Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hög förbrukning efter installation??  (läst 5345 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bergsten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Hög förbrukning efter installation??
« skrivet: 03 november 2006, 19:00:42 »
Hej!

Nu har värmepumpen varit i drift i just övern en månad och jag har avläst förbrukning mm. Följande står då att läsa:

Antal starter 564 = 18,2 per dygn
Driftstid kompressor  279 h
Drifttid el 2,77 (berodde på luftbubbla i systemet)
Total elförbrukning 1 718 kWh = 55 /dygn.
KB in har aldrig varit under +2 grader.

Jag måste säga att dessa siffror är en stor besvikelse för mig. Oktober i fjol med frånluftsvärmepump låg förbrukningen på 50,5 kWh /dygn.

Systemet är följande. Nibe Fighter 1230-8 med FLM 30 på vattenburen golvvärme. Ytan är ca 180 kvm. Verkar detta OK? Dessutom förefaller de tre första dagarna i november ha förbrukat ca 85 kWh/dygn. Temperaturen uta har legat på ca -10 grader.

Är det någon som har info till en orolig VP-nybörjare?
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.

Utloggad staffan55

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #1 skrivet: 03 november 2006, 19:55:00 »
Egentligen ska jag väl inte säga så mkt, eftersom jag inte har en Nibe.

MEN, ngt verkar fel. Vad vet jag tyvärr ej.

Du skulle alltså ha en el-förbruknining till VP med ca 800 kwh, i ett nybyggt hus, i förhållandevis varma oktober. Kan aldrig vara rätt.

En normal förbrukning ligger väl på ca 300-500 kwh beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas att Bertil, Carl N, Carman m fl kan hjälpa dig.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #2 skrivet: 03 november 2006, 20:23:09 »
En 1230 8 drar väl ungefär 2,5kw och har kompressorn gått 279 timmar blir det 697,5 kwh och delat på 31 dagar blir det 22,5 kwh/dag, inte så farligt tycker jag. Jag förbrukade 21,9 kwh/ dag under oktober
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bergsten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #3 skrivet: 03 november 2006, 20:38:57 »
Hmm... Svenske kockens beräkning avseende föbrukning per timme är väl i och för sig riktig.

Tycker bara att det är lustigt att pumpen gått 279h under oktober. Dessutom, ifall VP förbrukat 22,5 kWh/dygn så har det gått 32,5 kWh/dygn till hushållsel - Inte en chans....

Tycker något verkar skumt.....

Beräknat på en COP på 3 så skulle i sådana fall effektbehovet i huset varit 2 100 kWh under oktober månad. Köper jag inte....
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #4 skrivet: 03 november 2006, 20:54:46 »
32kwh/dygn i hushållsel är inte direkt mycket, beroende på vanor och elektriska utrustnigar ligger hushållsel på mellan 5-15 000kwh/år.
Du får ha is i magen och ögonen på pumpen ett tag till jag tror inte (inte än i alla fall) att det är nått fel med pumpen
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 21:29:15 »


Tycker bara att det är lustigt att pumpen gått 279h under oktober.

Tycker något verkar skumt.....

Beräknat på en COP på 3 så skulle i sådana fall effektbehovet i huset varit 2 100 kWh under oktober månad. Köper jag inte....

Min pump gick 350 timmar i oktober vilket är ganska exakt 8 % av vad Ã¥rliga drifttiden brukar vara och producerade ungefär 8 % av Ã¥rsbehovet värme. 279 timmar räknat baklänges med samma procentsiffra blir 3500 timmar/Ã¥r vilket är en helt normal siffra. Lägre värde hade jag tolkat som en alltför kraftig pump för husets värmebehov.   
« Senast ändrad: 03 november 2006, 21:33:07 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #6 skrivet: 03 november 2006, 21:53:38 »
Bergsten, jag måste nog hålla med dig, förbrukningen är mycket hög, om du inte bor uppe vid treriksröset.
Citera
Total elförbrukning 1 718 kWh = 55 /dygn.
Jag värmer upp 240m² fördelat på två plan, i ett 30-talshus, troligen med betydligt sämre isolering. Jag har i princip samma maskin, 1130-8, och i oktober drog VP 319 kWh, 10,3 kWh per dygn. Hushållsel 13,6 kWh.
Citera
Tycker bara att det är lustigt att pumpen gått 279h under oktober
279h x 8kW = 2232kWh under oktober, är hela huset en bastu eller badar ni jämt. ;D
Det verkar absolut som om något är fel, tyvärr har jag inget förslag på vad det kan vara.
Citera
Min pump gick 350 timmar i oktober vilket är ganska exakt 8 % av vad årliga drifttiden brukar vara och producerade ungefär 8 % av årsbehovet värme. 279 timmar räknat baklänges med samma procentsiffra blir 3500 timmar/år vilket är en helt normal siffra.

