« skrivet: 24 maj 2015, 16:15:19 »Om man har en överdimensionerad shuntventil går det att kompensera med lång gångtid på motorn annars finns risken att det blir öppna och stänga funktion istället.
OK
Framledningen till golvvärmefördelaren är 22mm och när jag kollar tex rinkabys shunt rsk 4905443 så har den ju KVS 6,3. Alltså redigt överdimensionerad.
hmm...
EDIT:
Jag har flöde 13,2l/min och tryckfall 13,9kPa. Borde inte det ge mig ett kv värde om ca 2,1. Alltså borde jag väl ha en shunt som har ett kvs om 2,5??!