När avfrostning startar eller när varmluftkontrollen är aktiverad i uppvärmningsläge.
En möjlighet är ju om relät som styr fyrvägsventilen har råkat få omvänd funktion. T ex om det är ett växlande relä och man har anslutit den brytande kontakten i stället för den slutande.
Frågan är om man kan gå direkt till Rusta istället?
OBS! KRÄVER BEHÖRIG FACKMAN FÖR INSTALLATION.
Man skulle mycket väl kunna kräva att det är den behöriga installatören som ska avgöra att den inte funkar. Och annars hävda att den är felaktigt installerad.
Nån som vet hur Rusta fungerar? Är det den lokala butiken som handlägger sånt här. Eller går det upp i den centrala organisationen? Jag börjar väl med att snacka med butiken...
Hej pi.r!Jag tror nog att Rusta kommer att göra det bästa av situationen och förstår att servicefirmorna måste få betalt för det jobb de utför åt Rusta.Så det var inte riktat till dig utan som ett svar på Raffens inlägg precis innan. Nog för att man kan vara paragrafryttare... men ibland får man bli paragrafrytare Lagar finns åt båda håll, både konsument och affärsidkare.Värmepumpen är en produkt, installation är en tjänst. Det är skillnad på det.Tycker faktiskt att du Raffen ska tycka lite synd om de här Rustakunderna. För även om pi.r hade tagit hjälp av en firma som installerat pumpen hade de knappast gjort på något annat sätt. Eftersom de inte sålt värmepumpen har de inte något ansvar för själva produkten, däremot installationen som sådan.Mvh
Mycket riktig står det "kräver behörig fackman för installation", men inte vilket type an behörig fackman.Enligt installations anvisningar står det endast "Den elektriska installationen, elkabelbyte, reparationer och underhållsarbeten måste utföras en kvalificerad elektriker." Värmepumpen har snabbkopplingar, och behöver ingen kyltekniker för inkoppling, ellar har dom ändrad lagen i Sverige om detta?
1. Hur vi kan... (Vi..? har Lelle problem med sin? Har han en?) veta att pumpen inte funkar utan att ha tillkallat en behörig installatör, och inte själv har behörighet att installera... Det säger jag inte... Det får du lista ut själv..!
Det är naturligt av ett företag att upplysa om det som gäller. Rusta vill förstås inte bli draget inför miljödomstolen för stämpling till miljöbrott. Det är förresten förbjudet att gå mot röd gubbe, men det vet ni förstås redan. Däremot kan inget straff utdömas för den som gör det. MEN om denne virrige fotgängare skulle orsaka en trafikolycka så lär det bli rannsakan för vårdslöshet i trafik.Känns lite som en liknande situation, det här med f-gaser och QC pumpar.Alltså den som medvetet släpper ut f-gas ska tas om hand oavsett om man person eller personal. Men den som har nödig kännedom och INTE släpper ut f-gas använder sitt sunda förnuft och omdöme så att inte katastrofen inträffar. Jag kan samtidigt lugna Raffen och alla andra läsare att jag inte är innehavare av en QC pump... inte än i alla fall... men om det ser ut att bli en sträng vinter kanske en tomte:: lägger ett par stora paket under granen för senare installation i garaget.I ivern som därpå följer vet man aldrig om man i desperation över kylteknikers helgledigheter lämnar sitt rekorderliga leverne och bryter ny väg in på brottets bana....
både fotgängare och cyklister = trafikligister
Aktare för cyklister med, de har ingen trafikförsäkring, vilket betyder att om du blir påkörd av en cyklist så är det din försäkring/självrisk som ersätter skadorna på bilen, dvs att du får betala.
Personuppgiftslagen, som trädde i kraft den 24 oktober 1998, bygger på ett EG-direktiv. Lagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.Personuppgiftslagen gäller då personuppgifter behandlas i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter. Däremot gäller den inte om uppgifterna behandlas av en fysisk person helt privat. En privatperson som publicerar personuppgifter på Internet, till exempel i en blogg, anses inte behandla uppgifterna helt privat.