Roland du kan inte bara titta på driftstimmar, mängden avgiven energi är mer relevant.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Bergsten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #7 skrivet: 03 november 2006, 22:38:44 »
Hmm. Bor i och för sig i Skellefteå så det är väl halva vägen till treriksröset från Stockholm ungefär. Har ca -14 grader ute nu och oktober snittade väl ungefär -5 grader så det är klart att det behövs nog lite värme, men om jag snittar 55 kWh dygn nu, hur skall det då bli när det blir kalt ute?

dessutom. Anta att mitt behov av hushållsel ligger någonstans mellan 13 och 15 kWh per dygn, då stör hushållselen för ca 460 kWh under oktober. Det betyder att VP då skulle förbrukat 1 258 kWh på 290 driftstimmar = 4,33 kW/h. Enligt uppgifter bör 1230-8 suga ungefär 2,5 kW vid drift. Det blir ca 70% för hög förbrukning, tänker jag rätt?

Har i och för sig en extra shuntgrupp (skall koppla in garaget) och en FLM30 men den förbrukningen bör inte bli allt för stor. Tänker jag fel?
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #8 skrivet: 03 november 2006, 22:53:03 »
Vart bor du ungefär.... En undermätare på värmepumpen skulla va bra, då vet du vart du ska leta...

elvärmen i garaget hur har du där... tex ett 1000 w drar 700 kwh på en månad om det stånkar på förfullt. Men bor du söderut skulle väl 1 kw i garaget ge bastu där också...

Jag har bränt ca 20 kwh/dygn jag påstår att min maskin är mycket effektiv. Finns iofs i jämtland, vi har haft ganska svalt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #9 skrivet: 03 november 2006, 23:28:32 »
Tycker nog inte att det verkar speciellt mycket nån av siffrorna,

Vi har 172 m² boyta (23°) och 75 m² biyta (ca 16°), och vår 10 kW pump gick 191 h i oktober, och drog 638 kWh. Vår pump motsvarar väl snarast en 1215-10, vilken ger mer effekt än 1230-modellerna. I oktober har den gett ca 11-12 kW mest hela tiden.

Vår hushållsel var 635 kWh, och totalt (inklusive garage/förråd) var 1505 kWh.

Om du forfarande har kvar direktelen i garaget, och använder den, har jag inga problem med att du i norrland gör av med 1718 kWh när vi i Uppsala gör av med 1505. Å andra sidan gör vi av med vansinnigt mycket hushållsel, även om den är på väg åt rätt håll.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #10 skrivet: 04 november 2006, 09:33:03 »
Hmm. Bor i och för sig i Skellefteå så det är väl halva vägen till treriksröset från Stockholm ungefär. Har ca -14 grader ute nu och oktober snittade väl ungefär -5 grader så det är klart att det behövs nog lite värme, men om jag snittar 55 kWh dygn nu, hur skall det då bli när det blir kalt ute?

dessutom. Anta att mitt behov av hushållsel ligger någonstans mellan 13 och 15 kWh per dygn, då stör hushållselen för ca 460 kWh under oktober. Det betyder att VP då skulle förbrukat 1 258 kWh på 290 driftstimmar = 4,33 kW/h. Enligt uppgifter bör 1230-8 suga ungefär 2,5 kW vid drift. Det blir ca 70% för hög förbrukning, tänker jag rätt?

Har i och för sig en extra shuntgrupp (skall koppla in garaget) och en FLM30 men den förbrukningen bör inte bli allt för stor. Tänker jag fel?

Nu skall jag göra dig ytterligare besviken, Skeå hade en månadsmedeltemp på 2,9º i Oktober.
temperatur.nu/temperatur-1-0_9_31.html?submit=yes

Jag bor i Vuollerim, 25mil landsväg norrut med en medeltemp på 0,5º(jokkmokk) och förbrukade
detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10519.msg99416#msg99416
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #11 skrivet: 04 november 2006, 10:15:05 »

Roland du kan inte bara titta på driftstimmar, mängden avgiven energi är mer relevant.

