Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: schwede skrivet 13 september 2007, 11:37:04
-
Hej!
Hur är ekonomin i att komplettera befintlig pelletspanna med en luft-vatten värmepump?
Lönar sig denna investering? Hur mycket kostar det?
Är det bättre att komplettera med luft-luft?
Förbrukning idag ca. 9 ton pellets p.a. + braskamin med kassett.
Huset är drygt 170 kvm tax. BYA, byggt 1850, 23 meter långt, 1,5 plan (skånelänga, kanalmurad tegel).
Tack!
-
Hej!
Hur är ekonomin i att komplettera befintlig pelletspanna med en luft-vatten värmepump?
Lönar sig denna investering? Hur mycket kostar det?
Är det bättre att komplettera med luft-luft?
Förbrukning idag ca. 9 ton pellets p.a. + braskamin med kassett.
Huset är drygt 170 kvm tax. BYA, byggt 1850, 23 meter långt, 1,5 plan (skånelänga, kanalmurad tegel).
Tack!
I första hand är det väl en massa besvär du slipper med värmepump jämfört pellets som ju också är ett ekonomiskt sätt att värma. Sen beror det lite på vad du har för radiatorer. Lämpar de sig för lägre temp och flytande kondensering så är ju pump en bra idé.
-
hej.
klart det funkar !!
du kan till o med andvända den större delen av året o ha pelletsen som spets då det blir kallare än vad pumpen klarar av !! + att det kan ju tyckas onödigt att ha en varm mur på sommaren .
krister
energicentra
-
Rent ekonomiskt är det kanske tveksamt om du inte installerar själv, vilket du kan om du inte har tummen mitt i handen. :-\
att det kan ju tyckas onödigt att ha en varm mur på sommaren .
Se bara till att fixa ventilationen, självdraget från skorstenen försvinner.
-
Rent ekonomiskt är det kanske tveksamt om du inte installerar själv, vilket du kan om du inte har tummen mitt i handen. :-\
att det kan ju tyckas onödigt att ha en varm mur på sommaren .
Se bara till att fixa ventilationen, självdraget från skorstenen försvinner.
klart att de kan tyckas onödigt om man skall betala 60-70 000 för en anl !!
men om du får den inkopplad o ihop dockad för under 30 000 inklusive pump då är det en god ide .
-
Ursäkta trådkapningen men jag har samma funderingar.
Mitt system består idag av ganska nya delar då jag nyinstallerade vattenburet lågtempsystem, panna och pellets för ca 5år sedan.
I samband med detta köpte jag också en 500l acktank med solslinga och 2 vv slingor men som stått oinkopplad.
Tanken är att installera schunt på acktanken och koppla ihop pannan med acktanken med en laddomat 4030 som också finns omonterad.
Jag skulle vilja köra på värmepump Mars-Okt och resten på befintlig pelletsanläggning, jag bor i Umeå så det kan vara ganska kallt på vintern.
Jag gissar på att fast kondensering termostatstyrd från acktanken är en lämplig installation.
Men vad händer på vintern när man kör pannan konstant, då kommer ju pumpen att stå stilla flera månader, kan den frysa sönder, mår den bra av att stå stilla?
Vilka fabrikat och modeller kan vara lämpliga för mig att titta närmare på, jag vill montera allt själv men ändå ha någon form av garanti på själva pumpen, eller?
Nibe Fighter 2010 ser fin ut men måste det kosta 40tkr för att fungera bra?
-
Ska du montera själv så är det nog Nibe, CTC eller Autoterm som gäller, priserna ligger väl från 35 kkr och uppåt beroende på hur stor VP du vill ha. Själv så skulle jag nog rekommendera 2020 istället för 2010 om du är inne på en Nibe. Gör du bara installationen rätt så gäller garantierna. Jag tror dock att någon måste göra en installationskontroll.
Cirkpumpen mellan tank och VP måste gå eller så måste VP:n dräneras om den ska stå still på vintern.
-
Cirkpumpen mellan tank och VP måste gå eller så måste VP:n dräneras om den ska stå still på vintern.
Cirkulationen borde inte vara något problem om man låter värmepumpen vara påslagen.
