Hej på er!
Har en tank installerad mellan radiatorkertsen och pumpen (x11)! Tror att det kallas arbetstank men är osäker!
Har ett par funderingar!
-Skall framledningsgivaren placeras på matningen från pumpen till tanken?
-Har läst Ricards tråd om justering av radiatorer, det står dock något om att den inte gäller för system med arbetstankar eller något sådant. Vad är det man skall göra annorlunda?
-X11ans cirkulationspump står på läge 1 efter installationen. Är det dumt att öka denna? Vad tycker ni. Tanken är på 300 liter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Arbetstank? Funktion
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 12:09:13 »
Man brukar montera en framledningsgivare eller returledningsgivare endera på rören som går till eller från radiatorerna eller i ett dykrör direkt i tanken för om man inte monterar en extra givare eller flyttar befintlig så måste cirkulationspumpen som sitter inbyggd i vp gå hela tiden så att vp kan känna tempen och det behövs inte med extra givare. du borde kunna se om det går kabel till nått rör.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad VillaAnna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Arbetstank? Funktion
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 12:18:19 »
Tjenare Smurfen!

Jo det sitter en givare på stigaren ifrån pumpen till tanken!

Ska den sitta där eller skall den sitta på stigaren ifrån tanken till radiatorerna?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Arbetstank? Funktion
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 12:50:12 »
Bra fråga? normalt ska den sitta från tanken till radiatorna men på en inverter så går ju kompressorn nästan hela uppvärmningssäsongen och då även cirkpumpen i vp så kanske det är bättre som du har nu det är inte så vanligt med vp med variabel effekt. Varför undrar du har du problem installatören bör veta hur man kopplar och varför har du arbetstank Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad VillaAnna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
SV: Arbetstank? Funktion
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 14:01:57 »
Nej, jag är väldigt nöjd med installatören! Dock verkade även dom lite osäkra när jag ställde frågan!¨
Det skulle tydligen gå att installera tanke på 2 olika sätt men jag fick inte veta hur och vad som var bäst, så jag bad dem att göra så som dom skulle koppla det hemma hos sig själva!

Arbetstanken kom till eftersom han som projade hela systemet menade att lägsta flödet ifrån pumpen var för stort för mitt system! Nu har jag dock utvidgat systemet så arbetstanken kanske är överflödig?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Arbetstank? Funktion
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 14:17:31 »
Tror inte tanken är överflödig den gör i alla fall att vp får lite längre gångtider den delen av den jobbar som en vanlig on off vp för även om vp kan gå ner i effekt kommer den att vara för stor en liten del av året. Tycker det låter som du haft en installatör som tänkt till före vilket är en riktigt bra start tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!