Håller med men nu var drifttimmar och avgiven energi rätt lika, skiljde 0,1 %. Tillsatstimmarna under vintern kompenseras genom att pumpen hade högre effekt i oktober pga högre köldbärartemperatur. Nu är inte 8 % för oktober i Stockholm samma siffra i Skellefteå men en grov kalkyl är bättre än ingen alls.

Men frågan är om det är pumpen som är problemet. Hur är det egentligen med husets isolering? Är det inte där problemet finns? Ett nybyggt hus borde dra mindre värme. Får det till ca 0,17 kW/K för 3 grader i snitt under oktober. Är inte det mycket för ett nytt hus på 180 m2?


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bergsten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #12 skrivet: 06 november 2006, 22:35:32 »
hmm.....

För närvarande finns tre 1250 W element i garaget (separat byggnad). Dessa kommer innan november månads utgång vara utbytta mot tre vattenburna element. De element som finns där nu behöver inte jobba särskilt hårt, termostaterna är inställda på 12 grader och det är samma som föregående år.

Det som stör mig något förtvivlat är att om man skall tro siffrorna så hade jag en lägre elförbrukning under oktober 2005 med en Fighter 310P jämfört med under oktober 2006 med Fighter 1230-8. Allt annat lika (sitt temp var endast marginellt högre 2005) så förbrukade jag under 2005 ca 50 kWh/dygn och under 2006 ca 55 kWh/dygn. Jag hade givetvis förväntat mig att elförbrukningen skulle sjunka, eller drar pumparna och FLM30 så mycket mer energi att jag inte kommer se någon förändring?

Något känns ju helt visset.
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #13 skrivet: 07 november 2006, 08:48:38 »
Jag hade givetvis förväntat mig att elförbrukningen skulle sjunka, eller drar pumparna och FLM30 så mycket mer energi att jag inte kommer se någon förändring?

Något känns ju helt visset.

Vill ogärna bidra till vissenheten men använd den avancerade delen av sökfunktionen och sök på FLM30 med Roland som användare.

Lite positivt också: Oktober är en bra månad för en frånluftvärmepump. Frånluftvärmepumpen kan inte ge så mycket mer värme än den kan krama ut ur ventilationsluften när den kyls ner till ett antal minusgrader. När det plusgrader ute räcker det till att värma inkommande luft plus att täcka förlusterna genom väggar och fönster. När det blir -15 ute räcker frånluftvärmepumpen kanske inte ens till att värma upp inkommande luft. Väggförlusterna måste täckas med direktel. Vänta tills i vinter, det är då skillnaden kommer att märkas.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bergsten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning efter installation??
« Svar #14 skrivet: 12 november 2006, 20:33:45 »
Hej!

Lite ny info. Installerat en separat elmätare för värmepumpen och FLM30 med tillhörande pumpar och pinaler. Skall nu göra ett 24h test.

Hittils har jag dock kommit fram till följande. När kompressorn inte arbetar förbrukar den 420W inklusive pumpar och FLM30 (blir ca 3680 kWh/år) när den arbetar förbrukar den ca 2,55 kW. Allt detta utifrån den tämligen osäkra metoden att räkna pulserna under 1 minut. Inte särskilt exakt men ger dock en fingervisning.

utifrån ovanstående kan jag dra slutsatsen att vermepumpen i alla fall har angiven förbrukning, på ett ungefär. Därmed förefaller effektboven vara någon annanstans.

Skall man tro ovanstående så skall förbrukningen under oktober fördela sig som följer

VP drift 279 h x 2,55 = 711 kWh  8)
FLM30 + pumpar = 185 kWh  :'(
Delsumma           896 kWh

Övrig El            822 kWh  huvuddunk
Summa total    1718 kWh fiR:

Det finns alltså en effektbov någonstans, för 27 kWh/ dygn har jag svårt att tänka mig för två vuxna och en 1,5 åring. I och för sig är frugan hemma på dagarna men det skall inte behöva bli så mycket för det.
Lösvirkeshus i gammal stil byggt 2002. 2 plan totalt 180 kvm och fristående garage med förråd 50 kvm.
Vattenburen golvvärme i hela huset, tre panlelradiatorer i garaget (siktar på 12-14C). Nibe Figheter 1230-8 samt FLM30 som tar hand om ventilation/frånluftsåtervinning. Kulvert till garaget.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!