Skrivet av: lugaid
« skrivet: 24 november 2007, 23:25:53 »Tack för bra svar, blir väl å räkna me 10 % då.
Skrivet av: lugaid« skrivet: 24 november 2007, 23:25:53 »Tack för bra svar, blir väl å räkna me 10 % då.
Skrivet av: AndersA« skrivet: 24 november 2007, 22:03:32 »Vid ett öppet system räcker det med 4% av vattenvolymen.
Du behöver alltså mer enl tidigare svar vid ett slutet kärl. Annledningen är att kärlet då är fyllt med luft och avdelat med ett gummimembran. ///AndersA Skrivet av: Fixaren« skrivet: 24 november 2007, 20:13:27 »Lite "tumregler"
2-3 meter till högsta radiatorn 5 % 3-6 meter till högsta radiatorn 10% 6-12 meter till högsta radiatorn 20% % Anger volymen på exp.kärlet i förhållande till totala vattenvolymen. Under förutsättning att säkerhetsventilen är 1,5 bar med ett system där det går att använda 2,5 bars ventilen kan volymen minskas. Men det är aldrig någon nackdel med ett stort exp.kärl. Problemen kommer med för litet. Skrivet av: lugaid« skrivet: 24 november 2007, 19:56:49 »Hej.
När man fastställer storleken på expantionskärlet skall de va en viss procent av den totala radiator volymen? Tänkte öka mitt system med 2-300 liter, kommer hamna isåfall på ca 350-450 och ja har idag ett 20 liters kärl som ja misstänker att ja kan få byta. Tacksam för svar. |
|