Hej igen.
Rickard:
Eftersom jag bor i Skåne så har vi sällan "sviinkyla". Nu i vinstras låg min framledning på 38-40 grader vid -5 till -10 ute och det håll ca 21-22 grader inne. Så jag borde ha ett lågtemp system eller?
Jag har nu samlat på mig några fler offerter och några nya frågor dök upp.
- Angående antal meter slang.
Offerterna hade som minst 320 meter och som mest 380m slang. Min fråga är då vad är fördelen/nackdelen med att välja mer/mindre antal meter slang?
- Storlek på pumpen.
Jag har fått förslag från allt mellan 5Kw till 9Kw:
en Nibe 1215-5Kw, CTC ECOheat 7.5Kw samt 2 olika IVT Ht+ alternativ (en C7:a eller en C9:a).
Så frågan är: är det bara fördelar att välja en stor pump? Eller blir det till nackdel tex på sommaren vid enbart uppvärmning av tappvatten?
Tacksam för för/nackdelar med olika pump storlekar.
Du verkar ha ett system väl lämpat för värmepumpsdrift.
Fördelen med stor kollektor, lång slang, är att du får högre temp på brinen. Detta ökar värmepumpens verkningsgrad.
Ca 3%/grad varmare brine i teorin, kanske hälften i praktiken.
Dagens bergvärmepumpar arbetar alla med on/off-principen, det innebär att en större pump kommer att skapa en relativt hög framledningstemperatur när den producerat värme ett tag. Högre framledningstemp ger sämre verkningsgrad. Därför kan man förlora i årmedelverkningsgrad genom att sätta in en onödigt stor värmepump i huset.
Har du möjlighet att kolla hur varmt ditt radiatorsystem blir med en viss känd mängd tillförd effekt så anser jag att detta är en bra väg att gå för att bestämma hur stor värmepump du bör ha.
Du vet att du klarar dig ned till -10 grader med ca 40 graders framlednngstemp, därför kan detta vara ett önskvärt värde för den temp du efterstävar att få på framledningen med värmepumpen i drift.
Gör testen som följer:
Öppna alla rumstermostater för fullt.
Öppna shunten (om det finns en shunt) helt.
Kör en känd effekt, gärna 6kW eftersom de värmepumpar som föreslagits ligger i den intervallen.
Kör denna effekt så länge att framledningstempen inte stiger mer, avläs framledningstempen med den kända tillförda effekten fortfarande på.
Om 6kW tillförd effekt ger 40 graders framledningstemp så är en värmepump som ger 6kW en lämplig storlek.
1 kW upp eller ned spelar inte så stor roll, t.ex Nibes 5 kW:s maskin ger nog ut ca 6kW vid 40 graders framledningstemp, scrollkompressorers kompressorer ökar inte i uteffekt på samma sätt vid låga framledningstemperaturer, de tar iställer mindre effekt i anspråk för att driva kompressorn.
Om du delger mig ort, husstorlek, tidigare årsförbrukning (speca om det är total förbrukning eller enbart värme/varmvatten) byggår, hustyp (enplans, källare, kall/varm vind, trä, betong osv, antal pers i hushållet, huruvida du har eller avser skaffa bubbelbadkar eller ej, så kan jag göra en kalkyl åt dig.
Om den blir mycket bättre än de du fått vågar jag mig inte på att säga, men den blir i vart fall opartisk.