Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: haddirajan
« skrivet: 01 juni 2007, 14:32:47 »

Nää, jag tror inte att det är så enkelt. Anslutningarna på konvektorns sitter på utsidan av själva den inkapslade kyl/värme enheten så det skulle inte upptas av kondensvattentråget.
Dessutom är denna krets stängd med kulventiler och ändå sjunker trycket till slut.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 maj 2007, 11:19:18 »

Det skulle kunna vara ett brineläckage vid kopplingarna till fläktkonvektorn.
Anslutningen till fläktkonvetorn är placerad så att eventuellt läckage droppar ned i kondensvattentråget och pumpas ut, eller rinner med självfall om du kopplat avrinningen på sådant sätt.

Det skulle också kunna förklara varför det kan gå månader utan att något händer, inget behov av frikyla = inget flöde till fläktradiatorn...

Kan vara värt att kolla både för dig och för min kompis. Sc:,h
Skrivet av: haddirajan
« skrivet: 31 maj 2007, 08:42:00 »

Kul att det drabbat flera...
Vi har sedan installationen för 2,5 år sedan haft återbesök av installatören med ca 2-4 månaders intervall.
Anläggningen har designats om ett flertal gånger för att få bukt med detta, men utan resultat.
Nibe har själva skickat ut en stab från Markaryd som kikat på det, men utan resultat.

Vi har ett 170 meters hål med 24 meter foderrör, en 1230-8 samt en Veneto FST44+1 som vi kör frikyla med. På både KB-IN och KB-UT sitter det avluftare på den högsta punkten, Spirovent heter dem.

Hos oss hör man tydligt sörpel och en massa luft innan det är dags att kalla ut dem igen.
De lämnar av tryck på 1,4 bar och när det närmare sig 0,3 så ringer jag dem.

Det märkligaste är att det kan vara hur stabilt som helst i 2 månader, sen kommer hela raset på över 1 bar över några dagar.

Jag vet inte hur jag ska göra, är det läge att gå vidare med detta?
Skrivet av: -Lo-
« skrivet: 30 maj 2007, 19:07:13 »

En del av syret i vattnet frigörs ju efter ett tag och kommer diffusera ur markslingan, sen om det är rimlig mängd som behöver fyllas på kan jag inte svara på - det blir ju givetvis mer av att man öppnat upp och byggt ut systemet och fått fylla på mer "nyblandad" sprit.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 30 maj 2007, 00:37:53 »

Kan dom leva utan varmvatten några dagar på sommaren?
Går det inte att köra elpatron för varmvatten på en 1215-7:a?  Sc:,h
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 23 maj 2007, 21:25:50 »

Kan dom leva utan varmvatten några dagar på sommaren?

Jag  skulle stänga av VP och ta en bilventil och pålitlig manometer och trycksätta KB till max möjliga (beroende på ingående komponenter).
Låta det stå så några dygn och se om det blir tryckfall.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 maj 2007, 20:35:54 »

Förloppet tar 4 månader på sig, alltså innan påfyllning av köldmedium är nödvändigt p.g.a. lågt tryck i systemet.
Varje gång går det i 1-2 liter vätska.

Man kunde inte höra att det fanns någon luft i systemet.

Att systemet innehåller rätt mycket humus är troligt, frågan är bara om det lägger sig i slangarna eller om det kommer att "leva" oändligt om man inte filtrerar det bättre.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 maj 2007, 18:51:04 »

Aha, trycket återgår inte till 0,7 då KB-pumpen stannar?

Smuts i manometern? ???
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 maj 2007, 16:29:53 »

Fråga 2:

Systemet har fyllts med vatten från eget brunn, det fanns rätt mycket humus i filtret när jag rengjorde det.
Trycket i systemet låg på ca 0.7 bar med enbart cirkpumpen för frikylan igång men när jag tvångsstartade värmeproduktion så sjänk trycket till ca 0.15 bar och difftempen mellan KB-in och KB-ut var hela 8 grader.
Efter rengöring av filter ca 5 grader deltaT och trycket sjönk ca 0.3 bar.

Sitter expansionskärl på ingående KB?
Sitter smutsfiltret före manometern?

Min teori är att KB-cirkpumpen suger in luft via övertrycksventilen vid expansionskärlet.

