« skrivet: 21 februari 2011, 09:56:10 » Hej !
Värmepumen befinner sig på en ö rätt lång ut i havsbandet. Detta gör tt jag i princip bara har tillgång över On-Line funktionen. Sist jag var ute så kalibrerarde jag utetemperaturgivaren.
Sedan jag var ute sist och la om begränsningsvaktens inkoppling i värmepumpen så gick den klanderfritt under ett antal veckor. Plötsligt så stoppade värmepumpen att gå. Det står ingenting i displayen och inga larmer har löst.
Bifogar iställningar om det är ng som är fel som jag inte ser.
Nr Ingångssignal Värde Trend Status
RUM 11,5 °C 1
0 Utetemperatur -5 °C 1
2 RUM_dec 5
3 RUM bör 12 °C
5 Framledning 32 °C 1
6 Returledning 26 °C 1
7 Varmvatten 32 °C 1
8 Brine UT 7 °C 1
9 Brine IN 14 °C 1
10 Kyla -40 °C
11 Temperatur Kurva 2 / Pool 0 ºC
12 Ström 7 Amp
13 Tillsatsvärme 3kW TILL
13 Tillsatsvärme 6kW FRÅN
14 Önskad framledning 29 °C
15 FLcal2 37 unit
16 Brinepump 0
16 Kompressor 0
16 Cirk.pump Till
16 VXV varmvatten 0
16 ELsteg2 TV 0
16 Shunt - 0
16 Shunt + 0
16 ELsteg 1 OLJA Till
17 Shuntgr. - 0
17 Shuntgr. + 0
17 Shunt kyla - 0
17 Shunt kyla + 0
17 Aktiv kyla / Pool vxv. 0
17 Passiv kyla 0
17 Larmrelä 0
18 outPWM 0 unit
19 Högtryckspressostat normal
19 Lågtryckspressostat normal
19 Motorskydd normal
19 Låg Köldbärartemperatur normal
19 Lågt flöde köldbärare normal
20 Utegivare normal
20 Framledningsgivare normal
20 Returledningsgivare normal
20 Varmvattengivare normal
20 Rumsgivare normal
20 Överhettningsskydd Elpatron normal
20 Fel Fasföljd normal
21 STATUS1 160
22 BEHOV 80
23 Tryckrör 14 °C
25 Integral -860 °/min 1
26 Integral_MSD 3 unit
27 clk_driftVV 0 unit
28 clk_startVP 4 unit
29 Program version 63
30 clk_HOUR 0 unit
31 clk_DAY 0 unit
32 clk_VVstop 0 unit
50 Ändra Önskad Rumstemp 12 °C
51 Ändra Driftsläge AUTO
52 Ändra Värmekurva 28 °C
53 Värmekurva Min 10 °C
54 Värmekurva Max 65 °C
55 Kurva 5 0 °C
56 Kurva 0 0 °C
57 Kurva -5 0 °C
58 Värmestopp 15 °C
59 Sänkning 2 °C
60 Rumfaktor 0 Påverkan
61 Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 35 °C
62 Kurva 2 Min 10 °C
63 Kurva 2 Max 55 °C
64 E_kk_MIN2 45 unit
65 E_kk_MAX2 32 unit
66 DXXts_MSD 20 unit
67 E_kk_MAX2 60 unit
68 Varmvattenstart (29°C = OFF ) 36 °C
69 Varmvattentid 20 min
70 Värmetid 20 min
71 Intervall Toppvärme 7 dagar
72 Stopptemperatur Toppvärme 60 °C
73 Integral start VP 6 °/min
74 Hysteres VP 12 °K
75 Max returledningstemp. 55 °C
76 Minsta startintervall VP 20 min
77 Min Brinetemp. -15 °C
78 Önskad temperatur kylkrets. 18 °C
79 Integral start TS 60 °/min
80 Hysteres TS 20 °K
81 Max steg TS 3
82 Max ström (med effektvakt) 25 A
83 Shuntperiod samtliga shuntar 60 s
84 Stopptemp. TS vid Varmvatten 60 °C
85 MAN2 0 unit
86 Dt_larmOFF 0 unit
87 Språk Svenska
88 SERV_FAS 0 unit
89 E_grund 0 unit
90 Reset drfttid Nej
91 Kalibrering utegivare -5 °K
92 Kalibrering framledningsgivare 0 °K
93 Kalibrering returledningsgivare 0 °K
94 Kalibrering varmvattengivare 0 °K
95 Kalibrering köldbärare ut 0 °K
96 Kalibrering köldbärare in 0 °K
97 System 0
98 Nodeadress 5
99 Loggtid 1 min
100 BrineT_in 3 unit
101 BrineT_ur 3 unit
102 EintervTV_3H 0 unit
103 EintervTV_D 1 unit
104 Drifttid värmepump 6414 h 1
105 Dvp_MSD1 27673 unit
106 Drifttid tillsatsvärme 3kW 1900 h 1
107 Dts_MSD1 3079 unit
108 Drifttid varmvatten 3596 h 1
109 Dvv_MSD1 14 unit
110 Drifttid passivkyla 0 h
111 Dpas_MSD1 0 unit
112 Drifttid aktivkyla 0 h
113 Dact_MSD1 20736 unit
114 Drifttid tillsatsvärme 6kW 2897 h 1
115 Dts2_MSD1 -25845 unit
116 GrafCounterOffSet 0 unit
Värmepumen befinner sig på en ö rätt lång ut i havsbandet. Detta gör tt jag i princip bara har tillgång över On-Line funktionen. Sist jag var ute så kalibrerarde jag utetemperaturgivaren.
