Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lillfisken skrivet 05 augusti 2009, 23:41:02

Titel: kollektorslang frågor
Skrivet av: lillfisken skrivet 05 augusti 2009, 23:41:02
Hej alla.

Jag ska gräva ner jordvärme till mitt hus och har lite frågor/funderingar.

Först lite info:
Jag har räknat ut värme+v-vatten+vent-förluster till ca 30 000 kWh/år. Huset är blir på ca 210 kvm i två fulla plan. Huset ligger i Närke. Jorden är grusig och fuktig. Grundvatten-nivån på ca en meter. (Vi hade lite problem med vattennivån när avloppet grävdes).

Jag har tänkt mig en 10 kW pump men vill veta hur jag räknar ut slangens längd?
Sedan undrar jag hur tätt slingorna bör ligga i marken? (måste kolla hur mycket slang som kan grävas ned)

Tack på förhand.
Titel: SV: kollektorslang frågor
Skrivet av: Carl N skrivet 06 augusti 2009, 07:37:47
Fuktig jord är bra för jordvärme.
Är det en nybygge? I så fall låter 30 MWh/år för 210 m2 i 2 plan rätt mycket, isolerar du inte huset?

Du bör nog gräva ner 2x300 m slang om dina siffror stämmer, men jag skulle tro att det räcker med en 8 kW VP och 2x250 m slang. Du bör ha ca 1.2 m cc på slangen.
Titel: SV: kollektorslang frågor
Skrivet av: lillfisken skrivet 06 augusti 2009, 20:38:51
Hej!

Nybygge är väl synd att kalla det... (www.ostragarden.blogspot.com) Kolla gärna på vår blogg!

Det är ett timmerhus med invändigt mått på 8x10 meter. Till det bygger vi till en utbyggnad på ca 3 meter. Huset blir då ca 8x12,7 meter invändigt. Så mycket gammalt men lite nytt.

Jag isolerar taket med 300 mm och på timmerstommen lägger jag endast till 45 mm invändigt.
Titel: SV: kollektorslang frågor
Skrivet av: Carl N skrivet 07 augusti 2009, 09:22:10
Hej!
Det ser ju mysigt ut.
Du har nog rätt i att ta en 10 kW VP.
Med en gård har du väl plats att gräva ner en hel del slang?
2x300 räcker fint, du kan lägga med cc 1,5 m om du gott om plats (blir enklare att hantera slangen då, som är lite bänglig).
Titel: SV: kollektorslang frågor
Skrivet av: Rickard skrivet 07 augusti 2009, 10:43:40
Läst er blogg, och jag beklagar sorgen.

Annars ser det ju ut att bli hur mysigt om helst hos er när huset är klart.
Jag håller med CarlN i hans rekommendation när det gäller pump och kollektor.

Lite vågat av er att balansera så där på ställningen, eller hur?  ;)
Titel: SV: kollektorslang frågor
Skrivet av: Rickard skrivet 07 augusti 2009, 10:48:58
Har gjort en kalkyl på ert hus.

Förutsättningar:

Pump Nibe 1235-10
Slang på en meters djup, 120 cm cc.
Mark, morän.
Energiförbrukning värme och tappvarmvatten 30 000 kWh/år.

Så här ser kalkylen ut: