Titel: 37 starter senaste dygnet med 9.5 Tim drifttid
Skrivet av: Mr Henke skrivet 20 november 2015, 22:41:05
Jag tycker det är alldeles för mycket.
En euronom 16 kW luftvatten med 500 liters panna.
Tittade på den idag hos en bekant. Vet att han haft många starter ända sen installationen för ca 1 år sen. Idag stod det 37 starter senaste 24 timmarna. Driftstid 9 timmar och 40 minuter. Det är ca 13 minuter per körning.  Borde det inte gå att trimma in bättre?
Framledning och retur är uppdelat på tre stammar. 2 till radiatorer och en till en shuntgrupp för golvärme.
Jag inbillar mig att det är flödesproblem någonstans och det kommer varmt vatten tillbaka till pannan innan det kylts av.
Framledning och retur till golvvärme shunten var stor skillnad. Ganska kall retur ( kände med handen). Men returen var betydligt varmare från radiatorerna. Det förstår jag för att det går varmare vatten till dom. Men känns ändå inte riktigt optimerat med så många starter.
Var tror ni jag ska börja?
Titel: SV: 37 starter senaste dygnet med 9.5 Tim drifttid
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 november 2015, 08:46:59
Är inte Euronom shuntad typ Ctc eller blandar jag ihop dom med nån  Sc:,h
Titel: SV: 37 starter senaste dygnet med 9.5 Tim drifttid
Skrivet av: Mr Henke skrivet 21 november 2015, 13:00:02
Jo det är den. Den värmer undre tanken för värme sen har den en växelventil som värmer övre tanken. Sen har den en värme växlare till varmvattnet med en cirkpump för detta som startar med en flödesvakt. Så fort man börjar tappa varmvatten så startar cirkpumpen till växlaren= inga legionella bekymmer. Den går bra och sjukt billigt. Men jag tror ändå det är i högsta laget med antal starter?
Titel: SV: 37 starter senaste dygnet med 9.5 Tim drifttid
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 november 2015, 13:06:44
Nu vet jag inte hur stor nedre tanken är men gissar på 250 liter och 16 kw vp lär värma det ganska fort beroende på hur högt den tillåts värma. Många Ctc ägare har ju fått ändra hur högt vp ska värma för få ner antalet starter kan vara så att den inte värmer så många grader över börvärde. 250 liter vatten som värms 5 grader tar 1450 watt och vp lämnar 16 kw och sen beror det ju på hur mycket huset tar också.
Titel: SV: 37 starter senaste dygnet med 9.5 Tim drifttid
Skrivet av: Mr Henke skrivet 21 november 2015, 13:23:55
Huset drar ju en del. Det är ca 300 kvm fullt uppvärmt till 22 grader. Men ctc och dessa pannorna är ju ganska kända för många starter. Alla radiatorer är öppna och likaså golvvärmen. Så det beror inte på det. Det är något skumt med flödena mellan dom tre sticken som finns. Blir ju inte lättare av att ett av dom är till golvvärme.
Titel: SV: 37 starter senaste dygnet med 9.5 Tim drifttid
Skrivet av: Smurfen. skrivet 21 november 2015, 16:24:17
Nackdelen är att det hålls jämn temp i radiatorerna ingen övertemp sker där utan all energi lagras i tanken som då måste vara stor. Hade det varit en vp utan shunt hade ju tempen i rad varierat och det funnits mera energi att buffra upp när vp går och även undertempat när vp står still men shuntat har sina fördelar också
Titel: SV: 37 starter senaste dygnet med 9.5 Tim drifttid
Skrivet av: Mr Henke skrivet 21 november 2015, 22:18:29
Det är visserligen sant. Tänkte inte på det. När väl vp startar så är förmodligen shunten fullt öppen. Sen stänger ju den gradvis när tempen i tanken stiger. Som du säger så jobbar den nog inte mer än med ca 300 liter vatten. Säg att ca 4-5 kW går till radiatorerna nu. ( ren gissning om man jämför med vårt hus). Resten går till dom 300 liter. Det blir ca 12 kW effekt på 300 liter som ska värmas 5 grader. Räknar jag rätt så 300x5x1.16 ca 1700-1800 watt. 12000 watt delat på 1800 blir ca 1/6 dels timme vilket motsvarar ca 10 minuter. Ja, det kanske blir så. Lite mycket effekt i förhållande till vatten den ska värma.
Titel: SV: 37 starter senaste dygnet med 9.5 Tim drifttid
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 november 2015, 09:29:12
Går säkert att öka så den tex värmer 7 grader över börvärde med lite sämre cop på köpet.