« Svar #15 skrivet: 28 januari 2010, 13:37:24 »
Ah, men då står det fortfarande mellan två inkopplingar; parallellt och seriellt, med skillnaden att i det seriella fallet skall radiatorsystemet kopplas direkt till VP

VP -> UKV topp -> UKV botten -> Radiatorsystem -> VP

medan i det parallella skall ett rör dras till UKV

VP -> UKV topp -> UKV topp-> Radiatorsystem -> VP
                                                                        | -> UKV botten

Nu hänger min UKV ca 2m från VP och en eventuell returledning måste isf dras från VP och direkt till UKV-botten. Är det okej isf?

Citera
Fogskum har en otrolig förmåga att expandera, normalt borde det räcka men du kan ju borra några extra hål runt omkring och spruta in mera. Kostar så lite och så slipper du tjata på klantisarna till rörisar....
Hmm, ja det är nästan så jag skulle göra det, tråkigt bara att behöva göra om saker jag betalt för att få gjort..

Citera
Är inte en av poängerna med hel, oskarvad, rörisolering att man slipper få eventuell kondens att sugas upp av isoleringen i bjälklaget?
Drar man på lite kyla så lär det väl kunna bildas en del kondens på rören? Huh

Det är precis detta som gör att jag tycker det är olustigt att "okeja" denna installation och sedan bygga in och glömma fläktkonvektorn, för det kommer jag inte kunna göra med gott samvete...
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2010, 14:21:45 »
Ah, men då står det fortfarande mellan två inkopplingar; parallellt och seriellt, med skillnaden att i det seriella fallet skall radiatorsystemet kopplas direkt till VP

VP -> UKV topp -> UKV botten -> Radiatorsystem -> VP

medan i det parallella skall ett rör dras till UKV

VP -> UKV topp -> UKV topp-> Radiatorsystem -> VP
                                                                        | -> UKV botten

Nu hänger min UKV ca 2m från VP och en eventuell returledning måste isf dras från VP och direkt till UKV-botten. Är det okej isf?

Citera
Fogskum har en otrolig förmåga att expandera, normalt borde det räcka men du kan ju borra några extra hål runt omkring och spruta in mera. Kostar så lite och så slipper du tjata på klantisarna till rörisar....
Hmm, ja det är nästan så jag skulle göra det, tråkigt bara att behöva göra om saker jag betalt för att få gjort..

Citera
Är inte en av poängerna med hel, oskarvad, rörisolering att man slipper få eventuell kondens att sugas upp av isoleringen i bjälklaget?
Drar man på lite kyla så lär det väl kunna bildas en del kondens på rören? Huh

Det är precis detta som gör att jag tycker det är olustigt att "okeja" denna installation och sedan bygga in och glömma fläktkonvektorn, för det kommer jag inte kunna göra med gott samvete...

Försvarar inte på något sätt isoleringsarbetet, utan bara att det går bra med fogskum och kvittar om det är fogskummat eller om isolering sitter på röret. Isolering som isolering....Kondens på rör uppstår bara om fuktig luft når röret.

Det går bra med att ansluta botten direkt till radiator returen på värmepumpen.

Men tesen parallellt eller seriellt som gäller i ditt fall vågar jag inte sia om. Har du fått rekommendation om bättre flöde och volym så gäller parallkopplingen.

Seriell koppling förbättrar inte flödet utan bara volymen. Måste nu försöka lära mig varför seriell och vice versa....
« Senast ändrad: 28 januari 2010, 14:29:10 av hulta »

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2010, 15:00:12 »
Citera
Försvarar inte på något sätt isoleringsarbetet, utan bara att det går bra med fogskum och kvittar om det är fogskummat eller om isolering sitter på röret. Isolering som isolering....Kondens på rör uppstår bara om fuktig luft når röret.

Det går bra med att ansluta botten direkt till radiator returen på värmepumpen.

Men tesen parallellt eller seriellt som gäller i ditt fall vågar jag inte sia om. Har du fått rekommendation om bättre flöde och volym så gäller parallkopplingen.

Seriell koppling förbättrar inte flödet utan bara volymen. Måste nu försöka lära mig varför seriell och vice versa....

Jag tog det inte som att du försvarade heller, förstod vad du menade ;)

Har ju fått båda rekommendationerna här egentligen, oavsett vilken så kan det åtminstone inte bli sämre än vad det är nu..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2010, 16:08:15 »
Citera
Försvarar inte på något sätt isoleringsarbetet, utan bara att det går bra med fogskum och kvittar om det är fogskummat eller om isolering sitter på röret. Isolering som isolering....Kondens på rör uppstår bara om fuktig luft når röret.

Det går bra med att ansluta botten direkt till radiator returen på värmepumpen.

Men tesen parallellt eller seriellt som gäller i ditt fall vågar jag inte sia om. Har du fått rekommendation om bättre flöde och volym så gäller parallkopplingen.

