Författare Ämne: Reaktion pÃ¥ utomhustemp Nibe 1245  (läst 4063 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad KjellD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« skrivet: 15 april 2014, 00:23:49 »
Långsam reaktion vid förändring av utomhustemp. Har förändrat Värmekurvan från 9 till 8. Ingen skillnad. Eskilstuna-trakten. Den nya programvaran inlagd. Vad göra?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 15 april 2014, 06:56:47 »
Har det funkat bättre tidigare eller är detta en nyinstallation?
Blir det varmt inne?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad KjellD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 15 april 2014, 09:53:15 »
Har det funkat bättre tidigare eller är detta en nyinstallation?
Blir det varmt inne?
Ingen skillnad. Blir för varmt inne.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #3 skrivet: 15 april 2014, 17:53:16 »
I så fall är det väl bara att sänka kurvan tills det blir rätt temp inne?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #4 skrivet: 15 april 2014, 19:35:11 »
Kanske lite för varmt ute för att ändra kurvan. Är det inte bättre du ändrar förskjutningen?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #5 skrivet: 15 april 2014, 20:35:04 »
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.

Utloggad KjellD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #6 skrivet: 15 april 2014, 23:19:42 »
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.
Hade ett samtal med leverantören som påstår att det är trögheten i systemet. Vp klarar inte av att ställa om snabbt i nuvarande klimat då det kan vara minus på natten och plus 12 på dan??
 

Utloggad GöranA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #7 skrivet: 15 april 2014, 23:53:13 »
Värmepumpen i sig har ingen direkt tröghet, däremot värmeregleringen och värmesystemt.

Har du inge rumsgivare så kan man kanske installera en sådan och ställa den till hög påverkandegrad.

Ett annat alternativ är om man kanske kan ändra tiden utetempens värde filtreras med.

Solinstrålning dagtid kan vara en annan sak som påvekrar väldigt. Då kan det kanske till o med vara en fördel att inte sätta givaren skuggad om nu ditt hus påverkas väldigt mycket av solinstrålning.

Utloggad KjellD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #8 skrivet: 16 april 2014, 01:44:11 »
Värmepumpen i sig har ingen direkt tröghet, däremot värmeregleringen och värmesystemt.

Har du inge rumsgivare så kan man kanske installera en sådan och ställa den till hög påverkandegrad.

Ett annat alternativ är om man kanske kan ändra tiden utetempens värde filtreras med.

Solinstrålning dagtid kan vara en annan sak som påvekrar väldigt. Då kan det kanske till o med vara en fördel att inte sätta givaren skuggad om nu ditt hus påverkas väldigt mycket av solinstrålning.
Har inomhusgivare. Påverkandegraden. Kan det vara meny 1.9.4? Temp inställd 21 grad. Samma står även i rutan nedanför.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #9 skrivet: 16 april 2014, 07:33:27 »
Japp, meny 1.9.4, "Faktor", kan ställas mellan 0,0 - 6,0.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad KjellD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #10 skrivet: 16 april 2014, 10:10:15 »
Japp, meny 1.9.4, "Faktor", kan ställas mellan 0,0 - 6,0.
Okey. "Faktor" stod pÃ¥ 2.1 Nu ställt pÃ¥ 3.0. GÃ¥r jag Ã¥t "rätt" hÃ¥ll  ;)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #11 skrivet: 16 april 2014, 11:18:42 »
Jag kör på faktor 6,0, men det beror mest på att jag använder semesterläget när vi inte är i stugan och sänker då till 15°. Det hanteras som ett felfall via innegivaren, så den reglerar fortfarande mot kurva och offset, men stryper via innegivaren. Om man då har för liten faktor kan den inte sänka tillräckligt.

Prova med faktor 6.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #12 skrivet: 16 april 2014, 11:49:20 »
Håller med Mr Henke här, det hjälper inte mycket att sänka kurvan när det är så
varmt. Det är då man kommer till den onda cirkeln att man får höja och sänka ideligen
efter temperatur variationer. Man ska alltid i förstahand ändra förskjutningen när det
är varmt ute och kurvan när det är kalt ute, till sist hamnar man rätt.
Det är just för stt slippa det fenomenet jag brukar rekomendera att göra en egen kurva  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad KjellD

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reaktion på utomhustemp Nibe 1245
« Svar #13 skrivet: 20 april 2014, 10:08:34 »
Jag kör på faktor 6,0, men det beror mest på att jag använder semesterläget när vi inte är i stugan och sänker då till 15°. Det hanteras som ett felfall via innegivaren, så den reglerar fortfarande mot kurva och offset, men stryper via innegivaren. Om man då har för liten faktor kan den inte sänka tillräckligt.

Prova med faktor 6.

Kört ett par dgr nu där jag återgott till tidigare värmekurva och ställt innegivaren med faktor fyra. Fungerar :) Tack alla för värdefull info.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!