Hej,Jag lånar denna tråd lite...Jag har nämligen också problem med att min EcoAir larmar med Pressostat Lågtryck.Den senaste tiden har den larmat (och således helt stannat) 5-6 gånger per dygn. I tisdags kväll hade jag en servicetekniker ute som installerade ett reparationskit från CTC - en ny Pressostat.Efter det gick VP utan avbrott fram till i går eftermiddag då den började larma igen. Alltså mindre än ett dygn. Sedan dess har sen stannat 4-5 gånger. Senast i morse, då den efter att ha startat om stannade igen efter 10 minuter. Jag har pratat med serviceteknikern men han vet inte vad som är fel. Han misstänker att det "är något med gasen". Det låter dyrt tänker jag... Dessutom hade min servicetekniker (som var auktoriserad CTC-tekniker) inte gasbehörighet och kan inte felsöka vidare om det har med gas att göra. Istället ska han ta med sig en, som jag förstod det, CTC anställd tekniker hem till mig i nästa vecka....Jag behöver lite guidning här känner jag. Detta är första luft/vattenvärmesystemet jag ägt då jag tidigare bara bott i lägenhet.Finns det något jag kan föreslå att de tittar på först innan de börjar mecka med gasen? VP är installerad 2009 och borde hålla ett tag till tycker jag.
Inget ovanligt med att köldmedia läcker ut när man använder serviceventil(schraderventil) med manick med LP(lågtryckspresostat) till utbyte och inte kollar läckage. Kolla uppmätt vikt på kvarvarande köldmedia och påfyllnings mängd. I efterhand tillkommer tömning av systemet, utbyte av torkfilter, tryckprovning, vakuumsugning, påfyllning av nytt köldmedia, sniffprov, igångsättning.Jiri