Författare Ämne: Sommarläge IVT-290 A/W  (läst 1789 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

JB77

  • Gäst
JB77
Sommarläge IVT-290 A/W
« skrivet: 22 augusti 2015, 10:36:31 »
Hej!

Jag undrar om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig med att ställa in min elpanna IVT 290 A/W på "Sommarläge" ? Tacksam för steg för steg-beskrivning då jag tydligen är teknisk idiot vad gäller just elpannor ;-)

(Helst förstås också anvisningar för att återställa till normalläge)

Som läget är nu så skickar den ut vatten till elementen på 24 grader. Huset är så pass isolerat att jag inte vill ha någon som helst värme i elementen vare sig dag eller natt. Summa summarum vill jag alltså att den endast tillagar mitt varmvatten.

Med vänliga hälsningar

JB

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Sommarläge IVT-290 A/W
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2015, 19:49:57 »
Prova att motionera växelventilen dessa har en egenhet att fastna.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Sommarläge IVT-290 A/W
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2015, 11:05:41 »
Går cirkulationspumpen för värmesystemet? Är elementen varma, eller är det temperaturgivaren i pannan som visar 24 grader? Hur varmt har du inne? Vad har du för värmekurva?
I sommarläget stannar cirkulationen och då kan man inte lita på vad tempgivaren visar. Den sitter inne i pannan och värms av spillvärme från varmvattenberadaren. Om du har ca 24 grader inne och cirkulationspumpen går så kommer även radiatorerna att vara 24 grader eftersom dom värms av rummet, inte av pannan.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!