Har den senaste tiden sett att köldmediet in i min VP är lägre än det som skickas tillbaka ut igen.
Anses detta som normalt eller skall jag oroa mig???? :D
Då jag inte varit här på ett tag fast jag skulle behöva det, hoppas jag på hjälp i ärendet. Sc:,h
-
Kollektorn skall det ju vara givetvis... :o
-
Det är väl klart att det inte är normalt att Kbf är kallare än Kbr, om det är det du menar? Kanske ett givarfel?
-
Kompressorn måste gå när du läser av givarna, läser du av dem när kompressorn står still kan de visa lite hur som helst då köldbärarspriten inte cirkulerar.
Har du läst av dem när kompressorn är i drift och utgånde visar varmare än inkommande så har du antagligen ett givarfel.