« skrivet: 14 januari 2013, 22:50:31 »det är ju detta, det sista du skriver om, som är lite underligt.
Det tyder på att värmepumpen är väl tilltagen i sin dimensionering (stor nog och kanske lite till, vid rådande utetemperatur) men att den får jobba mot en för hög dimensionering.
Den verkar inte ha några problem alls att jobba sig igenom hela cykeln. En för lite värmepump tar ju orken slut och den går sedan kontinuerligt dygnet runt. Till slut kommer en punkt där den inte orkar lyfta upp temperaturen högre och då blir det kallare inne när det därifrån blir ännu kallare ute. Så vida inte eltillskottet är aktivt och tillåts hjälpa till.
I ditt fall verkar inte detta vara något problem. Den jobbar upp tempen gladeligen. Det är inte ovanligt att en värmepump kanske går 7-10 grader över börvärdet mot slutet av en körning. Så om ditt bör är 50 så kommer den komma upp i 58.
Om ditt bör är 45 och den ändå slår i taket på 58 så tyder det på att du har andra problem också. Alltså att dina radiatorer inte klarar av att avge effekten fort nog. Att flödet är för högt i systemet och mer eller mindre kortslutet. Att vattenvolymen är på tok för liten eller något annat likvärdigt problem.
Det tyder på att värmepumpen är väl tilltagen i sin dimensionering (stor nog och kanske lite till, vid rådande utetemperatur) men att den får jobba mot en för hög dimensionering.
Den verkar inte ha några problem alls att jobba sig igenom hela cykeln. En för lite värmepump tar ju orken slut och den går sedan kontinuerligt dygnet runt. Till slut kommer en punkt där den inte orkar lyfta upp temperaturen högre och då blir det kallare inne när det därifrån blir ännu kallare ute. Så vida inte eltillskottet är aktivt och tillåts hjälpa till.
I ditt fall verkar inte detta vara något problem. Den jobbar upp tempen gladeligen. Det är inte ovanligt att en värmepump kanske går 7-10 grader över börvärdet mot slutet av en körning. Så om ditt bör är 50 så kommer den komma upp i 58.
Om ditt bör är 45 och den ändå slår i taket på 58 så tyder det på att du har andra problem också. Alltså att dina radiatorer inte klarar av att avge effekten fort nog. Att flödet är för högt i systemet och mer eller mindre kortslutet. Att vattenvolymen är på tok för liten eller något annat likvärdigt problem.