Skrivet av: luckyman
« skrivet: 26 november 2008, 17:09:02 »Lufta vv-beredaren först
Sen kan man justera temp.diff på vv
Sen kan man justera temp.diff på vv
Skrivet av: luckyman« skrivet: 26 november 2008, 17:09:02 »Lufta vv-beredaren först
Sen kan man justera temp.diff på vv Skrivet av: Fixaren« skrivet: 26 november 2008, 15:00:39 »Det som startar varmvattenproduktionen är när tempen sjunker i beredaren
Startvilkoret är halva diffen(2.4) under börvärdet (2.3) varmvatten GT 3 Stopp varmvattenproduktion halva diffen (2.4) + börvärdet varmvatten (2.3) som mäts på returen GT9. Om GT3 inte uppnåt sitt börvärde (2.3) kommer maskinen köra nya rundor med varmvatten till det inträffar. Lösningar kan det finnas flera beroende på befintligs inställningar och flöden. Men kolla vad som händer tempmässigt på GT 3, 8, 9 Och vilka inställningar du har på 2.3 och 2.4 Skrivet av: folke2« skrivet: 26 november 2008, 11:47:06 »Har en IVT Greenline HT+ C6 (inbyggd varmvattenberedare)
När jag har duschat så värms vattnet upp snabbt och kompressorn stannar (alternativt växlar till värme) men sedan sjunker vv-temperaturen snabbt och kompressorn startar igen och så gör den två eller flera gånger. Min gissning är att temperaturen vid givaren når börvärde och kompressorn stannar men efter några minuter när vattnet i beredaren har blandats ordentligt behöver den köra en stund till för att nå börvärde. Några tips på hur jag kan komma åt detta problem? Mvh Folke |
|