Författare Ämne: Värmepump som gÃ¥r hela tiden.  (läst 10303 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jonasnyman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #15 skrivet: 17 december 2010, 09:26:36 »
Precis, det är i det "utploppade" läget som den är i auto


Om du kan vrida shunten för hand så är den i fel läge (ej motorstyrd). Testa att trycka in ratten.


när shunten är längst åt det blåa så ploppar shunten ut sen måste man trycka in den för att kunna vrida den åt det röda hållet.

Rör sig shunten när du handkör den från styrsystemet (tänk på att den går långsamt...)?
IVT 290 AW - 2005
IVT Optima 700 - 2005

Utloggad beenie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #16 skrivet: 17 december 2010, 10:39:23 »
God morgon på er alla

Jag provkörde shunten förhand under handkörning och den rördes sig på båda hållen långsamt.
Nu körde jag den till stäng sÃ¥ den stoppa själv och har precis provat köra igÃ¥ng systemet igen. Thumbsup ( hÃ¥ller verkligen tummarna pÃ¥ att det funkar nu  )
Jag prova köra växelventilerna med, såg ut som dom funka OK dom med.
Beenie

Utloggad beenie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #17 skrivet: 18 december 2010, 19:54:12 »
HEj igen alla


Felet med att den alltid går är att den alltid vill göra värmvatten..

T3 är runt 60 grader
Har start vid 48 stopp 52
Men kollar man under värmvatten så är ju t8 och t9 stopp av värmvatten

dessa ligger dock bara på 30-40 grader
Beenie

Utloggad jonasnyman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #18 skrivet: 19 december 2010, 13:54:22 »
Ett tips är att ta hem senaste manualen till pannan från ivt.se och gå igenom standardinställningarna från den, det skiljer sig lite mot tidigare versioner av manualen.

Tror T3 värdet i senaste manualen är 55 grader
IVT 290 AW - 2005
IVT Optima 700 - 2005

Utloggad beenie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 17:16:56 »
Hade tekniker hemma hos mig men han kunde inte svara på avd felet var men av " erfarenhet"
byta han shunten.
Systemet blev stabilare men den vill fortfarande göra varmvatten även om den är på 57 grader när start stopp är 49 resp 52
Så T1 kommer aldrig upp merän till 39 grader.
Han sa nÃ¥got om växlingsventilerna att bÃ¥da inte skulle vara i auto samtidigt för dÃ¥ ville den bÃ¥de göra varmvatten och tappvatten  samtidigt.

Vad kan man göra / prov om nu båda är i auto samtidigt för att de ena ska släppa ?

/mvh Björn
Beenie

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #20 skrivet: 30 december 2010, 00:51:34 »
Växelventilerna skall vara i auto-läge. Vad tänkte teknikern? Att du skall vrida ventilerna manuellt varje gång du behöver varmvatten?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad beenie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #21 skrivet: 30 december 2010, 14:10:49 »
Ha sa så

Om bÃ¥da var i auto samtidigt sÃ¥ försökte systemet göra värme till radiatorerna samtidigt  som till tappvattnet.
vilket den inte ska göra

/mvh björn
Beenie

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #22 skrivet: 30 december 2010, 14:36:00 »
Ha sa så

Om bÃ¥da var i auto samtidigt sÃ¥ försökte systemet göra värme till radiatorerna samtidigt  som till tappvattnet.
vilket den inte ska göra

/mvh björn

Du kanske skall kontakta en tekniker som vet hur anläggningen funkar istället...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad beenie

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2011, 16:29:19 »
Ha sa så

Om bÃ¥da var i auto samtidigt sÃ¥ försökte systemet göra värme till radiatorerna samtidigt  som till tappvattnet.
vilket den inte ska göra

/mvh björn

Du kanske skall kontakta en tekniker som vet hur anläggningen funkar istället...

HAde jag men jag tror du missuppfattar mig om vad jag menar..
kanske skrev lite dåligt men... du har ju 2 st vita växelventiler på sidan sitter en spak du kan dra ner så ska den gå upp igen... om den är i drift/till
men både den till radiatorer och den till tank ska inte vara aktiva samtidigt utan detta ska ju styras så när den behöver vatten till radiatorer så ska den ventilen vara i spännt läge / dvs upp där det står auto .... medans nästa ska vara lös..
Beenie

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2011, 00:49:59 »
BÃ¥da växelventilerna ska vara i autoläge annars funkar inte din panna som den ska  b00k  *vinkar*

Mikael

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!