Författare Ämne: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare pÃ¥ vp...  (läst 10942 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad backman39

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp, har han rätt?

Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag har det på min. har aldrig löst för mig nån gång under de 4 år jag haft jordfelsbrytare
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Jan Ohlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
Kan inte se nåt behov av jordfelsbrytare, chassit på värmepumpen är ju skyddsjordat och allt strömförande är instängt innanför höljets skyddsjordade plåt. Så länge man inte tar bort höljet och stoppar in fingrarna så finns det inget man behöver skydda sig mot med jordfelsbrytare.

Däremot kan jag se skäl som talar emot jordfelsbrytare, vad händer om den löser ut på grund av någon transient på nätet eller annan bagatellbetonad händelse och värmepumpen stängs ner när man är bortrest mitt i vintern?


Utloggad backman39

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
Kan inte se nåt behov av jordfelsbrytare, chassit på värmepumpen är ju skyddsjordat och allt strömförande är instängt innanför höljets skyddsjordade plåt. Så länge man inte tar bort höljet och stoppar in fingrarna så finns det inget man behöver skydda sig mot med jordfelsbrytare.

Däremot kan jag se skäl som talar emot jordfelsbrytare, vad händer om den löser ut på grund av någon transient på nätet eller annan bagatellbetonad händelse och värmepumpen stängs ner när man är bortrest mitt i vintern?



Aha, det låter klokt. Tackar!


Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Men det är ofta man läser i tidningen att det börja brinna pÃ¥ grund av kyl och frys    förhopningsvis löser jordfelsbrytarn dÃ¥.
Enda gångerna den löst ut för mig är när ungarna stoppat pengar i brödrosten
Än så länge har den pallat ryckningar i strömmen, samt åskoväder
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad tjosan

  • Nybörjare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys...

Jag har frysen vid sidan av, resten över jfb.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Och varför börjar det brinna i kyl och frys? Jo för att man inte håller rent från damm.
Oroar man sig för brand får man väl dammsuga lite oftare baki kylen och frysen så blir de både lite effektivare och man minskar risken för brand.

Och skall man prompt ha jfb på kyl och frys så ha en separat för dessa i så fall. Så minskar åtminstone risken för att den löser ut i onödan.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys...

När vi skaffade jordfelsbrytare för 15 år sedan ville jag lämna kyl och frys utanför, men elektrikern tyckte att om man har jordfelsbrytare ska den bryta allt. Och så fick det bli.

3 år senare när jag kom hem hade jordfelsbrytaren löst (första gången) så jag gick till centralen och återställde. Då hördes ett "puff" ifrån köket och det kom rök från kylskåpets golvventil. Böjde mig ner och såg en öppen låga så stort som från ett stearinljus. Blåste ut. Tömde kylen och snabbt ut med den.

Åkte till min elaffär och tittade på nytt kylskåp, då var räddningstjänsten där och kontrollerade deras automatlarm. Pratade med en av brandmännen som jag spelat hockey med och berättade vad som hänt. Då sa han att det var ett känt problem att kontaktorerna till kylskåp kan skapa bränder.

Är fortfarande tacksam till elektrikerns råd ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Och har man jfb så är det väldigt viktigt att dessa testas flera ggr per år för att funktionen skall upprätthållas. Det är väldigt vanligt att man aldrig testar funktionen så när de väl skall lösa ut så gör de inte det.
Pratade med en kille som jobbar mycket med elsäkerhet för några år sedan och han sa att det inte alls är ovanligt att jfb har problem att lösa ut redan efter ett par år. Han drog ett skräckexempel där de hade testat en stor installation med ett antal jfb:s där nästan ingen hade löst ut redan efter ett halvår...så har man jfb så är det A och O att man testar den regelbundet.

Och som jag sa tidigare, det är vettigt att dela upp elinstallationen på flera JFB:s så att inte kyl, frys eller VP löser ut i onödan. Det är ju tråkigt om all löjrom, renfilé, hjortron osv är förstörd när man kommer hem efter en veckas semester ;-)
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
Och som jag sa tidigare, det är vettigt att dela upp elinstallationen på flera JFB:s så att inte kyl, frys eller VP löser ut i onödan.

Håller med, separata jordfelsbrytare för kyl&frys, VP och övrig.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad gunnar_holm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försöker förstÃ¥ fysiken !
Jag skulle nog kunna tänka mig att ha en separat jfb för värmepumpen, iallafall om det är en sån pump som har utedel. När råttorna gnager i kablar eller någonting annat orsakar mekaniska skador på dem så är det stor sannolikhet att jordfelsbrytaren löser utan att en säkring skulle ha gjort detsamma. Är det däremot en pump som är inomhusinstallerad och väl skyddad så känns det onödigt.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frÃ¥nluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad wiggo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
Man bör ha vp på en egen jfb men en jfb löser inte ut utan anledning, har jobbat som elektriker i 10år och har den löst finns det en anledning.
Sen finns det vissa försäkringsbolag som man kan få billigare premier hos om man har jfb på HELA anläggningen,
Var och lyssnade på en föreläsning från ett av bolagen och dom säger att det ska vara jfb på allt men det ska sektioneras upp på minst 2 jfb gärna fler. :)
Timmervilla byggd 80 1,5plan i västerbotten på 250m2 varav 20m2 garage som endast ska hålla ca 10grader, byggd 80 med 3-glas fönster,
rexovent som ventilation med till och frånluft .
Har 1-rör system med 4 utgående slingor och har vattenburen golvvärme i badrummet, annars radiatorer i huset.
Nibe 1235-8 och en ukv100 (volymtank), 190m borra varav 178m aktivt.

Separat el mätare på vp
sep 229kwh 7,63kwh/dygn
okt 530kwh 17,1kwh/dygn
nov 216kwh 17,2kwh/dygn
dec 852kwh 27,5kwh/dygn
Jan 982kwh 31,5kwh/dygn

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Ingen jordfelsbrytare på VP, kan förorsaka mycket problem.
Thomas

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
Ingen jordfelsbrytare på VP, kan förorsaka mycket problem.
Thomas


Du får gärna ge en förklaring till ditt påstående.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!