OK, men om det vore så, skulle inte trycket i systemet då stiga? (När pumpen väl stannar igen)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 maj 2007, 08:45:58 »

Fråga 2:

Systemet har fyllts med vatten från eget brunn, det fanns rätt mycket humus i filtret när jag rengjorde det.
Trycket i systemet låg på ca 0.7 bar med enbart cirkpumpen för frikylan igång men när jag tvångsstartade värmeproduktion så sjänk trycket till ca 0.15 bar och difftempen mellan KB-in och KB-ut var hela 8 grader.
Efter rengöring av filter ca 5 grader deltaT och trycket sjönk ca 0.3 bar.

Sitter expansionskärl på ingående KB?
Sitter smutsfiltret före manometern?

Min teori är att KB-cirkpumpen suger in luft via övertrycksventilen vid expansionskärlet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 maj 2007, 06:26:48 »

Hej.

Jag var hos en bekant igår som har en tre år gammal anläggning, en Nibe 1215-7 med både frikyla och FLM30.
Hans problem är att det måste fyllas på KB-vätska ca 2-3 ggr/år (någon liter, har ingen riktig koll på hur mycket då installatören gjort det)
Jag kontrollerade så gott jag kunde att det inte fanns några läckage inomhus, hittade inte några misstänkta läckor men å andra sidan var stora delar av KB-ledningarna oisolerade så det fanns en hel del vatten som kondenserat på rören och droppat ned på golvet.
Så vitt jag bedömer fanns dock inget brineläckage där, man brukar kunna lukta sig till om det läcker sprit  :D

På utgående KB-ledning satt en automatavluftare (som var manuellt stängd, men sedan när vet jag inte) som skulle kunna göra att den kontinuerligt avluftat systemet och gjort att påfyllning är/har varit nödvändig.

Frikylan installerades för ca 1.5 år sedan så systemet har inte varit orört mer än ca 1.5 år utan ingrepp, hur avluftningen skötts vid den installationen är oklart.

Vid installation av frikylan sattes ett tryckkärl in istället för Nibes standardkärl, så det är omöjligt att se om det finns luft i systemet, dock sattes en manuell avluftare in vid tryckkärlet och när jag öppnade den så kom bara vätska, det verkar alltså inte samlas luft vid expansionskärlet.

Så vitt jag kan bedöma så har det funnits eller finns fortfarande luft kvar i systemet som avluftats via automatavluftare och som gjort att trycket i systemet minskat.
MEN nu var ju avluftaren stängd när jag var där, men varken jag eller kompisen vet om den kanske stängts sist installatören var där?

Jag är rädd att det finns ett läckage i markslingan (ca 400 meter lång) som gör att tryck och brine förloras i marken...
När installatören sist var där satte de på tryck på systemet, något kilo i ca 10 minuter utan att de kunde upptäcka någon tryckminskning, detta motsäger att något läckage skulle finnas i markslingan.

Ett litet mysterium med andra ord, någon som har erfarenhet av något liknande?

Fråga 2:

Systemet har fyllts med vatten från eget brunn, det fanns rätt mycket humus i filtret när jag rengjorde det.
Trycket i systemet låg på ca 0.7 bar med enbart cirkpumpen för frikylan igång men när jag tvångsstartade värmeproduktion så sjänk trycket till ca 0.15 bar och difftempen mellan KB-in och KB-ut var hela 8 grader.
Efter rengöring av filter ca 5 grader deltaT och trycket sjönk ca 0.3 bar.

Min fråga är helt enkelt om det kan finnas behov av att filtrera KB-vätskan för att bli av med det humus som fällts ut i KB-kretsen sedan installationen gjordes, installatören har tydligen få lov att rengöra filtret varje gång han varit där för att fylla på KB-vätska.

Enligt uppgift så skedde påfyllning och avluftning enligt riktlinjerna när anläggningen installerades för 3 år sedan, d.v.s. rundpumpning i öppet kärl för avluftning.

Frikylan sitter på övervåningen, så det finns en viss risk att luft sugs in i systemet när trycket blir så pass lågt som det blivit när filtret varit igensatt, men det borde å andra sidan tala för att systemtrycket skulle öka - inte minska, när pumpen står stilla.  Sc:,h

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!