Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 november 2004, 15:13:41 »Citera
En liten stund senare gick tillsatsen in tillsammans med pumpen, som senare stannade. Startade dock igen efter en liten stund.
Om det va kompressorn som stannade har du problem/behov av justering. VP SKALL gå kontinuerligt vid stark kyla!!!
Kolla sen vid svinkyla men du nådde nog max returtemp!! som är 48 från fabrik. Det inom parentes
Citera
Framledning: 51 (52)
Retur: 45 (48)
Med dom här siffrorna skulle du kunna öka till 49, det skulle inst ha fixat!!!!!!! 55max fram - delta t ( temspskillnad mellan stig o retur 6 grader för dig) = 49 grader.
Men du når nog max retur ändå om elpatronen skottar på en massa värme.
Begränsa maxeffekten på den... om det inte redan är gjort.. att stänga av helt är också ok men man måste ha på den om man åker bort och man tappar toppvärmefunktionen också.. men tillfälligt vid svinkyla kan det va ok. (Men tänk på ev frysrisk om VP stannar helt)
Sen kan du testköra också om du har lust. Höj kurvan idiotmycket under drift då ökar gradminuterna direkt till värdet för elpatronstart, sen kan du köra så och hålla koll på returtempen. Du måste undvika att nå stopptemepen för vp vid svinkyla.
Du har helt ok flöde... 6 graders delta t, men har du alla radiatorer varma (undertill), kan du vässa nån stor rad. då kan du kanske sänka kurvan lite...
Det här återkommer väl inte så ofta hos dig?? alltså -16 grader.