Titel: Nibe F1245-10kw. Framledningstemp
Skrivet av: JimmieH skrivet 19 november 2012, 19:31:06
Hej jag har en 1245 ca 1 år gammal som värmer ett system med 12 slingor på sammanlagt 81 liter. Har trådlösa termostater till alla slingorna. Nu till min fråga.

Har uppmärksammat att pumpen inte alls följer beräknad framlednings temp. Utan direkt den startar så börjar den värma vattnet till 37 grader eller tills gradminuterna står på noll.
Har fått som svar att det beror på att pumpen alltid ger 10 kW när den drar igång och att det är p.g.a. att alla slingorna inte är öppna samtidigt så det blir för liten mängd vatten att värma. Kan detta stämma?

Innan dom trådlösa termostaterna installerades så har jag för mig att den beräknade framledningstempen stämde med värmen som pumpen skickade ut på systemet.

Tacksam för svar
Titel: SV: Nibe F1245-10kw. Framledningstemp
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 november 2012, 19:37:04
Ja med termostaterna stängda blir det för lite vatten volym samt ev för lite flöde för att vp ska gå bra om man ska ha termostater så bör man ha en arbetstank som separerar flödena mellan vp och golven men varför kan du inte ha slingorna öppna och låta vp sköta regleringen som det är tänkt.
Titel: SV: Nibe F1245-10kw. Framledningstemp
Skrivet av: JimmieH skrivet 19 november 2012, 19:42:57
Så du tycker jag ska plocka av motorerna från slingorna? Har för övrig funderat på en arbetstank till vp.
Titel: SV: Nibe F1245-10kw. Framledningstemp
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 november 2012, 19:50:03
Ja ställ alla termostaterna på max eller ta bort motorn och blir det för varmt i nått rum får du ev strypa flödet dit. Kör så några dagar och lägg in en logg från usb loggnings funktionen på forumet så får vi se hur den går. Antar att har den gått mot lite vatten har den startat och stoppat vilket inte är bra i längden. Har du ingjutna slingor eller på plåtar.
Titel: SV: Nibe F1245-10kw. Framledningstemp
Skrivet av: JimmieH skrivet 19 november 2012, 20:15:38
Jag har ingjutna slingor. Har öppnat alla termostater i alla fall så får jag se hur pumpen beter sig vid nästa start. Borde väl inte ha någon större ekonomisk betydelse i fall pumpen startar och går kortare sekvenser än om den går längre och startar mer sällan? Förutom livslängden på pumpen ?
Titel: SV: Nibe F1245-10kw. Framledningstemp
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 november 2012, 20:19:09
Nej nån större skillnad gör det nog inte förutom livslängden. Med ingjutna slingor funkar det nog bra med lite för lite vatten betongen tar emot mycket värme.
Titel: SV: Nibe F1245-10kw. Framledningstemp
Skrivet av: JimmieH1 skrivet 19 november 2012, 20:22:48
Tack för hjälpen så länge