0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Temperaturerna jag anger är de som ritas ut i graferna i Thermia Online, var dessa har sitt ursprung har jag ingen aning om... När det gäller startvärdet så vet jag inte vad det står på. Min installatör sa att jag inte ska gå in i servicemenyerna för allt är ställt som det ska vara och jag behöver aldrig justera något där.Hur spolar man TWS-slingan...?Som ni märker...jag har en hel del att lära när det gäller pumpen och jag har helt tappat förtroendet för installatören av olika anledningar.
Fast vid 44°C är ju duschvattnet ganska ljummet...för mig är det rätt OK men sambon har klagat någon gång att hon inte fått tillräcklig värme när hon duschat.
Alltså när jag skrev att vattnet är ljummet vid 44° menade jag alltså att när grafen visar 44° var vattnet ljummet ur duschmunstycket...det var lite otydligt inser jag nu. 44° ur munstycket skulle ju vara riktigt hett! Sorry för otydligheten.Nu har jag kollat vad det står under VARMVATTEN i SERVICEMENYN:START 52(40)°CVARMVATTENTID 40MVÄRMETID 20MTOPPV. INTERVALL 7DTOPPV.TID ON/OFF-TECKEN (Alltså en ring med ett streck i)TOPPV.STOPP 60°CINFL. STARTGIV. 65%VIKT VV TEMP 53%För mig är detta bara en massa siffror som inte säger så mycket eftersom jag inte har något att jämföra med...lite som när doktorn säger: "Bara så du vet, ditt järnvärde ligger på 150"...eh, wut...
Konstigt, vi har aldrig haft problem med värmen på vattnet och mina siffror i vattenmenyn är ganska lika dina.Hade du hittat blandningsventilen ut från pumpen? Bifogar en bild på den, sorry för stöket (i förgrunden ser du ThermIQn). Kan det vara blandaren som är feljusterad?