Skrivet av: Timmerhus
« skrivet: 26 januari 2012, 09:18:31 »

Det känns betryggande att garantin fungerar.  Thumbsup
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 25 januari 2012, 19:34:29 »

Jag har ju en ecopart och om jag har cirkpumpen  till tanken i läge ett får jag betydligt högre hetgastemp än i läge tre.
Efter ett inlägg här på forumet sänkte jag hastigheten på pumpen men fick avbryta när tempen på utgående närmade sig 65 grader och hetgasen låg över 100 grader.
( Försökte även sänka pumphastigheten till braskamin. Efter 10 sekunder kokade pannan.) Det är samma fenomen. Värmen måste ledas bort.

Jag testade att höja hastigheten på cp, men utan märkbar förändring på hetgasen.

Jag har dock nu fått hela kylenheten utbytt - tack för det CTC! Nu fungerar allt som vanligt igen och hetgastempen stannar på dygt 90 ºC.

Tack för alla tips!
Skrivet av: Timmerhus
« skrivet: 17 januari 2012, 19:26:48 »

Jag vet att högsta tillåtna temp är är 55grader men min pump kommer aldrig upp dit.
Då föreslog en på forumet att sänka cirkpumpens hastighet. Han hade rätt då stack tempen iväg.
Men nu går cirkpumpen för fullt. Det har inte funnits något behov av högre temp än 40 grader i år( än så länge).
Trådskaparen hade ju sin cp på 1.an? Men det problemet kanske redan är löst.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 17 januari 2012, 14:59:33 »

Jag har ju en ecopart och om jag har cirkpumpen  till tanken i läge ett får jag betydligt högre hetgastemp än i läge tre.
Efter ett inlägg här på forumet sänkte jag hastigheten på pumpen men fick avbryta när tempen på utgående närmade sig 65 grader och hetgasen låg över 100 grader.
( Försökte även sänka pumphastigheten till braskamin. Efter 10 sekunder kokade pannan.) Det är samma fenomen. Värmen måste ledas bort.
är det VPut som är 65°?
låter ju helt fantastiskt. med tanke på att VPut max är normalt 55°  eller VPin 48°
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 17 januari 2012, 10:43:03 »

Hetgas på 100 vid 65 i kondensering låter inte konstigt i sig väl?
Enligt mina loggar på ett annat märke så toppar jag kring 64 i framledning (VV) och då är hetgasen ca 103

Skrivet av: Timmerhus
« skrivet: 17 januari 2012, 10:07:43 »

Jag har ju en ecopart och om jag har cirkpumpen  till tanken i läge ett får jag betydligt högre hetgastemp än i läge tre.
Efter ett inlägg här på forumet sänkte jag hastigheten på pumpen men fick avbryta när tempen på utgående närmade sig 65 grader och hetgasen låg över 100 grader.
( Försökte även sänka pumphastigheten till braskamin. Efter 10 sekunder kokade pannan.) Det är samma fenomen. Värmen måste ledas bort.

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 10 januari 2012, 12:56:00 »

jo alltså det står väl så för att ju högre temp du gör desto högre blir ju hetgasen. Men faktum kvarstår att så hög som din är ska den inte vara.

Men om du skulle larma hela tiden och vill slippa det så kan det ju vara en idé att sänka max temp för VV och värme så du klarar dig från larm tills teknikern kommer.
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 10 januari 2012, 09:35:49 »

det är omöjligt att säga utan att veta kondenseringstempen.
har man tätat ut maskinen vet man att VB-ut =kondenseringen + 1 till 2K te.x
flashar gör det när vätsketempen kommer inom nån grds diff från kondenseringen.

Ta dit en tekniker som kollar överhettningen (exp-ventilen).  felet sitter där ;)
blir nog tyvärr ett byte.....så lev/garanti
när han ändå är där bör han se till att justera flödena tills du har 3k på köldbärarsidan samt ca 7-8K på värmebärarsidan (vilket jag inte tror du har vid en OK maskin)

Ok, ska se till att en tekniker kollar exp-ventilen (det står i installationsanvisningarna att det kan vara fel inställning av expansionsventilen vid för hög hetgas). Jag antar att "k" står för grader differens. Men vad betyder "flashar"?

Tempdiffen från och till hålen har hela tiden legat kring 3 grader enl displayen och något lägre enl mina "egna" mätpunkter till Logger 2020 där slangarna kommer in i källaren.

Tempdiffen på vattnet från och till Vp:n har hela tiden varit 6-8 grader (se graf för senaste 30 dagarna. Vid jul var kurvan och innetempen sänkt)

PS I installationsanvisningarna står det också vid för hög hetgas:

- minska maximal tillåten vattentemp några grader. Är det max framledningstemp till radiatorerna? DS
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 10 januari 2012, 08:17:54 »

har du tryck -> temp skalan för kondenseringstempen?

jag har monterat tryckgivare för kondenserings och förångningstemp men behöver konvertera trycket till temp i båda fallen.

och varför minskar diffen vätsketemp vs vb-in över tid i en körning
Skrivet av: ace
« skrivet: 10 januari 2012, 07:03:58 »

det är omöjligt att säga utan att veta kondenseringstempen.
har man tätat ut maskinen vet man att VB-ut =kondenseringen + 1 till 2K te.x
flashar gör det när vätsketempen kommer inom nån grds diff från kondenseringen.

