang (luft?)
Skrivet av: Carl N skrivet 28 april 2005, 08:59:26
Sitter nivåkärlet på högsta punkten? Hos mig gör den inte det så jag fick trycksätta kärlet lite och öppna avluftningsventilerna som installatören vänligt nog satt på högsta punkten.

Annars borde systemet avlufta sig självt, om nivån sjunker mer kan du fylla på, nivåkärlet bör vara märkt med vilken frostskyddsmedel som används och halt (vanligen 30 % etanol).
Titel: SV: Porlande ljud i kollektorslang (luft?)
Skrivet av: mso skrivet 28 april 2005, 10:35:52
Hej ,helt normalt efter en instalation. Läs i nibes handbok hur du fyller och trycksätter systemet på rätt sätt/Mso