Nu är det kanske snart jag som kan betraktas som lagvrängartaliban, och inte Raffen ArtDeco, ta inte illa upp men jag fick en känsla av att PUL finns nånstans med här i bakgrunden. Alltså vad man kan publicera och vart.Från http://www.regeringen.se/sb/d/1966CiteraPersonuppgiftslagen, som trädde i kraft den 24 oktober 1998, bygger på ett EG-direktiv. Lagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.Personuppgiftslagen gäller då personuppgifter behandlas i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter. Däremot gäller den inte om uppgifterna behandlas av en fysisk person helt privat. En privatperson som publicerar personuppgifter på Internet, till exempel i en blogg, anses inte behandla uppgifterna helt privat.Även om man kan hitta uppgifterna på nätet är jag inte alls säker på att man i sin tur kan publicera dem öppet utan dennes samtycke? Tänkte inte på VDs uppdrag, utan de mer personliga uppgifterna om honom och hans familj.Än så länge är denne man dessutom helt utanför denna tråds diskussion. Mvh
Art Deco... Menar du att kompressorn skulle snurra baklänges..? (fel fasordning till motorn)Eller vad menar du annars med "felkolpplad"? Och hur skulle det i så fall kunna leda till läckage till jord? Om man växlar fas med jord till kompressorn lär det nog smälla rejält. Är det inte ventiler i kompressorn som gör att den inte skulle gå att köra baklänges? - trodde jag...Eller pratar du om några andra pumpar än min och frasse7:s ?
Hej Pierre!Tack för ditt mail!Jag får meddela att vi går på Teknikers bedömning,. Det är de som är auktoriserade av tillverkaren.Dessutom står i punkt 2 av säkerhetsföreskrifter i Bruksanvisning att det ska instaleras av en fackman. Trevlig helg!Med Vänliga HälsningarMohammed AARusta Kundservice
Jag får meddela att vi går på Teknikers bedömning,. Det är de som är auktoriserade av tillverkaren.Dessutom står i punkt 2 av säkerhetsföreskrifter i Bruksanvisning att det ska instaleras av en fackman.
Den elektriska installationen, elkabelbytet, reparationerna och underhållsarbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker.
Den elektriska installationen måste utföras av en behörig elektriker.
skumt, men det kan ju vara styrningen till spolen som är felkopplad, t.ex att man använt en Nc-utgång istället för No på ett relä.Det normala är att när det är spänning på 4-vägaren så är det värme, undantag finns
4-vägaren... Det ser faktiskt ut som om inte ens dom små rören skulle gå att koppla fel utan att det skulle se konstigt ut. Om det lilla fyrkantiga ventilblocket skulle hamnat upp och ned skulle det bli omvänd funktion, men då passar den inte i sitt fäste.Röret uppåt är hetgas fr. kompressorn. Mitten-röret neråt är suggas till kompressorn.Röret neråt åt vänster är till innedelen. Röret neråt åt höger är till värmeväxlaren (ute).
Jag har kollat... Det är spänning på 4-vägaren när pumpen värmer.
Citat från: pi.r skrivet 17 september 2010, 22:24:42Jag har kollat... Det är spänning på 4-vägaren när pumpen värmer.Eeh..? Begreppsförvirring..?Det är spänning på "när pumpen värmer", och alltså är inställd på kyl-drift. Ställer jag den i värme-drift, är det ingen spänning, och pumpen kyler.Jag har just varit ute och lagt på permanent spänning till 4-vägaren, så nu gör den värme vad jag än ställer den i för läge. Den har snurrat på i 30 minuter nu (inställd för värme), utan att protestera.Lite märkligt tycker jag... Att den inte reagerar på att den har helt galna temp-värden på förångare o kondensor när den kör.
