Det under sträcket skrev jag i går kväll till en med för stor vp Pga kommande tillbyggnad.
Och tyckte det var många starter/dygn. Så har du lite att gå efter om du har betongresevoar som jag. Haha!
Ett trick att för att få ett hum om hur många kw vp levererar är att se hur många grader enbart elpatronen lyfter värmen. detta kan du kolla oavsett om det är kallt eller varmt ute. Så slipper du fundera på det sen. Säkert kan många räkna ut kw skillnaden mellan elpatron och vp'n här på forumet.
-----------------------
Jag har i Piteå 160 m2 och 7 kw i pumpen och har 22 starter då det är kallt ute. men då är det -25 ute ungefär. runt -5 har jag runt 26 starter/dygn. Men jag har inte pressat starterna utan vp får gå kortare svep och jobbar med bättre cop. har 110-120 gradmin.
Provar just nu 140 gradmin och har ca 50 min gångtid och nära 40 min vila. och utetempen är
-12 går mot -13 just nu. så med någorlunda konstant ute temp får jag 1,5 timmars cykler rätt precis. så det borde bli 16 cykler/dygn nu då jag pressar på 140 gradmin. Och då är det fortfarande utan tempsvängningar innomhus.
Min kurva är 3. Mitt bör är 32 grader vid -12-13 och vb ut ligger längsta tiden på 35grader och sedan en kort stund på 36 innan stopp. Så det blir lite skillnad på vb ut med golvvärme och sten. Lönsamt med låg temp med en VP.
Tillsatselen behövs förmodligen inte förän över -35 för mig, och det har vi sällan, men det händer. -42 för en 12-13 år sedan är det kallaste jag varit med om. DET VAR KALLT!!
_________________
just nu 27 feb kl 16,40och 30 tim bakåt, vb 34 ut 31 bör och 28 i retur. 21 starter 17 tim gångtid och just nu -10,6 ute. Utetemp var nere på -8 en stund som varmast i dag. -14 i morse runt 0800. rumstemp över 22 på samtliga mätare.
Ha ha!! Min gissning i går kväll på 16 cykler/dygn stämmer, 1,1/4 dygn blir 21 cykler a 50 min gångtid blir 17,5 tim. Har vv från vp men räknade inte på denna.