Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: GJ skrivet 07 februari 2013, 09:36:01

Titel: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
Skrivet av: GJ skrivet 07 februari 2013, 09:36:01
När jag installerade vp (Ivt E-7) för ca 11 år sedan så var deltat mellan utg värme och inkommande ca 10 grader. Nu är detta 16 grader. Upptäckte detta för ca 1 1/2 år sedan och tömde då systemet och rengjorde de invändiga flexslangarna (2st) det var en del svart sörja i dessa, fick då deltat till ca 12 grader. Jag har även sedan installationen av Vp bytt ut radiatorer i kök,hall,toalett (ca 45 m2) Kan det vara vattenvolymen som ökat i systemet som orsakar detta ? Jag har ju en xtra Cirkpump för golv slingorna. Nu har jag provat att höja både den invändiga cirkulationspumpen på varma sidan till högsta läge (3) och den yttre cirkpumpen till läge 3 + cirkpump för golvvärmen till max, men det blir ingen skillnad vad jag kan se. Någon som vet vad man kan göra åt detta, behöver man göra någonting ? Hur påverkar detta (skillnaden mellan 10 grader och 16 grader)?
Titel: SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 februari 2013, 13:38:43
Inga filter som kan vara igensatta?
Titel: SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
Skrivet av: SUNE73 skrivet 07 februari 2013, 13:44:58
eller felaktiga givare... tummenupp
Titel: SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
Skrivet av: GJ skrivet 07 februari 2013, 21:56:21
Inga filter som kan vara igensatta?
Det finns väl bara ett filter på den varma sidan ?
Titel: SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
Skrivet av: virre skrivet 07 februari 2013, 22:51:59
Kan vara smuts i värmeväxlaren.
Kompressorn får isåfall en högre arbetstemperatur och lägre cop.
Vämeväxlare tvättas med speciell vätska med citronsyra i.
Titel: SV: Delta, tidigare låg jag på ca 10grader nu 16 grader.
Skrivet av: Toticci skrivet 08 februari 2013, 17:10:26
Kan vara smuts i värmeväxlaren.
Kompressorn får isåfall en högre arbetstemperatur och lägre cop.
Vämeväxlare tvättas med speciell vätska med citronsyra i.

Tror oxalsyra skall passa bättre för det endamålet.
Bör kunna köpas i färgbutiken.