Då är 4-vägaren rätt kopplad - MEN reläet som styr 4-vägaren ger fel signal ut:
Citat från: Art Deco skrivet 19 september 2010, 19:36:45Då är 4-vägaren rätt kopplad - MEN reläet som styr 4-vägaren ger fel signal ut:Det är det jag tyckt hela tiden... Det är bara det att jag samtidigt varit skeptisk till den enkla förklaringen att det är ett relä av fel typ. Efter lite research på Omrons reläer, kan jag nästan bekräfta mina misstankar. Reläer är ofta väl standardiserade, och har enhetliga ben- och kontakt-konfigureringar. Omron verkar inte göra några reläer med samma ben-konfigurering, och 1-polig kontakt som är NC istället för NO, som mitt relä är (Omron G5NB-1A-E). Det finns reläer med NC-kontakter, men då är dom (minst) 2-poliga. Antingen med 2 st NC, eller 1 NC + 1 NO.Det kan ju förståss finnas någon annan tillverkare som gör någon udda variant... men som sagt jag är fortfarande skeptisk till att problemet är löst. Det är bara när en avfrostning startas som man säkert kan veta.Så det blir till att försöka provocera fram en avfrostning.
Var det inget fel pumpen alltså?
Värmeläge = spänning 230V till 4-vägs kontaktorn.Kylläge = spänningslöst 0V till 4-vägs kontaktorn.
Jag tror jag köper den nya lilla Coolix pumpen till garaget istället trots att den är en on/off modell istället för Atlas inverterJula verkar ha en bra mycket bättre kundservice, sånt betyder mycket.
Rusta kan inte friskriva sig från konsumentköpslagen.... hur gärna de än verkar vilja det! De kan hitta på hur många fina gummiparagrafer de vill, de gäller ändå inte över Sveriges Rikes lagar Tack pi.r för att du så grundligt konsumenttestat en Atlaspump. Men tyvärr så föll inte testet ut till full belåtenhet vare sig för Atlaspumpen eller Rusta. Men Rusta föll desto längre ner i dyn. Kul att du fått igång värmepumpen och jag hoppas att den gör lång och trogen tjänst hos dig trots allt. Thumbsup
PS. Det kan säkert vara så att det kan bli helt fel beroende på hur du vänder stickproppen, för på mina Toshibapumpar kan jag inte heller vända fas och nolla hur som helst när det gäller mina jordade stickproppar utan fas och nolla måste följa inkopplingen av fas och nolla hela vägen ut till pumparna. DS. Mvh Raffen.
Hej Purjo! Jo jag menar precis det jag sa att nätets nolla resp fas bör följa inkopplingen ut till pumpens resp nolla och fas likaväl som nollan och fasen skall vara rätt kopplade mellan innerdel och utedel, och då har det betydelse hur man vänder stickproppen givetvis. Mvh Raffen.
Är maskinen kopplad med stickpropp?Är kablarna mellan inne och utedel rätt kopplade ?Mät spänning mellan jord och fas, resp. mellan jord och nolla både på innerdelen samt på utedelen.Låter som nolla och fas är felkopplade.HälsTomas
Joo, jag vet det. Panasonic:en levererades inte med stickpropp, men det kan aldrig vara fel att hålla ordning o reda på tamparna, även om det är en stickpropp. Om flera gjorde så så skulle bränder i kaffebryggare, tvättmaskiner när de inte används men de är anslutna undvikas. Det är lite som att montera strömbrytaren på fel tamp till lampan, man släcker lampan men har full kräm i lamphållaren. Jag hoppas du inte menar att jag gör fel på "mitt sätt". Man mäter upp vilka tampar som är vad och kopplar som det är skrivet i anvisningarna, även om det så är en stickpropp. Så gör jag även om det saknar betydelse för den praktiska betydelsen. Mindre effektkrävande apparater med platta stickproppar utan skyddsjord hamnar som de gör i vägguttaget, även hos mig.
Nu blev du lite kategorisk prurjo__ (kanske du sitter på krogen i alla fall )
Den kan vara konstruerad för stickpropp, men levererad utan. För att man överlåter på installatören att välja fast anslutning eller stickpropp.
Är den inte konstruerad för stickpropp, kan man kanske inte räkna med att allt ska funka. Sen kan man tycka att den är dåligt konstruerad om den inte gör det.
