Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« skrivet: 12 december 2013, 17:43:03 »
Tack ni alla som i andra ämnen gett tips och idéer för en nyfiken, klåfingrig människa som jag att undersöka min Thermia Diplomat lite närmare.
Idag öppnade jag fronten för att lokalisera var jag skulle ansluta en rumsgivare som installatören beställt åt mig. 303 och 304 var anslutningspunkterna i skåpet. Polaritetskänsligt var min fråga till honom... Nej bara att ansluta två trådar till givaren, sade han. (Har inte anslutit ännu... men vet var att ansluta.)
Oanför 303 o 304 står det 406 i en streckad oval och ovan den Selv 5V.
Så jag är fortfarande lite frågande om installatören svamlar. Nu tycker jag att givaren enbart är ett motstånd som känner temperaturen i rummet... men den är utrustad med en display och vad driver displayen undrar jag.
Givaren heter RUM LCD Art.nr 200305

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #1 skrivet: 12 december 2013, 18:28:37 »
Inte för att jag vet, men min installatör glömde vilken kabel som han satte i vilket hål på givaren, då öppnade han givaren och tittade innan han anslöt den i pumpen.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #2 skrivet: 12 december 2013, 18:35:41 »
Rumsgivaren är lite mer än ett motstånd (som det är på vissa andra fabrikat) och den ska bara anslutas med två tråd. Den strömförsörjs och skickar info på samma par. Det spelar ingen roll hur man kopplar i dom två trådarna. Dom olika funktionerna hos rumsenheten och hur man använder dom kan man se på installationsanvisningen som följer med givaren.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #3 skrivet: 12 december 2013, 18:37:01 »
Inte för att jag vet, men min installatör glömde vilken kabel som han satte i vilket hål på givaren, då öppnade han givaren och tittade innan han anslöt den i pumpen.
Jag öppnade givaren också, men ingen info vad som är + eller -
Inuti pumpen finns inget + eller - heller... enbart Self 5V

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #4 skrivet: 12 december 2013, 18:39:11 »
Rumsgivaren är lite mer än ett motstånd (som det är på vissa andra fabrikat) och den ska bara anslutas med två tråd. Den strömförsörjs och skickar info på samma par. Det spelar ingen roll hur man kopplar i dom två trådarna. Dom olika funktionerna hos rumsenheten och hur man använder dom kan man se på installationsanvisningen som följer med givaren.
Self 5V är kanske växelström då?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #5 skrivet: 12 december 2013, 18:53:47 »
Selv är ju normalt namnet på skyddsklenspänning så det är ju högst sannolikt att det är det även nu. Vad man ska använda den till vet jag inte men troligen till nått extra kort eller dyl. Det ska i alla fall INTE kopplas in i rumsenheten.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #6 skrivet: 12 december 2013, 20:14:56 »
Selv är ju normalt namnet på skyddsklenspänning så det är ju högst sannolikt att det är det även nu. Vad man ska använda den till vet jag inte men troligen till nått extra kort eller dyl. Det ska i alla fall INTE kopplas in i rumsenheten.
Hi hi.. men det är ju på den platsen jag fått anvisning att koppla in den.
Att ordet Selv anger skyddsklensänning var nått nytt för mig.
I morgon ska jag mäta med Voltmeter vad jag har på dess punkter.
 

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
Self 5V
« Svar #7 skrivet: 13 december 2013, 11:09:38 »
Mätte på ansluningen 303 o 304 med digitalmeter likspänning och fick värdet 1 volt.
Mätte i läge växelspänning och fick 0.26 volt
Bifogar bild över denna "Self 5V"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #8 skrivet: 13 december 2013, 11:12:08 »
Den texten betyder att plintarna 303-308 är avsedda för klenspänning till skillnad från dom bredvid. Det har inget att göra med att det skall vara just 5 Volts spänning på dom vid nåt givet tillfälle.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #9 skrivet: 13 december 2013, 12:34:44 »
Den texten betyder att plintarna 303-308 är avsedda för klenspänning till skillnad från dom bredvid. Det har inget att göra med att det skall vara just 5 Volts spänning på dom vid nåt givet tillfälle.
Ok. Kvarstår att begripa hur denna rumsgivare kan fungera då det inte spelar någon roll hur de två ledarna kopplas in.
Kan det vara datorn i anläggningen som känner hur den inkopplade rumsgivaren vill ha det? Och anpassar 303 o 304 efter det? En typ av plugg and play  dontknow

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #10 skrivet: 13 december 2013, 13:24:12 »
Det sitter väl en likriktarbrygga i andra änden efter nåt filter som filtrerar bort datasignalen...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #11 skrivet: 13 december 2013, 17:14:55 »
Att köra strömmatning och datatrafik, med dom krav som ställs i den typ av kommunikation, är inga som helst problem. Tänk tex på datatrafiken över telefonjacket, där ha man strömmatning, telefonlinje, datatrafik på två tråd.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #12 skrivet: 13 december 2013, 17:32:22 »
Att köra strömmatning och datatrafik, med dom krav som ställs i den typ av kommunikation, är inga som helst problem. Tänk tex på datatrafiken över telefonjacket, där ha man strömmatning, telefonlinje, datatrafik på två tråd.
Ja så kan de va!
Men bör man slå av anläggningen innan man petar på "datorns" datatrafik-anslutning tro? Nu har jag i.o.f. petat med digitalvoltmeter där.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #13 skrivet: 13 december 2013, 17:53:55 »
Inga problem om du inte släpper på främmande spänningar, det är bara att koppla. Men anslut rumsgivaren först så kan du knappast kortsluta kretsen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Möjligheter för den klåfingrige (Diplomat 8)
« Svar #14 skrivet: 13 december 2013, 21:57:34 »
Enligt bifogad manual på rumsgivaren ska pumpen stängas av vid installation. Vilken tråd som kommer vart spelar för mig ingen roll.

Kom ihåg att ändra i pumpen hur mycket givaren skall inverka på framledningen.
Värmekurva -> Rum faktor 1-4  (1 ingen inverkan, 4 stor inverkan)
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!