Seriell koppling förbättrar inte flödet utan bara volymen. Måste nu försöka lära mig varför seriell och vice versa....

Jag tog det inte som att du försvarade heller, förstod vad du menade ;)

Har ju fått båda rekommendationerna här egentligen, oavsett vilken så kan det åtminstone inte bli sämre än vad det är nu..

he he vet. Det var riktad åt purjo. Hittar inte din tråd om ditt problem tidigare med pumpen och varför Ukv? Stannar pumpen för snabbt?

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2010, 16:21:05 »
Här är den trÃ¥den  8)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27452.0;all

Varför Ukv? Jo.. jag har väldigt tunna element (och trodde det var högtemp) sÃ¥ jag räknade kallt med att bÃ¥de fÃ¥ klent med radiatorvatten och knäppningar i systemet. Varför det blev Nibe och inte Bosch var helt enkelt priset... över 2000kr billigare  Sc:,h

Utan något kött på benen uppskattade jag radiatorvolymen till ca 100L, det kan lika gärna vara mindre egentligen. Elpannan jag hade slog mellan effektstegen konstant...

När jag upphandlade bergvärmen fick jag beräknat att en 6kW med 98m borra skulle räcka, jag ville se till att detta räcker även i framtiden (för ev tillbyggnad vi tänkt oss) och satsade därför pÃ¥ 160m borra och 7kW pump. Men sÃ¥ kostade 9kW pump bara 500kr mer... du fattar  >:D

Med UKV'n kopplad som förut gick pumpen åtminstone ca 90m mellan varven vid ca +5 vilket ju är okej. Men nu går den alldeles för ofta..

VP ORAKLET:
Nej det behövs ju inte för att trä på isoleringen, men jag misstänker att de måste borra upp hålet genom bjälklaget för att få plats med isoleringen.

Tack för alla tankar :)

 
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2010, 16:43:31 »
Jag läste igenom men kan inte Bosch, men intrycket är att det uppmanas att öka flödet till o från pumpen och då ska tanken kopplas parallellt. Fram till topp och från topp samt i botten kopplas det till retur radiator-värmepump.
Läste om uppmaning till extra cirk-pump och undrar varför? Ska inte behövas.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2010, 17:19:17 »
Citera
Dykrören användes väl bara till anslutning av dyktermometrar?
Det är inte säkert. jag har en 150l tank med två anslutningar i toppen. Varav en går ned till botten inne i tanken. Det är inte heller lämpligt att montera tanken horisontalt, om man vill ha skiktning av vatten volymen. Liggande spelar det egentligen inte någon roll var man kopplar in den.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2010, 19:17:25 »
Precis hulta, ökat flöde är vad som rekommenderats. Jag tycker inte heller att en extra CP skall behövas...

Hehe, tanken är faktiskt monterad vertikalt, bara en dålig fotograf som inte tänkte på att bilden är väldigt missvisande ;) UKV100 monteras hängande medan de övriga står på fötter.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2010, 16:05:15 »
Precis hulta, ökat flöde är vad som rekommenderats. Jag tycker inte heller att en extra CP skall behövas...

Hehe, tanken är faktiskt monterad vertikalt, bara en dålig fotograf som inte tänkte på att bilden är väldigt missvisande ;) UKV100 monteras hängande medan de övriga står på fötter.

Liggande bilder inte bra för nacken.... ;)

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2010, 14:13:36 »
Nu har faktiskt firman, efter vissa påtryckningar, gått med på att komma hem till mig och göra klart det som är kvar. De bad mig även vara hemma, de är väl trötta på att argumentera och vill göra som jag vill (rätt?) direkt..

Har beslutat mig för att acceptera isoleringen av köldbäraren då det är viktigare att få till pumpinstallationen så den går bra. Jag skall ta till mig rådet hulta gav mig att borra upp lite runt rören till fläktkonvektorn och fylla på med lite fogskum och hoppas att det räcker... någon tanke?

Men den stora frågan; skall jag då begära att killen kopplar tanken seriellt eller parallellt? Iom att det tipsats mycket om att öka flödet måste ju den parallella kopplingen vara att föredra. Vad jag är lite orolig för där bara är om flödet verkligen kommer öka och om tanken kommer utnyttjas fullt ut med den kopplingen?

Som tidigare visat ser det nu ut så här (inlopp från VP till vänster, utlopp till radiatorsystem till höger, gammalt inlopp syns precis placerat bakom tanken);
OBS - tanken hänger på väggen, kass fotograf :)


Så för att lösa detta på bästa (?) sätt borde alltså det sättas in ett avstick från radiatorsystemets retur:

 till VP som gÃ¥r till det gamla inloppsröret, dÃ¥ borde saken vara biff? Min oro är att de drygt 2.5m mellan ack-tank och VP pÃ¥verkar flödet samt att avsticket gör att det mesta flödet gÃ¥r via VP ändÃ¥?

