Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: s029dg skrivet 04 januari 2011, 16:59:01
-
Påverkar husparameterna Lutning, Justering VP IN/UT temperaturerna ?
Såhär såg det ut igår när det var -9
Panna 53 (50)
Framled 27 (27)
Panna ned 36 (55)
VP IN/UT 32/37
Ute Vp -9
Och idag :
Panna 51 (50)
Framled 25 (25)
Panna ned 33 (40)
VP IN/UT 29/33
Ute Vp -5
Har väl tilltagna radiatorer för att kunna köra lågtemperatur system och kör med Lutning 31, Justering -1. Bor i ett äldre dåligt isolerat hus (som ska isoleras) och håller en inne temp på valda 19 grader med Lutning 31. Min fundering kring VP IN/UT är att min ecoair 107 inte kommer "i mål" med sin körning mot börvärde 40. (29/33) vid -5 och 32/37) vid -9.
Antar att huset kräver energi så att VP får jobba, men borde inte VP IN/UT vara liknande 32/37 vid -5 som vid -9 när börvärdet är 40 ???
Att VP inte kommer upp i 55 grader när det är -9 ute kan jag köpa men kommer den upp i 37 vid -9 ska den väl göra det när det är -5 ute ??
Vad har ni för värden vid temperaturer kring dessa, och vilken lutning kör ni då ?
mvh Mange
-
VPin och VPut påverkas inte av kurvlutningen, utan visar bara hur många grader tempratuten höjs utav VP. Eftersom EcoAir är en on-off pump går den alltid för fullt när kompressorn är tillslagen.
Att du nådde högre temp en kallare dag kan bero på flera faktorer ex. Luftfuktighet, nedisning.