Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Börje__ skrivet 04 september 2015, 20:01:25
-
En liten fråga om rumsgivare och styrning.
Hur jobbar pumpen jämfört inställd rumstemperatur om man har rumsgivare med påverkan 3 och ändrar från kurva 3 till 4 eller tvärtom?
Finns det någon fördel att ställa kurvan "för lågt eller för högt"?
-
Hur jobbar pumpen jämfört inställd rumstemperatur om man har rumsgivare med påverkan 3 och ändrar från kurva 3 till 4 eller tvärtom?
Med 1° övertemp så sänker den börvärdet på returgivaren med 3°. Likaså om det är 1° undertemp, så ökar börvärdet på GT1 med 3°.
Finns det någon fördel att ställa kurvan "för lågt eller för högt"?
Nej, det är ingen fördel. Med rätt kurva och rumsgivarpåverkan på fabriksinställning 5°, har du året runt en värmepump som varken producerar mer eller mindre än det du behöver.
-
Tack för svar,
Har "chansat på kurva 3,7" baserat på hur min gamla pump gick.
Så här långt ger den perfekt inne temperatur, vi får se när det blir kallare.
Men än så länge total lycka!