Titel: Cirkulationspump Thermia Duo 16
Skrivet av: nsiak skrivet 11 maj 2010, 22:09:28
Har en Thermia Duo 16 och en fundering ang cirkulationspumpen för radiatorkretsen

Som det är nu går den konstant, känns mer vettigt att den går någon timme eller så efter vp-körning.
Har varit inne i servicemenyn men hittade bara inställningar för hur länge efter drift brine-vp skall gå.

Eller är det så att pumpen måste gå konstant för att vp skall ha koll på temp i radiatorkretsen?
Titel: SV: Cirkulationspump Thermia Duo 16
Skrivet av: cougar skrivet 11 maj 2010, 22:18:15
Har en Thermia Duo 16 och en fundering ang cirkulationspumpen för radiatorkretsen

Som det är nu går den konstant, känns mer vettigt att den går någon timme eller så efter vp-körning.
Har varit inne i servicemenyn men hittade bara inställningar för hur länge efter drift brine-vp skall gå.

Eller är det så att pumpen måste gå konstant för att vp skall ha koll på temp i radiatorkretsen?

Jupp, regleringen styr (oftast)på returtempen, stannar pumpen så kallnar returledningen och värmepumpen startar i onödan....
Titel: SV: Cirkulationspump Thermia Duo 16
Skrivet av: Larm_HP skrivet 14 maj 2010, 13:51:16
VP styr på framledning. Dock så måste ju cirk.pumpen gå, hur ska VP annars veta om husets behov?
Titel: SV: Cirkulationspump Thermia Duo 16
Skrivet av: nsiak skrivet 16 maj 2010, 13:05:39
VP styr på framledning. Dock så måste ju cirk.pumpen gå, hur ska VP annars veta om husets behov?

Hur den skulle veta det, ja tex när inne- och utetempgivarna visar över 20 grader känns det som ganska meningslöst att pumpen skulle behöva en 3:e input om värmen i byggnaden. (inställd temp 19). Då borde cirkpumpen kunna stoppa.
Titel: SV: Cirkulationspump Thermia Duo 16
Skrivet av: Tobocop skrivet 16 maj 2010, 21:00:40
Du har en utestopp som förmodligen står på 17 ºC. Det innebär att cp stoppar vid ute temp 17 ºC. När ute temp sjunker ner till 14 ºC startar åter cp och börjar då räkna integral igen. Integral= avvikelsen mellan framledning bör och framledning är, räknat i minuter.

Under den tid utestopp är aktiverat startar cp endast när det finns ett behov av varmvatten.