Författare Ämne: Hjälp!!! Min Zibro sc3032 har dött och visar felkod E3?  (läst 10011 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad martinzibro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Någon som vet vad denna felkod innebär?
Kollade med Jula men den stackarn visste inte mycket.

tacksam för svar  :'(

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp!!! Min Zibro sc3032 har dött och visar felkod E3?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2013, 18:54:58 »

 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2055
 

SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2068 skrivet: 04 december 2009, 18:37:10 »
Citera
Citat från: bippsan skrivet 04 december 2009, 14:05:38
Hej, vi har Fomas modell av Ecpumpen och nu efter ca 1år utan större problem så får vi felkod F7. Vad kan ha hänt?
Från manualen:
"1)Indoor unit
Indoor unit Error Code Display:
   Error Code     Errors
E1         wired operation panel failure
E2         communication failure on wired operation panel
E3         Indoor room temperature sensor failure
F8         water pump / flow switch failure
F9         water temperature sensor
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp!!! Min Zibro sc3032 har dött och visar felkod E3?
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2013, 10:06:11 »
Enligt service manual för S3032 är E3 = "Indoor fan speed out of control", dvs fel på fläktmotorn eller motorstyrningen i innerdelen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Baddan123

  • Gäst
Baddan123
SV: Hjälp!!! Min Zibro sc3032 har dött och visar felkod E3?
« Svar #3 skrivet: 05 december 2015, 17:56:13 »
Samna sak hände mig med min helt nya Qlima.

Någon som vet vad man ska göra?


Själva innomhusfläkten vägrar snurra.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp!!! Min Zibro sc3032 har dött och visar felkod E3?
« Svar #4 skrivet: 06 december 2015, 09:54:18 »
Har fläkten gått överhuvudtaget någon gång? Kontrollera att kontakterna till fläktmotorn sitter fast ordentligt i kretskortet i innerdelen. På S3032 är de två stycken kontakter med tre ledningar i varje, kanske samma på Qlima. Kräver att man skruvar isär plastkåporna. Sedan kan man mäta upp spänningen till fläktmotorn, se Service Manual s.11 och s.33. Bäst är kanske att mejla Zibro i Danmark så de skickar just den Service Manual som gäller för din Qlima men tror inte det skiljer så mycket.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!