VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Danne84 skrivet 20 augusti 2014, 14:37:38

Titel: AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?
Skrivet av: Danne84 skrivet 20 augusti 2014, 14:37:38
Haft ett par element stängda på markplan under sommaren och nu när det blivit lite svalare ute så öppnade jag dem. En tid senare så hör jag något oljud ifrån ett av elementen, provade att lufta och ljudet försvann men jag fick inte ut något vatten.

Provade att göra samma sak på 2 andra element (dem lät inget) men samma sak där... så jag gick ner till pannan i källaren och provade att lufta där men varken luft eller vatten kom ut.

Dock ser alla temperaturer OK ut. Men min fråga är... Är detta normalt? ska även säga att pannan producerade inte någon värme vid stunden då jag provade att lufta.


Kan även passa på att fråga en annan udda sak som händer. När man ibland har gått förbi pannrummet så hör man hur det porlar i pannan och vid varje tillfälle så går pumpen där ute, Dvs den fyller på tanken, Men är inte poängen att tanken ska vara fylld alltid?

Tacksam för alla svar och ledtrådar.
Titel: SV: AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?
Skrivet av: Lmf skrivet 20 augusti 2014, 15:12:41
Nej den fyller inte på vatten när den går

Du får fylla på vatten
Ta bort frontplåten så har du ventilen till vänster längst ner (titta i instruktionsboken)
Kolla trycket på manometern 0,5bar + 0,1bar för varje meter värmesystemet är över manometern

Lufta tanken och radiatorerna men kolla så inte trycket blir för lågt (annars får du fylla mer och lufta igen)
Titel: SV: AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?
Skrivet av: Danne84 skrivet 20 augusti 2014, 15:47:25
Mätaren var i botten, dock har den varit det förr utan dessa problem.
Fyllde på tills jag fick nästan 1bar eftersom det är det som den röda nålen är ställd på.
Samt luftade tank och radiatorer så vi får se om det blir bättre nu.

Hur ofta är normalt att man ska fylla på?
Titel: SV: AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 augusti 2014, 16:13:19
När allt är luftat (vilket kan ta en vinter) så skall man inte behöva efterfylla mer än kanske nån gång per år...
Dock kan det ta ganska lång tid innan man har fått ut all luft. Särskilt nu när vattnet är ganska kallt eftersom luften har lättare att lämna vattnet när det är varmt. Varje gång man luftar så skall man kontrollera trycket och vid behov fylla på.

Hur långt har du mellan tryckmätaren och högsta punkten i värmesystemet?