Hei - fant dette forumet og det ser ut til at det finnes mye ekspertise her !
Jeg installerte Thermia varmepumpe i vår.
Ser dette bra ut eller er det innspill fra medlemmene??
Energibrønnen er 181 meter -
Dette er data hentet fra styringssystemet:
RUM 20 °C 1
0 Utetemperatur -14 °C 1
2 RUM_dec 0
3 RUM bör 23 °C
5 Framledning 54 °C 1
6 Returledning 46 °C 1
7 Varmvatten 45 °C 1
8 Brine UT -5 °C 1
9 Brine IN 1 °C 1
10 Kyla -40 °C
11 Temperatur Kurva 2 / Pool 0 ºC
12 Ström 0 Amp
13 Tillsatsvärme 3kW FRÅN
13 Tillsatsvärme 6kW FRÅN
14 Önskad framledning 55 °C
15 FLcal2 50 unit
16 Brinepump Till
16 Kompressor Till
16 Cirk.pump Till
16 VXV varmvatten 0
16 ELsteg2 TV 0
16 Shunt - 0
16 Shunt + 0
16 ELsteg 1 OLJA 0
17 Shuntgr. - 0
17 Shuntgr. + 0
17 Shunt kyla - 0
17 Shunt kyla + 0
17 Aktiv kyla / Pool vxv. 0
17 Passiv kyla 0
17 Larmrelä 0
18 outPWM 0 unit
19 Högtryckspressostat normal
19 Lågtryckspressostat normal
19 Motorskydd normal
19 Låg Köldbärartemperatur normal
19 Lågt flöde köldbärare normal
20 Utegivare normal
20 Framledningsgivare normal
20 Returledningsgivare normal
20 Varmvattengivare normal
20 Rumsgivare LARM
20 Överhettningsskydd Elpatron normal
20 Fel Fasföljd normal
21 STATUS1 0
22 BEHOV 128
23 Tryckrör 101 °C
25 Integral -797 °/min 1
26 Integral_MSD 3 unit
27 clk_driftVV 0 unit
28 clk_startVP 0 unit
29 Program version 13
30 clk_HOUR 0 unit
31 clk_DAY 0 unit
32 clk_VVstop 0 unit
50 Ändra Önskad Rumstemp 23 °C
51 Ändra Driftsläge AUTO
52 Ändra Värmekurva 41 °C
53 Värmekurva Min 20 °C
54 Värmekurva Max 55 °C
55 Kurva 5 0 °C
56 Kurva 0 0 °C
57 Kurva -5 0 °C
58 Värmestopp 20 °C
59 Sänkning 2 °C
60 Rumfaktor 2 Påverkan
61 Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 40 °C
62 Kurva 2 Min 10 °C
63 Kurva 2 Max 55 °C
64 E_kk_MIN2 20 unit
65 E_kk_MAX2 2 unit
66 DXXts_MSD 20 unit
67 E_kk_MAX2 140 unit
68 Varmvattenstart (29°C = OFF ) 40 °C
69 Varmvattentid 30 min
70 Värmetid 10 min
71 Intervall Toppvärme 14 dagar
72 Stopptemperatur Toppvärme 60 °C
73 Integral start VP 60 °/min
74 Hysteres VP 7 °K
75 Max returledningstemp. 55 °C
76 Minsta startintervall VP 10 min
77 Min Brinetemp. -15 °C
78 Önskad temperatur kylkrets. 18 °C
79 Integral start TS 60 °/min
80 Hysteres TS 15 °K
81 Max steg TS 3
82 Max ström (med effektvakt) 20 A
83 Shuntperiod samtliga shuntar 60 s
84 Stopptemp. TS vid Varmvatten 60 °C
85 MAN2 0 unit
86 Dt_larmOFF 0 unit
87 Språk 7
88 SERV_FAS 0 unit
89 E_grund 0 unit
90 Reset drfttid Nej
91 Kalibrering utegivare 0 °K
92 Kalibrering framledningsgivare 0 °K
93 Kalibrering returledningsgivare 0 °K
94 Kalibrering varmvattengivare 0 °K
95 Kalibrering köldbärare ut 0 °K
96 Kalibrering köldbärare in 0 °K
97 System 0
98 Nodeadress 1
99 Loggtid 1 min
100 BrineT_in 3 unit
101 BrineT_ur 3 unit
102 EintervTV_3H 0 unit
103 EintervTV_D 0 unit
104 Drifttid värmepump 1996 h 1
105 Dvp_MSD1 2567 unit
106 Drifttid tillsatsvärme 3kW 10 h 1
107 Dts_MSD1 30976 unit
108 Drifttid varmvatten 121 h 1
109 Dvv_MSD1 0 unit
110 Drifttid passivkyla 0 h
111 Dpas_MSD1 0 unit
112 Drifttid aktivkyla 0 h
113 Dact_MSD1 1280 unit
114 Drifttid tillsatsvärme 6kW 5 h 1
115 Dts2_MSD1 0 unit
116 GrafCounterOffSet 0 unit
-
Tempdiff brine in/ut är lite stor, öka farten på brine-cirkpumpen lite.
3 ºC tempdiff på brine är OK.
-
Du borde ställa upp hysteresvärdena så att värmepumpen inte styr alls på hysteres. Hysteres kompressor kan vara 15 och hysteres tillskott 20. Sen känns det som att du borde kunna justera dina integralvärden också, åtminstone integral start TS låter liten, de flesta har det värdet på några hundra, själv har jag 900. Även integral start kompressor borde kunna ökas lite.
Innan du börjar ändra för mycket föreslår jag ändå att du berättar lite mer om installationen. Vad är det för värmepump, var är den installerad, radiatorer/golvvärme, antal starter/dygn.