Trimma in ny Diplomat Duo
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
3
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Trimma in ny Diplomat Duo (läst 9149 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
cdt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cdt
Trimma in ny Diplomat Duo
«
skrivet:
31 januari 2014, 23:04:42 »
Citera
Hej!
Bergvärmepumpen har varit igång sedan installationen blev klar i måndags. Just nu verkar alla inställningar vara fabriksinställningar. Jag vill trimma in anläggningen för att få ut max av den. Försökte att läsa så mycket som möjligt, men tycker det verkar väldigt krångligt så här i början.
Bifogar bilder som jag knappt på de olika inställningarna så kan ni väl försöka hjälpa mig att få till det här
. Sen kanske det är en sjukt dum fråga, men hur öppnar man upp så man kan komma åt cirkulationspumpen och sånt?
Loggat
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Kön:
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #1 skrivet:
31 januari 2014, 23:37:32 »
Citera
Grattis till älskarinnan
Jag tror att du ska vänta lite till innan du börjar rätta till saker, men jag kan givetvis ha fel
Loggat
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #2 skrivet:
01 februari 2014, 00:00:44 »
Citera
ovanpå skåpet i mitten av fronten är det som ett nyckelhål där kan man dra en bred enkelspårig skruvmejsel motsols ett kvarts eller halvt varv och sedan lossa fronten. Den har en kabel som sitter fast i värmepumpen så dra inte för kung och fosterland.
Du kan troligen sänka hastigheten på varma cirkulationspumpen och om det finns lite mer att ge på kalla pumpen kan du göra det.
Efter minst 10 minuters drift vill du ha ca 7 grader på varma och 3 på kalla, i skillnad mellan framledning och retur. Schablon.
Värmepumpen startar nu när värmebehovet mätt i gradminuter och angivet som Integral är -60. sedan kommer den sakta men säkert jobba upp detta till 0, då värmepumpen stänger av.
När värmepumpen är vid 0 grader vill du titta på temperatur för framledning och jämföra värdet på framledning med värdet inom parantes och notera detta.
Under installatörs inställningar kan du ställa in loggtid. Ställ denna på 13 minuter om jag mins rätt. Då logga du 1 dygn. Loggen ser du när du väljer en temperatur och klicka höger. Då kan du räkna antal starter genom att granska topparna på framledningen eller svängningarna på integralen.
Just nu är det kallt så det är svårt att ställa in. Men tanken är att hitta ett startvärde för kompressorn (-60 standard) som gör att du får ett rimligt antal starter per dygn när det ligger kring 0 i ute-temperatur (schablon grovt osv) och att du inte går högre i framledning än skillnaden mellan framledning och retur (exempelvis 7 grader enligt ovan) när värmepumpen avslutar körningen.
Vidare bör du öppna alla termostater.
Ändringar av kurva gör du en gång per dygn och inväntar resultat.
knäcka kurvan gör du inte på direkten.
rumvärdet kan du inte ställa säkert så länge du är under 0 grader.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
cdt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cdt
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #3 skrivet:
01 februari 2014, 00:14:46 »
Citera
Tack för ett ingående svar!
Alla termostater är fullt öppna och har varit det hela tiden. Har just nu mellan 22.5 - 23 grader inne. Vi siktar på att ha runt 20.
Loggat
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #4 skrivet:
01 februari 2014, 00:17:49 »
Citera
20 är kallt. Men billigt. När man har värmepump kostar man väl på sig 22 alla fall
testa med kurva 35
är huset välisolerat kanske ännu lägre och rum 21
krävs en del experimenterande
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
cdt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cdt
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #5 skrivet:
01 februari 2014, 09:37:08 »
Citera
Kallt och kallt. Vi är två vuxna och ett barn i hushållet och vi är alla av oss grymt varma, så nu när vi har 22-23 tycker vi att det blir alldeles för varmt.
Ska testa med kurva 35. Är kurvan det första jag borde ställa in eller är det att ändra på cirkulationspumpen?
Båda cirkulationspumparna är inställda på läge 3.vilken är den varma respektive den kalla? En sitter längre upp än den andra.
Bör jag även vid varje ändring vänta ett dygn för att se hur det ändras innan jag ändrar en annan inställning?
«
Senast ändrad: 01 februari 2014, 10:08:51 av cdt
»
Loggat
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2962
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #6 skrivet:
01 februari 2014, 10:45:48 »
Citera
Öppna termostater -> kolla delta på pumpen -> vänta.
Kalla pumpen är den nere, du ser att slangarna från borrhålet kommer till den.
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
cdt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cdt
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #7 skrivet:
01 februari 2014, 10:55:25 »
Citera
Stod nere vid pumpen nu när den slog av och då var värdena följande:
Ute -3
Framledning 46 (42)
Returledning 41 (55)
Varmvatten 53
Integral +2
Brine in 3
Brine ut 0
Loggat
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
cdt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cdt
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #8 skrivet:
01 februari 2014, 13:31:30 »
Citera
Innan jag gör nåt nu, ska jag vrida ner varma pumpen på läge 2 och låta kalla pumpen stå kvar på läge 3?
Loggat
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #9 skrivet:
01 februari 2014, 13:56:58 »
Citera
Ja dra ner farten på den övre cirkulationspumpen ett steg.
Och sänk även kurvan ett par snäpp. Avvakta sedan.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
cdt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cdt
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #10 skrivet:
01 februari 2014, 14:00:02 »
Citera
Ställde ner cirkulationspumpen på steg två och drog ner kurvan till 37. Min och max behöver ej ändras nåt? Står på 55 respektive 10.
Loggat
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #11 skrivet:
01 februari 2014, 14:02:50 »
Citera
inga andra ändringar behövs just nu.
det är första steget och det kommer ta upp till ett dygn innan du vet resultatet.
Skillnaden, deltat, diffen, mellan framledning och retur kan du dock se direkt vid nästa körning. Alltså skillnaden mellan framledning och retur. Med lite tur så är du nu närmare 7 än 5 som du hade inledningsvis.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
cdt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cdt
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #12 skrivet:
01 februari 2014, 14:21:12 »
Citera
Japp ska avvakta och ner och kika vid nästa körning.
Tack för all hjälp hittills. Återkommer senare om hur jag upplever skillnader osv
Loggat
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
cdt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
cdt
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #13 skrivet:
02 februari 2014, 14:38:15 »
Citera
Har nu gått lite mer än ett dygn sedan jag vred ner cirkulationspumpen till tvåan och sänkte kurvan till 37. Tycker inte det hänt nånting på deltat faktiskt.. Kanske gått ner.0.8 gröt inne. Närmare 22 nu än 23. Bör jag sänka kurvan nåt snäpp till?
Loggat
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Trimma in ny Diplomat Duo
«
Svar #14 skrivet:
02 februari 2014, 17:29:33 »
Citera
Nu är det kanske varmare ute? Här är det plus 2. Inte bästa tiden att pricka kurvan. Men visst sänk lite till du.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
3
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Trimma in ny Diplomat Duo
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 702
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
JoA
Zyberdude
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info