Fortsättning Dåligt hål
« skrivet: 06 november 2007, 14:24:45 »
Hej på er alla och tack för all hjälp.

Nu är jag tillbaka här igen och ränkte berätta lite hur det gått. Jag använder en gammal tråd så ni kommer ihåg mig(funkade inte)
Det blev att bråka en hel del med denna firma. Efter en massa samtal och prat och bråk kom dom och borrade ett till hål på ca 100m.
Nu funkar allt helt ok. har pratat med min firma idag om ett fel som kvar står sedan tidigare. Min värmepump får för sig ibland att gå i hp/ms alarm.
han skulle direkt som han alltid säger kolla upp detta, som dom skulle ha kollat upp när dom borrade det nya hålet. Nu tycker jag med all rätt att jag ska ha rätt att kräva ersättning för allt detta strul som jag har fått vara med om, vad tycker ni?
Så här ser det ut idag.

VB-fram 41(37)C
varmvatten43C
utetemp 3C
VB-r 35(A)C
vvstart 43(42)C
KB-f 2C
KB-r -1C
Kurva 7
Vp starter 18990
Vp till
VP-tid 10277h
TS-tid 1131h
Grundinstäl 0 0 2
Sverige
Gradmin -143
VBd diff 13C
Diff vp-ts 3C
Vp intevall 20m
VV-stopp 50C
XVV-stopp65C
XVV intevall 28d
Driftp 1
HP/ms 1 Lp 1
KB-pump 1
Ep-drift 0
Kal.ute 0 rum 0 Kb-f 0kb -r 0
man: 0
servicetid 0
Parallell 1 (vad menas med detta?)
Ehp -inl 0d
Vb-fram 25C

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #1 skrivet: 06 november 2007, 14:30:24 »
Tog ca 3 år för att få det att fungera fiR: Har nu ett hål på 150 m och ett på 100m som dom har kopplat ihop.
Jag hade fixat till gräsmattan efter det första hålet men nu är den heltförstörd knUp
Har haft mycket hjälp av en kille som jobbar som konumentrådgivare på svep..

Utloggad perkele

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #2 skrivet: 06 november 2007, 15:33:39 »
Oush, vilken porrbild du har som avatar.  :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #3 skrivet: 07 november 2007, 09:05:14 »
Parallell 1 (vad menas med detta?)
Det är läget pÃ¥ den lilla ratten som sitter pÃ¥ VP:n  ;)

När du är i meny 9a:
Citera
Gradmin -143
Tryck en gång på "öka" och sen på "kanal" så kommer du till meny 9b. Vad står det där?

Angående ersättning så är nog SVEP rätt instans.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #4 skrivet: 07 november 2007, 16:57:57 »
menar du

 
100min
300min

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #5 skrivet: 07 november 2007, 20:36:56 »
Jepp, öka nedersta värdet, TS-°min, till 500 (det bör vara minst VP-°min X 5). Annars riskerar du onödigt eltillskott.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #6 skrivet: 07 november 2007, 21:31:47 »
ok! vågar jag göra det? Vill gärna ha så lite tillskott som möjligt, vad händer i fall det bli jätte kallt? vad händer då man ändra till 500?
Vad tycker du jag ska göra åt hp/ms larmen jag har fått? Är det smuts i filtret till element? öka cirkpump?
Jag har varit med om en fall olycka och fått lite skruvar i ryggen och en blödning i skallen. är sjukskriven nu och tänkte ta och kolla upp detta.
Länge sedan man höll på, glömt lite.
« Senast ändrad: 07 november 2007, 22:09:59 av Gixxer »

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #7 skrivet: 07 november 2007, 22:00:13 »
Ondsdag 2007-11-07 kl. 21.55

VB-f 47(40)C
Varmvatten 43C
utetemp -1
Vb-r 40(A)C
vvstart 43(42)
KB-f 2C
KB-r -1C
Vp starter 19031
Vp till
Vptid 10294h
Gradmin -79