Citat från: Raffen skrivet 24 september 2010, 09:33:59OM det är så att din 1-fas pump är levererad med stickpropp och kräver att man vänder den rätt så är den FELKONSTRUERAD!!!OM det är så att den är levererad UTAN stickpropp och den är ansluten med en sådan så är den FELINSTALERAD!!!Oavsett vilket så är den livsfarlig att använda utan jordfelsbrytare.
Citat från: pi.r skrivet 25 september 2010, 02:25:48Nu blev du lite kategorisk prurjo__ (kanske du sitter på krogen i alla fall )Nu är jag lite piggare... CiteraDen kan vara konstruerad för stickpropp, men levererad utan. För att man överlåter på installatören att välja fast anslutning eller stickpropp. Om den är konstuerad för stickpropp så kan det inte spela någon roll vilket håll man vänder den åt - Då är den felkonstruerad anser jag.CiteraÄr den inte konstruerad för stickpropp, kan man kanske inte räkna med att allt ska funka. Sen kan man tycka att den är dåligt konstruerad om den inte gör det.Är den inte konstruerad för stickpropp så är den gjord för fast installation. Då måste en elektriker installera den och man får inte skruva dit en stickpropp. Om du eller elektrikern har gjort det så har ursprungskonstruktionen ändrats = Felaktig installation.Sen kan det vara bra att ha pumpen ansluten med stickpropp av olika skäl trots att den inte är byggd för det, men det är ändå inte rätt...
Hej Purjo! Ja det finns väl mig veterligen ivf inga pumpar/fabrikat alls på marknaden som är gjorda enbart för en fast elanslutning även om vissa ibland påstår detta. Eller vilka skulle dessa pumpar/fabrikat vara isf menar du?? Elen kopplas ju alltid in via en fast anslutning till utedelens kopplingslist, sen var och hur man tar elen ifrån när det gäller utgångspunkten är det väl ingen som vare sig har med att göra eller kan ställa några specifika krav på naturligtvis eftersom både en fast installation och en jordad stickproppsanslutning är fullt godkända. Däremot så finns det vissa pumpfabrikat inkl div försäljare och installatörer som då rekommenderar en fast anslutning med separat kabeldragning med egen säkring från elcentralen, men detta är självklart en ren rekommendation i all välmening och inget givet krav eller villkor på något sätt.Självklart är mina pumpar installerade av behörig kyltekniker. Mvh Raffen.
..........Det resultatet styrker mitt antagande om att min "fix" ger en korrekt lösning av felet på min Atlas. - Dags att sätta på locket...
... fick du någonsin vetskap om vad tryckswitchen högst upp på kortet hade för funktion. ...
Men samtidigt är det lite konstigt att Unghanse har olika order-nummer på sina inne- o ute-delar, på sin fungerande maskin. Med tanke på utställnings-exet på Rusta som hade samma nummer. Vissa olika kombinationer verkar alltså ändå kunna funka. Men då ska datat på dom bägge typskyltarna åtminstone stämma överens.
Ute-del Inne-delRefrigerant 980g 940gVikt utedel 35kg 40kgRated Current 8A 10ARated Input 1750W 1900W Order no 447480 451134Fast har du inte förväxlat ute och inne i din tabell pi.r? Annars har vi fått "varandras" delar.
A x V = W hur stämmer det med ovan angivna värden? V = 230.
Innerdelen väger 13,5 kg och ingenting annat. Värt att notera är att på min innedel står det att utedelen väger 35kg, men på utedelens skylt står det att utedelen väger 40 kg.Har ni det så också?Frasse7
till pi.r. : Och vad säger Rusta om garantin nu när du har öppnat maskinen och satt dit en massa temp-givare ?
...Elsäkerhetsverket tar gärna emot tips från allmänhet och konkurrenter för att hitta produkter som inte uppfyller säkerhetskraven....Vid vår marknadskotroll- gör vi en okulärbesiktning av produkten- kontrollerar vi att den är CE-märkt- kontrollerar vi att det finns en EG-försäkran ...