Ta dit en tekniker som kollar överhettningen (exp-ventilen).  felet sitter där ;)
blir nog tyvärr ett byte.....så lev/garanti
när han ändå är där bör han se till att justera flödena tills du har 3k på köldbärarsidan samt ca 7-8K på värmebärarsidan (vilket jag inte tror du har vid en OK maskin)
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 09 januari 2012, 22:42:29 »

kollar nu. I början av körning är deltat på min vätsketemp 2 och mot slutet 1.

Men det är väl först vid 5k som flashet kommer eller?

3 brukar väl vara normalt. Eller ligger alla på 1k helt plötsligt? =)

vätsketemp vs vp in
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 09 januari 2012, 22:36:28 »

vätsketempen får väl anses ganska ok. Indikerar väl inte flash.

Det är väl bara tryckrörstempen som är galen. Jag trodde fler värden skulle vara åt skogen. Vad felet är har jag ingen aning om. Men Ace verkar ju ha en idé och han har ju koll!!
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 22:05:50 »

du ligger något högt i vätsketemp....men det är svårt att avgöra om det beror på felaktigt värmebärarflöde eller lite brist.
men det är alldeles för hög tryckgasöverhettning för att bero på så lite flash.
låter som om expventilen har gett upp  :'(

Eftersom jag inte är så insatt hur allt hänger ihop så har jag några frågor:

"felaktigt värmebärarflöde" innebär det att cirkpumpen från Vp:n till Zenithtanken går för långsamt; den är nu ställd på läge 1 av 3? (Filtret mellan Vp:n rengjorde jag idag; det var nästan helt rent)

"lite brist"; brist på vad?

"så lite flash"; vad innebär det?

"Expansionsventilen gett upp" Det låter ju inte så bra! Hoppas det täcks av garantin annars av försäkringen!
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 januari 2012, 21:12:01 »

du ligger något högt i vätsketemp....men det är svårt att avgöra om det beror på felaktigt värmebärarflöde eller lite brist.
men det är alldeles för hög tryckgasöverhettning för att bero på så lite flash.
låter som om expventilen har gett upp  :'(
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 20:59:55 »

mät tempen på vätskeledningen (den som kommer ut i botten på kondensorn/växlaren varma sidan) och delge oss den ihop med aktuell temp värmebärare in/ut
längre fram på vätskeledningen sitter en "burk" (torkfiltret) ...du ska ha samma temp före som efter.

Nu har jag mätt. Om jag nu mätt på rätt ställe (jag mätte på röret längst ner på kondensorn och nedanför den röda burken som ska vara torkfiltret/ackumulator enligt installationsanvisningen)?

Värdena var 40,2 ºC - 40,9 ºC på båda ställena.
Värdena in/ut från Vp:n var då 38 ºC resp 45 ºC.
Hetgastempen var enligt displayen 125 ºC.

Brine in/ut enligt displayen 4 ºC resp 1 ºC

Framledningen radiatorerna är 44 ºC och returen är 35 ºC

Kurvlutningen är 50 ºC, ingen justering

Temp övre tank (i Zenith I 550) 54 ºC (börvärde 50 ºC)
Temp undre tank 45 ºC (börvärde 50 ºC, men blev omedelbart 45 ºC, när Vp:n stannade!)

Huset, timmer, är från förra sekelskiftet, med bra isolering på vindsbjälklaget i övrigt ingen isolering.

Tre våningar inkl uppvärmd källare (souterräng) med 100 kvm per våningsplan + tillbyggnad 15 kvm i två plan = 330 kvm uppvärmd yta.

Innetemp fn 22 ºC, utetemp - 7,2 ºC
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 18:00:26 »

mät tempen på vätskeledningen (den som kommer ut i botten på kondensorn/växlaren varma sidan) och delge oss den ihop med aktuell temp värmebärare in/ut
längre fram på vätskeledningen sitter en "burk" (torkfiltret) ...du ska ha samma temp före som efter.