Tänka jag ska skriva upp så här får ni hjälpa mig med att kolla hur det funkar? Ni får gärna säga vad jag ska hålla koll på. Det skulle även vara jätte roligt att få veta hur många starter jag har per dag. Litar inte ett skit på installatören.
Jag har även ändrat ts till 500min.
« Senast ändrad: 07 november 2007, 22:14:44 av Gixxer »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #8 skrivet: 08 november 2007, 07:16:03 »
ok! vågar jag göra det? Vill gärna ha så lite tillskott som möjligt, vad händer i fall det bli jätte kallt? vad händer då man ändra till 500?

Förra vintern hade jag eltillskottet avstängt. Det som hände vid svinkyla (gradminutersräknaren bottnade) var att innetemperaturen sjönk max 1 ºC. Att öka TS-°min från 300 till 500 påverkar vanligen inte innetemp märkbart. Skulle du märka någon skillnad kan du alltid ändra tillbaka.

Citera
Vad tycker du jag ska göra åt hp/ms larmen jag har fått? Är det smuts i filtret till element? öka cirkpump?

Jag tycker nog diff VB ser bra ut, ska du komma till botten med dessa larm så behöver du nog en temp-logger.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28

2 tips på vanliga problem:
Kommer larmen vid VV-laddning, det kan bero på kärvande växelventil.
Kommer larmen direkt efter legionellahöjningen så kan det hjälpa att sänka periodisk höjning någon grad.
« Senast ändrad: 08 november 2007, 07:30:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #9 skrivet: 08 november 2007, 12:39:16 »
Jag ska låta firman göra ett försök på detta HP/ms larm. Jag har ju påpekat det jätte länge. Dom skulle ju ha fixat det då dom borrade det nya hålet.
Har ju betalat för att allt ska fungera. Tack för all hjälp.
När var det man skulle läsa av värdena på pumpen? när det gott ca 15min? Vill få reda på hur många vp starter jag har per dygn också.
Är dessa temp loggor svåra att installera?

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #10 skrivet: 08 november 2007, 21:38:46 »
Har idah försökt räkna ut hur många vp starter jag har. Kollade klockan 21.55 igår och då hade jag 19031 starter: Idag klockan 21.55 hade jag19056.
Då har jag 25 starter??? Är det å man ränkar?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #11 skrivet: 09 november 2007, 07:18:09 »
Jepp, 25 starter/dygn, det är inte någon katastrofalt hög siffra, men du kan öka VP-°min lite till om du vill (glöm inte att även höja TS-°min motsvarande 5 X VP-°min).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #12 skrivet: 09 november 2007, 07:50:15 »
Dessutom så skall termostaterna till radiatorerna vara fullt öppna så att VP får jobba mot maximal vattenvolym, men det kanske du redan visste?

Värmen i huset regleras med kurva och kurvförskjutningen..

 Thumbsup
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #13 skrivet: 09 november 2007, 12:51:46 »
Har vridit termostaterna fullt öppna på vredet, alla är på 5. man måste väll inte ta bort vredet och mixtra utan det?
Har 2 st jätte stora element i garaget. Dom har jag 2, dragit ner på dom. Jag märkte att igår kväll kanckar det lite i ledningen till det första.
Vad tycker ni jag ska ha för gradminuter? Jag skulle vilja lite bättre delta t på kb sidan. Är det någon för och nackdel med att använda 2 st borr hål, som är kopplade till en vämre pump? Jag använder bara en cirkpumpen i värme. Den extra har dom tagit bort.
« Senast ändrad: 09 november 2007, 13:14:03 av Gixxer »

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Fortsättning Dåligt hål
« Svar #14 skrivet: 09 november 2007, 17:07:31 »
Har startat en ny intrimmings tråd i drift forumet studs
Nu ska det trimmas in *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!