Hej,
Har nu haft min IVT HE 11 med separat 300 L vv beredare i en vecka. Separat knäpptank om 40 L. 211 m borrhål. Värmer upp ca 245 kvm.
Nu är det väldigt kallt, ca -15 grader. Då har jag följande värden på pannan:
T6 hetgas = 87,7 grader
T8 värme ut = 51.4
T9 värme in = 43
T10 = Köldbärare in 1,2
T 11 kölbärare ut = -1,4
Panntemp = 51.4 grader
VV-beredare = 52, 7 grader
Eltillskottet skjuter nu till och har så gjort från det att pannan får ett börvärde på ca 50 grader. VV kommer i princip aldrig över ca 50 grader.
Min fråga.
Skall inte en såpass väldimensionerad och stor panna samt djupt hål för det första klara att producera mer effekt utan eltillskott? Jag trodde den skulle kunna ge 65 grader? Är det någon som ser nåra direkt fel i ovan beskrivna värden?
MVh Sebastian