Titel: Läckande växelventil
Skrivet av: Rickard skrivet 07 april 2016, 07:12:53
Kollade lite på graferna nu på morron och ser att min vvx verkar läcka ut värme i radiatorkretsen när den gör varmvatten (troligen inget problem när den stänger)
Båda givarna för vbf och vbr sitter utanför pumpen i radiatorkretsen.
VVB-givaren sitter i beredarens mantel.
De två givarna utanför värmepumpen borde i princip stå still under hela tappvattenvärmningen så vitt jag kan förstå.
Om jag inte får till det där med lite olja och motion, vilken typ av växelventil skall jag ersätta den med?
Tips någon.
Det rör sig ju om en 14 år gammal Nibe 1015-7 kW.
Titel: SV: Läckande växelventil
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 07 april 2016, 07:22:55
Jag gillar LK525, vet inte riktigt hur den passar på Niben.
Har funkat bra som ersättning i min Thermia.
http://www.lkarmatur.se/LK-Armatur/Produktkatalog-LKA/Vaxelventiler/

/Fredrik
Titel: SV: Läckande växelventil
Skrivet av: R2 skrivet 07 april 2016, 18:35:45
Ah där kan jag faktisk hjälpa dig. Jag hade problem med växelventiler på löpande band. Avverkar säkert en 4-5 stycken innan jag fick nog på Honeywells junk som bara är motordriven åt ett håll. Hitta en i köping som hade en retrofit som är motordriven åt båda hållen. Inte ett problem efter det på 5 år. För mig att den var betydligt billigare än orginal också.

Motorventil EMVM 110-K Cu28

http://home.koping.net/nila/webb/prislista2.htm
http://home.koping.net/nila/
Titel: SV: Läckande växelventil
Skrivet av: tipo874 skrivet 08 april 2016, 10:21:56
Det är ju den LK-ventil som sitter som standard i nyare Nibe, och som monteras när IVT:s ventiler byts ut.

Honeywell-ventilen i min Stiebel byttes mot en sån av en lokal IVT installatör. Jag fick koppla om elen lite efteråt eftersom Stiebel hade kopplat Honeywellventilen lite konstigt.

Klämringskopplingarna passade tydligen mellan ventilerna så det var ett enkelt byte.
Titel: SV: Läckande växelventil
Skrivet av: Rickard skrivet 08 april 2016, 10:30:27
OK, tack för hjälpen, skall ut och motionera ventilen nu så får vi se om det hjälper.
Titel: SV: Läckande växelventil
Skrivet av: Rickard skrivet 08 april 2016, 14:09:23
Jag blir inte klok på det här.  Sc:,h
Troligen läcker det inte igenom utan det beror på givarplaceringen.
Returledningen in i värmepumpen är rumsvarm, inte mer.
På utgående ledning är det varmt, men det beror nog bara på en viss självcirkulation i ledningen (T-kopplingen där varmvattnet svänger av till vvb sitter ju just under takplåten på värmepumpen)
Jag har framledningsgivaren utanför värmepumpen, en halv meter från utloppet och får lite självcirkulerande värme dit.
3 meter från värmepumpen är framledningen rumsvarm, inte mer.
Returgivaren sitter i botten av värmepumpen och visar troligen det faktiska returtempen som kommer från vvb, givaren är alltså placerad på "fel sida" av trevägsventilen.

Det förklarar också varför deltaT mellan fram/retur är så pass låg, om det verkligen läckte ut i radiatorkretsen skulle deltaT vara större.

Ingen ko på isen som man brukar säga.
Detta visar att man skall vara mer noga med var man placerar givarna när det är dags för byte av värmepump.