Skrivet av: JK74 skrivet 03 februari 2013, 10:26:13
Hej, har en fråga på ökande tryck i vår värmepump (en IVT C7 Greenline). Vi har haft pumpen i ca 4,5 år och under senare tid (så långt bak jag kan minnas) har den då jag kollat haft ett tryck på ca 1,2. Där har den legat tämligen konstant, ibland +/- 0,1. Precis innan vi skulle åka skidsemester för en vecka sen, så höjde jag värmekurvan med ett snäpp. Kort därefter (kanske en timme senare) noterade jag att trycket stigit till 1,4 (där jag mig veterligen aldrig sett den vara). Jag sänkte kurvan och släppte lite på trycket för att jag inte ville börja experimentera med något precis innan vi skulle åka. Kort därefter märkte jag att trycket sjunkit till 1,0, så jag tänkte att jag kanske släppte på trycket i onödan och fyllde på till 1,2. Snart hade den stigit till 1,4 igen. Jag ringde ett IVT center och de rådde mig att stänga av vattnet till huset medan vi var borta (om det skulle finnas någon läcka inne i pumpen/droppande påfyllnadskran etc.). Så jag gjorde det, och hade en person som tittade till huset 3-4 gånger medan vi var borta. Trycket under denna vecka vid alla tillfällen var konstant 1,1.

Då vi kom hem igen (igår) släppte jag på vattnet. Först låg den stilla vid 1,1 i ca 1,5 timmar, därefter hade den stigit till 1,2 (men inte en successiv ökning, utan plötsligt (inom en 10-minuters period) hade den skuttat upp). Sen låg den där i 3-4 timmar. Då jag gick ner följande morgon hade den dock igen tickat uppåt och låg nu på 1,4. Nu några timmar senare har den gått ner till 1,3.

Är det här en indikation på något som ni ser det och värt att ta ut en tekniker för att titta på, eller ska jag bara sluta kolla på tryckmätaren, eftersom vissa fluktuationer är normala.

Det som gjort att jag fått upp ögonen för detta är:

Tack på förhand!
Titel: SV: Stigande tryck i pumpen
Skrivet av: purjo__ skrivet 03 februari 2013, 10:35:30
Förmodligen ett litet läckage i påfyllningsventilen. Säkerhetsventilen öppnar väl vid ca 1,5 bar, så därför stiger det inte mer.
Titel: SV: Stigande tryck i pumpen
Skrivet av: Roland skrivet 03 februari 2013, 10:43:58
  • Att trycket då vi var borta och hade vattnet avstängt verkade vara konstant 1,1, och direkt då jag släppte på vattnet började det igen stiga upp mot 1,3-1,4

En bidragande orsak till det är att när vattnet släpps på trycksätts varmvattenberedaren som då utvidgas något och pressar ut vatten från manteln omkring den. Det gör att trycket ökar något men om det är orsaken till hela eller bara en mindre del av tryckökningen vet jag inte.
Titel: SV: Stigande tryck i pumpen
Skrivet av: JK74 skrivet 03 februari 2013, 10:55:19
Förmodligen ett litet läckage i påfyllningsventilen. Säkerhetsventilen öppnar väl vid ca 1,5 bar, så därför stiger det inte mer.

Hej, tack för två snabba svar!

Jo, det hade jag också misstänkt, men jag tror inte att säkerhetsventilen löst ut. Det brukar dock synas (t.ex. då jag någon gång gjort det själv), eftersom den sprutar ut en del vatten på golvet. Så det borde jag ha sett och jag har heller inte sett att den närmat sig 1,5. Den verkar nöja sig med att ta sig upp till 1,4 och sen inget mer. Nu som sagt är den nere på 1,3 (sen ett par timmar).

...kanske inte finns någon förklaring på detta, utan får anses vara "inom marginalen".

/j.
Titel: SV: Stigande tryck i pumpen
Skrivet av: purjo__ skrivet 03 februari 2013, 10:59:05
Det är ju inte säkert att säkerhetsventilen öppnar vid exakt 1,5 bar och är det ett litet läckage så kan vattnet som sipprar ut hinna dunsta på de varma rören innan det hamnar nånstans där det syns...

Sen är det inte ovanligt att tryckexpansionskärl går sönder. Har du dåligt förtryck där så blir systemet känsligare för temperaturförändringar, vilket kan förklara att trycket ökade när du höjde värmekurvan. Sen kan det, som Roland skrev, sjunkit när du slog av vattnet eftersom trycket i VVB'n sjönk...