Ett par av mina grannar hoppade på ett erbjudande med "El före fjärrvärme" från Uppsala Energi (numera Vattenfall) för ca 15 år sedan.
De slängde ut sina oljepannor och har sedan dess kört med elpatron i sina fjärrvärmeväxlare och har haft subventionerat elpris.
Nu har Vattenfall konstaterat att det aldrig kommer att bli någon fjärrvärme här
och vill dra sig ur dessa avtal. De har då erbjudit dem att betala bergvärmeinstallationer.
De håller som bäst på att ta in offerter, men är nybörjare på VP, och dessutom pensionärer utan större intresse av tekniska detaljer. Jag har lovat att kolla offerterna så att de inte blir uppenbart lurade.
En av dem kom över idag med två förslag från samma installatör.
Förutsättningar:
Två pensionärer, men inser att det är smart att planera för större och yngre familj.
Värmeförbrukning: 28000 kWh/år
Innetemp 21°
DUT -17°
Årsmedeltemp 5,7°
ca 20 meter jord & lera ned till berg (rödberg enligt mitt borrprotokoll)
Gammalt radiatorsystem (galtar)
Alt 1:
Termia Diplomat 6 TWS
100 m aktivt hål
Tillskott från -2,2°
Alt 2:
Termia Diplomat 8 TWS
134 m aktivt hål
Tillskott från -8,8°
Jag förordar alt 2, men är lite tveksam till håldjupet. De hade räknat på 55°/-5° vid DUT.
Jag tror nog att pumpen räcker, men hur djupt bör de borra, speciellt med tanke på det tjocka lerlagret?
Själv har jag 200 m till min 10 kW pump, och jag hade som kallast ca 0,5° in i mars när det var -25°, och jag tror inte behöver så mycket mer värme än de eftersom det visar sig att vi har en vansinnig HH-förbrukning
Jag sa dessutom att de inte skulle ta för låg innetemp vid beräkningen. Man lurar bara sig själv när man fryser och elpatronen går
Rickard?