Titel: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: dell skrivet 30 januari 2010, 09:23:22
Hej

Har en fråga angående eltillsats 2
När det blir riktigt kallt över - 20 och pumpen har gått på automatik kan den slå över och att bara köra på eltillsats 2 och pumpen står stilla
Om man startar pumpen då och har den på automatik fumgerar den som vanligt igen och bara går på pumpen vad är fel?

Borrhål 155 m
kurva 36
huset byggt 1970
integral a1 99
integral a2 900
fram 50 (50)
retur 43 (51)    rum 21
ute -21
drift auto
Hyster 15          Ändrade så pumpen bara kan gå på tillsats 1 med el då har hyster ändrat till 18 av sig själv kan det bero på den ändringen ?
integral 1097

Mvh dell
Titel: SV: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: martinei skrivet 30 januari 2010, 09:35:32
Hej!
Jag mistänker att den bryter på högretur.

mvh
Martin
Titel: SV: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: Bertil skrivet 30 januari 2010, 18:34:35
vid 43 och 50 fram hade den gått länge då??

Funkar det nu med endast tillskott nr ett tillåtet...  Kolla returtemp och ev larm när den gått länge.

Stannar kompressorn ändå, stänga av allt eltillskott och kolla om den går då hela tiden.
Men åk inte bort nåt längre tag med elpatronen avstängd, den kan rädda dig om tex kompressorn pajar

Det inom parentes vid retur är väl onödigt högt ställt bör va 55 grader minus delta t (skillnaden mellan stig o retur)

55-7=48   Mer än 48 på returen och du får problem... med nuvarande inställning kan du nå mer än 55 på stigen det kan också ge pumpstopp.
Men på din kan man väl ställa så den kan jobba med varamre vatten än så. Är det ändrat har du nån aning...
Titel: SV: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: dell skrivet 30 januari 2010, 19:15:29
Jag har kollat pumpen nu och har nya värden
F 50 (48)
R 43 (51)
Varmvatten 51
Kurva 36
Hyster pump 15
Hyster tillsats 18
rum21
pumpen går på auto och har gått hela tiden sedan i förmidags utan eltillskott
eltillskott står på läge 1
mvh dell
Titel: SV: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: Bertil skrivet 30 januari 2010, 19:59:18
43-50 med 48 som börvärde ser ju bra ut... den ger liite mera än börvärde just nu.

43-50 med enbart kompressor då ska du kunna köra med lite elpatron utan att nå för hög temp!

Titel: SV: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: dell skrivet 30 januari 2010, 20:18:21
Tack Bertil
Då utgår jag frän att jag kan ha inställningarna som dom är, eller skall jag ändra något för att vara på den säkra sidan?

mvh dell
Titel: SV: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: Bertil skrivet 02 februari 2010, 10:35:31
Vaka över den rackarn när det är svinkallt då ska kompressorn aldrig vila!
Det är ju det som ger billig drift!

Jag är lite lur på max tillåten returtemp som verkar lite högt ställd!?  är den ändrad? Den inom parentes.

R 43 (51)

Titel: SV: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: Heddan skrivet 02 februari 2010, 15:30:11
Min VP har max tillåten returtemp satt till 55 grader som standard. Så 51 är säkert det också möjligt utan att någon har pillat på den.
Titel: SV: eltillsats thermia tvs 8
Skrivet av: dell skrivet 02 februari 2010, 16:47:26

Den inom parentes returen   R 43 (51) tror jag inte är ändrad vad jag vet men tycker du jag sätta ner den till 43 (50) eller 43 (49)

mvh dell