Ett försök att illustrera av paint-virtuosen:
(de riktiga bilderna kan ses på sidan 4 och 5 i http://www.nibeonline.com/pdf/611182-6.pdf. Om man tittar på sid 5 för Volym och flödeshöjare ser det ut som om returledningen i det parallella fallet MÅSTE gå till UKV-100 innan den går till VP. Är orolig att den parallella inkopplingen istället gör att tanken töms från både topp och botten..?


Tack för alla synpunkter, åsikter och tankar. Nu när de äntligen ska åtgärda detta vill jag att det ska bli rätt så jag slipper tjata på dem igen... det tar ju tydligen några veckor att få svar och ungefär 1-3mån att få ett besök..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2010, 16:25:28 »
Jag har kopplat in min seriellt, trots att jag också är i behov av ett mycket högt flöde, och inkopplingen har inte inverka någonting alls på flödet. Jag tror att med en seriell koppling så utnyttjar man tankvolymen bättre. Jag flyttade även ut framledningsgivaren som i min Nibe sitter integrerad i vp:n till efter tanken för att inte få en missvisande framlednings temperatur.
« Senast ändrad: 04 mars 2010, 16:27:28 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2010, 19:43:30 »
Om du skulle koppla parallellt som din skiss, vad hindrar vb-pumpen suga hela flödet från ukv:n, mao kortslutning?
Sätter man då en strypventil & justerar till ett delflödet?

Jag röstar fortfarande för seriekopplat.

SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2010, 21:02:42 »
Tack SP och Jarlen!

Det är dessa saker jag är osäker på. Seriellt känns ju naturligt... både pga att man utnyttjar tanken bättre som du säger Jarlen men även för att undvika kortslutning (eller motsatsen - brist på funktion?) som du SP säger..

Frågan är isf om det just är flödet som är för dåligt i mitt radiatorsystem eller om larmen om högt värmebärardelta beror på konstig skiktning i tanken eftersom inloppet var i botten och utlopp i toppen, istället för tvärtom som det skall vara enligt Nibe?

Inlopp i toppen och utlopp i botten är ju logiskt eftersom vattnet blir varmt uppifrån och ned genom hela UKV'n. I fallet inlopp nere/utlopp uppe borde skiktningen bli underlig pga att hela UKV'ns volym aldrig blir jämnvarm eftersom allt varmvatten stiger.. eller?

Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #28 skrivet: 04 mars 2010, 22:45:14 »
Att ditt flöde är dåligt tror jag beror på ettrörsystem i samband med klen dim på rör?
Hur hög vb-delta har du?
Har du strypt in raddarna rätt? Jag själv kan inget nämnvärt om ettrörsystem men tror jag läst en tråd där Jarlen beskriver hur han gjort.

Däremot kommer du få färre starter med ökad vattenvolym.

Jag har min ukv kopplad in i botten & ut i toppen. Jag inbillar mig att om jag skulle kopplat tvärt om hade jag fÃ¥tt köra med högre framledning eftersom värmen stiger. Iofs tror jag inte det skiktar sig nämnvärt i en 100l tank. Har förövrigt inga problem med knäppningar. 
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Halvdålig installation - rond 2
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2010, 06:47:25 »
Det stämmer bra SP, ettrörssystem, klena rör och hela baletten... tyvärr. Tror också att det är detta som skapar mina problem, men jag hoppades på att kunna lösa det med "volym och flödeshöjare" men det går ju så klart inte att få igenom mer vätska per minut för det... Hoppet är det sista som lämnar en ;)

VB-deltat vid 0-10 grader yttertemp ligger runt 9 grader om jag minns rätt. Nu när det varit väldigt kallt har inte VB-deltat hunnit sjunka tillräckligt mycket, alt om deltat blivit mindre när utetempen sjunkit..? Har iaf inte haft något larm sen tidig december pga kylan.

Radiatorerna är inte instrypta alls, alla termostater är helt öppna. Kopplen på radiatorerna har inte strypventiler vad jag kan se och jag har heller inte hittat några centralt i pannrummet. Är det något som alltid finns? Isf har jag missat dem, vore iofs bra för då kunde jag strypa in värmen på markplansslingan där det är kallare.

Det lutar alltså åt att låta koppla tanken som jag beskrev seriellt ovan. Dumt att koppla in som det var förut iom att det inte fungerade för mig.. Får jag samma problem gör jag nog som Jarlen och flyttar ut framledningsgivaren lite, ev monterar den med kylpasta och så för att se till att den har kontakt. En IVT-servicefirma var och kollade givarna så de ska visa rätt åtminstone.

TACK som sagt för alla tankar! Låt dem gärna flöda fritt så läser jag Jarlens tråd igen ;)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!