Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 08 november 2011, 07:19:43 »

eldar ni med en viadrus mot endast en ecozenith?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 oktober 2011, 12:29:17 »

Ta några foton.
Jag lägger ut några bilder från installationsmanualen.
Den övre är hur EcoPart ska vara kopplad och den undre är hur vedpannan ska vara kopplad.
Skrivet av: Mancanctc
« skrivet: 30 oktober 2011, 11:42:13 »

Hej!
Hur är grejerna ihopkopplade?
Antingen stoppar inte VP:n på hög returtemp när ni eldar utan VP:n försöker köra på ändå.
Eller så stannar cirkulationen genom VP:n av nån anledning.

Jag kan skicka bilder om det kan vara till någon hjälp, eller be rörkrökaren rita hur han har kopplat ?
Mvh Magnus
Skrivet av: Mancanctc
« skrivet: 30 oktober 2011, 11:31:25 »

Hej hej.

Det ser ut i källaren som profesor Baltasar när han uppfinner, om du kommer ihog det underbara barnprogrammet.

Kan inte riktigt svara på hur det är kopplat, men Eco part matar in i Eco zenit, mellan Zenit & ved pannan sitter en laddomat, där inkommande vatten från vedpannan, går upp i övre tanken tills börvärdet i nedre tanken är upp nått då släpper ladomaten in vatten i nedre tanken, tills börvärdet i nedre tanken är uppnått går Eco part. Kan för lite om hur rördragningen med ventiler mm, ska vara litar helt på min rörläggare. Såg på displaien igår när pannan var utlöst, då blinkade sifrorna som visar den aktuella rumstemperaturen mellan 29,5 & 4,4 om det kan vara någon nyttig info.
Mvh Magnus.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 oktober 2011, 00:16:03 »

Hej!
Hur är grejerna ihopkopplade?
Antingen stoppar inte VP:n på hög returtemp när ni eldar utan VP:n försöker köra på ändå.
Eller så stannar cirkulationen genom VP:n av nån anledning.
Skrivet av: Mancan
« skrivet: 29 oktober 2011, 19:49:50 »

Hej.
Har precis installerat en Eco Part 8,5 & Eco Zenit I 550 samt en Vidarus vedpanna.
200 m borr hål, ladomat mm, mm.
Vi har ej justerat i kurvor & lutningar rätt då vi väntar på kallare ute temperaturer.
När vi eldar med ved så slår Ctc utrustningen ifrån med fel larm: VP1 Presostat Högtryck Utlöst.
Blir inte riktigt klok på vad som är felet, samt vad man kan göra åt saken.
Är det någon som känner igen sig eller vet vad man kan göra.
Tacksam för svar.
Mvh Magnus.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!