Hej!

Har en Nibe 1115 - 7 kW, kör fast kondensering mot acktank. Har precis bytt kompressor pga många starter. Den styr på tid (20-60 min) för start eller graddiff. Skulle vilja få bort tidsstarten eftersom 60 min är max och ibland hinner den gå 55 min för att sedan starta 5 min senare.

Många starter.... Lite jobbigt...

Titel: SV: Fast kondensering av 1115 - 7 kW -> Vill få bort tidsinställning
Skrivet av: Carl N skrivet 14 april 2012, 14:50:45
Hej!
Den där tidsfaktorn (VP-intervall i meny 11) är minsta tiden mellan starter, har du satt den till 60 så går det minst 60 minuter mellan starterna, aldrig mindre men ofta mer tid.
Vill du ha färre starter så handlar det om att öka VB diff VP i meny 10 (det är oftast denna parameter som styr vid fast kondensering).

Men sen beror det också på var framledningsgivaren sitter?
Sitter den på tanken?
Var på tanken sitter den i så fall?