Cikulationspumpen går kontinuerligt vid kyla och om temperaturen sjunker i tanken startar även kompressorn.
MVH // Rolle
-
Jag fick uppfattningen att han ville stänga av VP:n på vintern och värma med endast pellets... ???
-
Jag fick uppfattningen att han ville stänga av VP:n på vintern och värma med endast pellets... ???
Ja det fick jag med, och då får han ju problemet med cirkulationen som stannar.
MVH // Rolle
-
Bygg in en bypass så kan han stänga pumpen på vintern, placera också smutsfiltret i direkt anslutning till bypassen mellan två ventiler, då fungerar filtret samtidigt som en avtappningspunkt och frysrisken uteblir. Se nedan:
################################################
x = ventil, F = smutsfilter
_____x_______ framledning från pump -----<-------(PUMP)
| |
x |
____|_xFx_____ Radiatorretur till pump----->-------(PUMP)
###############################################
// Grolim
-
Egentligen behövs då ingen bypass utan bara avstängningsventiler och en avtappning eftersom pumpen är kopplad mot acktank.
Men hur enkelt är det att tömma värmepumpen, är det inte risk att det ligger kvar vatten som kan frysa sönder något?
Alternativet är väl att låta cirkulationspumpen gå konstant och sedan täcka över pumpen för att minska värmeläckaget.
-
varför inte köra vp på vintern så länge den orkar med ? Sc:,h den producer billigare värme än pellets
-
kwh priset för pellets ligger på ca 40-50 öre/kwh, tror inte det skiljer så mycket från pumpen på vintern, men den stora anledningen är att när brännaren går kommer pumpen i praktiken aldrig användas, den körs med högre temperaturer och större hysteres.
-
En SMO10 kan styra din pelletspanna så att den fungerar som tillskottsvärme då VP:n inte orkar värma själv.
-
En SMO10 kan styra din pelletspanna så att den fungerar som tillskottsvärme då VP:n inte orkar värma själv.
Hur avgör den när tilskottet ska kopplas in? Räknar den gradminuter?
mvh
-
En SMO10 kostar en slant, så ska du ha en sån så rekommenderas flytande kondensering så blir det lite bättre ekonomi på VP:n också.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10145-4.pdf
Men med fast kondensering så borde du kunna ställa laddomaten så att pelletspannan startar laddning av acktanken då VP:n inte orkar hålla temperaturen över en viss nivå i acktanken?
Du måste då i princip alltid köra pelletspannan på vintern men detta kan vara en fördel om du förvärmer varmvattnet i acktanken och toppar temperaturen i pannan så har du alltid bra med varmvatten.
-
Hej, plockar upp och avslutar en gammal tråd jag startade för 2 år sedan... För att meddela att diverse energikalkyler och överväganden slutligen resulterade i att pelletsen åker ut och in kommer en Thermia Optimum 12 ytjord 2x300m.
Vi har verkligen annat att lägga pengarna på, men det är för mkt meck med pelletsen. Aska ur, ständig service, sotning, beställa pellets till varierande priser, smuts i pannrummet...
På drygt 2 år har vi...
- bytt motor i brännaren 2 ggr. (2x3.000kr)
- bytt växellåda i brännaren 1 gng. (2.000kr)
- bytt slussen i brännaren 1 gng. (1.000kr)
- satt insatsrör i skorstenen. (14.000kr)
- haft sotaren här 2 ggr. (2x1.000kr)
- sett pelletsen gå upp från 2.200 till 2.750kr/ton
Snabbkalkyl pellets:
9-10 ton pellets --> 27.000kr p.a. + service --> 5.000kr p.a. + sotning --> 1.000kr p.a. = 33.000kr p.a.
Snabbkalkyl jordvärme:
130.000kr - ROT --> 110.000kr --> 14.000kr p.a. + elkostnad 1,25kr/kWh --> 13.200 kr p.a. = 27.200kr p.a.
Inget meck, ingen smuts, ny anläggning, serviceavtal = 6.000 kr billigare p.a.
Pannrummet blir en finfin tvättstuga. Pelletsförrådet ger finfin vinterförvaring av trädgårdsmöbler.
Tack för era tips och förslag!
Mvh T