Jag antar att Torkfiltret är den röda burken som sitter bakom kompressorn? Så står det i Installationsanvisningarna, men på den röda burken sitter en etikett som det står Kondensor på (men det kanske står ngt mer, som jag inte kan se)! Jag ska försöka få dit en mätprobe på de olika ställena. Återkommer.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 januari 2012, 17:17:51 »

Eftersom anläggningen endast är 13 mån gammal skulle jag ringa efter ctc service så får dom kolla upp den *vinkar*
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 januari 2012, 17:11:56 »

hetgastempen speglar köldmedieflödet genom kompressorn.
du har inget flöde, vilket kan bero på ett par olika saker.
mät tempen på vätskeledningen (den som kommer ut i botten på kondensorn/växlaren varma sidan) och delge oss den ihop med aktuell temp värmebärare in/ut
längre fram på vätskeledningen sitter en "burk" (torkfiltret) ...du ska ha samma temp före som efter.

har du 8K i DeltaT med den tryckgasöverhettningen....är nog inga flöden injusterade / alt radiatortermostater strypta
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 16:13:58 »

Det verkar alltså inte vara något fel på hetgasgivaren. Då är frågan vad är det som påverkar hetgastempen och som man kan påverka så att den blir lägre om den nu är för hög?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 09 januari 2012, 15:54:18 »

det var väl kanske inte det svar man hade önskat  :'(
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 15:39:46 »

Jo, nu har jag mätt med ett precisionsinstrument (CIE 307; Fyndet på Clas för några år sedan). Det visar på 115 ºC medan displayen på Zenithen visar 117 ºC alltså 2 graders diff. Min mätning görs på röret med en "påstrippad" känselkropp närmare kompresson än Vp:s egen. Nu visar den 120 mot 122 ºC
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 januari 2012, 14:59:14 »

men du har inte kontrollmätt om tempen stämmer ? (utg hetgasrör kompressorn)
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 14:15:08 »

Displayen visar Hög hetgastemp även när Vp:n inte går trots att tempen ligger på 44 ºC strax innan den startade igen. Nu vid drift och in/ut 40/48ºC  Vp:n/Zenithen ligger hetgasen på 126 ºC . Brine in 3,25 ut 1,43 enl Logger 2020 (och 4 / 2 enligt displayen på Zenithen). Då och då kommer meddelandet om Hög hetgastem upp på displayen. Vp:n stannade och då visade displayen 126 ºC. Behövs ytterligare värden för att konstatera om hetgastempen är ok eller för hög. Jag blir inte klokare av de diskussioner som förts i forumet om hetgastempen, så att jag kan bedöma om hetgastempen är ok eller ej.
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 januari 2012, 13:16:16 »

glöm IR på ren koppar..... blir  :'(
lite färg på röret eller ev tape löser problemet.

ditt  :dt: på VB indikerar att effekten är OK (om flödet var injusterat vid igångkörning)
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 13:03:24 »

Ok, ska pröva om jag kommer åt att mäta på annat sätt. Har en IR-mätare från Clas som verkar hyfsat rättvisande, men det kan ju vara svårt att hitta ett bra ställe att mäta på förstår jag.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 09 januari 2012, 12:33:02 »

Hur konstaterar jag om det är givarfel?

Om det går att komma åt oisolerat hetgasrör någonstans så prova att stänka vatten på det, om det fräser vet du att hetgastempen är över 100  ºC. En annan möjlighet är att spärra värmepumpen och låta den stå tills allt har kallnat till rumstemperatur (eller omgivningstemperaturen i skåpet) och se om det hetgasvärde som då visas i displayen verkar rimligt. Det kan också gå att kila fast ytterligare en givare t ex till en stektermometer vid hetgasröret och jämföra med vad den visar.
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 11:41:33 »

Hur konstaterar jag om det är givarfel?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 09 januari 2012, 10:35:02 »

Nu behöver jag råd! Anläggningen installerad och igångkörd för knappt 13 månader sedan är EchoPart 12 kw + EcoZenith I 550 tank. Fungerat utan störningar och utan larm/felmeddelanden tills för tre dagar sedan då den larmade för hög hetgastemp. Fick återställa med varningsknappen. Därefter får jag i stort sett kontinuerligt upplysning om hög hetgas, just nu ligger den på 124ºC. Brine in 4ºC ut 2ºC, till Zenith 46ºC och retur 38ºC. Brinepumpen går på läge 2.

Vad kan vara fel? Kompressorn låter som vanligt, dvs inga oljud eller så.

Tacksam för råd vad jag ska göra. / Carl-Otto
givar fel? 
Skrivet av: Carl-Otto
« skrivet: 09 januari 2012, 10:31:58 »

Nu behöver jag råd! Anläggningen installerad och igångkörd för knappt 13 månader sedan är EchoPart 12 kw + EcoZenith I 550 tank. Fungerat utan störningar och utan larm/felmeddelanden tills för tre dagar sedan då den larmade för hög hetgastemp. Fick återställa med varningsknappen. Därefter får jag i stort sett kontinuerligt upplysning om hög hetgas, just nu ligger den på 124ºC. Brine in 4ºC ut 2ºC, till Zenith 46ºC och retur 38ºC. Brinepumpen går på läge 2.

Vad kan vara fel? Kompressorn låter som vanligt, dvs inga oljud eller så.

Tacksam för råd vad jag ska göra. / Carl-Otto

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!