Hei - fant dette forumet og det ser ut til at det finnes mye ekspertise her !

Jeg installerte Thermia varmepumpe i vår.

Ser dette bra ut eller er det innspill fra medlemmene??

Energibrønnen er 181 meter -

Dette er data hentet fra styringssystemet: 

RUM  20 °C 1   
0 Utetemperatur -14 °C 1   
2 RUM_dec 0     
3 RUM bör 23 °C     
5 Framledning 54 °C 1   
6 Returledning 46 °C 1   
7 Varmvatten 45 °C 1   
8 Brine UT -5 °C 1   
9 Brine IN 1 °C 1   
10 Kyla -40 °C     
11 Temperatur Kurva 2 / Pool 0 ºC     
12 Ström 0 Amp     
13 Tillsatsvärme 3kW FRÅN     
13 Tillsatsvärme 6kW FRÅN     
14 Önskad framledning 55 °C     
15 FLcal2 50 unit     
16 Brinepump Till     
16 Kompressor Till     
16 Cirk.pump Till     
16 VXV varmvatten 0     
16 ELsteg2 TV 0     
16 Shunt - 0     
16 Shunt + 0     
16 ELsteg 1 OLJA 0     
17 Shuntgr. - 0     
17 Shuntgr. + 0     
17 Shunt kyla - 0     
17 Shunt kyla + 0     
17 Aktiv kyla / Pool vxv. 0     
17 Passiv kyla 0     
17 Larmrelä 0     
18 outPWM 0 unit     
19 Högtryckspressostat normal     
19 Lågtryckspressostat normal     
19 Motorskydd normal     
19 Låg Köldbärartemperatur normal     
19 Lågt flöde köldbärare normal     
20 Utegivare normal     
20 Framledningsgivare normal     
20 Returledningsgivare normal     
20 Varmvattengivare normal     
20 Rumsgivare LARM     
20 Överhettningsskydd Elpatron normal     
20 Fel Fasföljd normal     
21 STATUS1 0     
22 BEHOV 128     
23 Tryckrör 101 °C     
25 Integral -797 °/min 1   
26 Integral_MSD 3 unit     
27 clk_driftVV 0 unit     
28 clk_startVP 0 unit     
29 Program version 13     
30 clk_HOUR 0 unit     
31 clk_DAY 0 unit     
32 clk_VVstop 0 unit     
50 Ändra Önskad Rumstemp 23 °C     
51 Ändra Driftsläge AUTO     
52 Ändra Värmekurva  41 °C     
53 Värmekurva Min 20 °C     
54 Värmekurva Max 55 °C     
55 Kurva 5 0 °C     
56 Kurva 0 0 °C     
57 Kurva -5 0 °C     
58 Värmestopp 20 °C     
59 Sänkning 2 °C     
60 Rumfaktor 2 Påverkan     
61 Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 40 °C     
62 Kurva 2 Min 10 °C     
63 Kurva 2 Max 55 °C     
64 E_kk_MIN2 20 unit     
65 E_kk_MAX2 2 unit     
66 DXXts_MSD 20 unit     
67 E_kk_MAX2 140 unit     
68 Varmvattenstart (29°C = OFF ) 40 °C     
69 Varmvattentid 30 min     
70 Värmetid 10 min     
71 Intervall Toppvärme 14 dagar     
72 Stopptemperatur Toppvärme 60 °C     
73 Integral start VP 60 °/min     
74 Hysteres VP 7 °K     
75 Max returledningstemp. 55 °C     
76 Minsta startintervall VP 10 min     
77 Min Brinetemp. -15 °C     
78 Önskad temperatur kylkrets. 18 °C     
79 Integral start TS 60 °/min     
80 Hysteres TS 15 °K     
81 Max steg TS  3     
82 Max ström (med effektvakt) 20 A     
83 Shuntperiod samtliga shuntar 60 s     
84 Stopptemp. TS vid Varmvatten 60 °C     
85 MAN2 0 unit     
86 Dt_larmOFF 0 unit     
87 Språk 7     
88 SERV_FAS 0 unit     
89 E_grund 0 unit     
90 Reset drfttid Nej     
91 Kalibrering utegivare 0 °K     
92 Kalibrering framledningsgivare 0 °K     
93 Kalibrering returledningsgivare 0 °K     
94 Kalibrering varmvattengivare 0 °K     
95 Kalibrering köldbärare ut 0 °K     
96 Kalibrering köldbärare in 0 °K     
97 System 0     
98 Nodeadress 1     
99 Loggtid 1 min     
100 BrineT_in 3 unit     
101 BrineT_ur 3 unit     
102 EintervTV_3H 0 unit     
103 EintervTV_D 0 unit     
104 Drifttid värmepump 1996 h 1   
105 Dvp_MSD1 2567 unit     
106 Drifttid tillsatsvärme 3kW 10 h 1   
107 Dts_MSD1 30976 unit     
108 Drifttid varmvatten 121 h 1   
109 Dvv_MSD1 0 unit     
110 Drifttid passivkyla 0 h     
111 Dpas_MSD1 0 unit     
112 Drifttid aktivkyla 0 h     
113 Dact_MSD1 1280 unit     
114 Drifttid tillsatsvärme 6kW 5 h 1   
115 Dts2_MSD1 0 unit     
116 GrafCounterOffSet 0 unit   
Titel: SV: Fungerer alt som det skal?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 december 2010, 20:19:45
Tempdiff brine in/ut är lite stor, öka farten på brine-cirkpumpen lite.
3 ºC tempdiff på brine är OK.
Titel: SV: Fungerer alt som det skal?
Skrivet av: Labold skrivet 25 december 2010, 23:35:24
Du borde ställa upp hysteresvärdena så att värmepumpen inte styr alls på hysteres. Hysteres kompressor kan vara 15 och hysteres tillskott 20. Sen känns det som att du borde kunna justera dina integralvärden också, åtminstone integral start TS låter liten, de flesta har det värdet på några hundra, själv har jag 900. Även integral start kompressor borde kunna ökas lite.

Innan du börjar ändra för mycket föreslår jag ändå att du berättar lite mer om installationen. Vad är det för värmepump, var är den installerad, radiatorer/golvvärme, antal starter/dygn.