Sedan jag var ute sist och la om begränsningsvaktens inkoppling i värmepumpen så gick den klanderfritt under ett antal veckor. Plötsligt så stoppade värmepumpen att gå. Det står ingenting i displayen och inga larmer har löst.
Bifogar iställningar om det är ng som är fel som jag inte ser.
Nr Ingångssignal Värde Trend Status
RUM 11,5 °C 1
0 Utetemperatur -5 °C 1
2 RUM_dec 5
3 RUM bör 12 °C
5 Framledning 32 °C 1
6 Returledning 26 °C 1
7 Varmvatten 32 °C 1
8 Brine UT 7 °C 1
9 Brine IN 14 °C 1
10 Kyla -40 °C
11 Temperatur Kurva 2 / Pool 0 ºC
12 Ström 7 Amp
13 Tillsatsvärme 3kW TILL
13 Tillsatsvärme 6kW FRÅN
14 Önskad framledning 29 °C
15 FLcal2 37 unit
16 Brinepump 0
16 Kompressor 0
16 Cirk.pump Till
16 VXV varmvatten 0
16 ELsteg2 TV 0
16 Shunt - 0
16 Shunt + 0
16 ELsteg 1 OLJA Till
17 Shuntgr. - 0
17 Shuntgr. + 0
17 Shunt kyla - 0
17 Shunt kyla + 0
17 Aktiv kyla / Pool vxv. 0
17 Passiv kyla 0
17 Larmrelä 0
18 outPWM 0 unit
19 Högtryckspressostat normal
19 Lågtryckspressostat normal
19 Motorskydd normal
19 Låg Köldbärartemperatur normal
19 Lågt flöde köldbärare normal
20 Utegivare normal
20 Framledningsgivare normal
20 Returledningsgivare normal
20 Varmvattengivare normal
20 Rumsgivare normal
20 Överhettningsskydd Elpatron normal
20 Fel Fasföljd normal
21 STATUS1 160
22 BEHOV 80
23 Tryckrör 14 °C
25 Integral -860 °/min 1
26 Integral_MSD 3 unit
27 clk_driftVV 0 unit
28 clk_startVP 4 unit
29 Program version 63
30 clk_HOUR 0 unit
31 clk_DAY 0 unit
32 clk_VVstop 0 unit
50 Ändra Önskad Rumstemp 12 °C
51 Ändra Driftsläge AUTO
52 Ändra Värmekurva 28 °C
53 Värmekurva Min 10 °C
54 Värmekurva Max 65 °C
55 Kurva 5 0 °C
56 Kurva 0 0 °C
57 Kurva -5 0 °C
58 Värmestopp 15 °C
59 Sänkning 2 °C
60 Rumfaktor 0 Påverkan
61 Kurva 2 (22-56) / Pool (4-35) 35 °C
62 Kurva 2 Min 10 °C
63 Kurva 2 Max 55 °C
64 E_kk_MIN2 45 unit
65 E_kk_MAX2 32 unit
66 DXXts_MSD 20 unit
67 E_kk_MAX2 60 unit
68 Varmvattenstart (29°C = OFF ) 36 °C
69 Varmvattentid 20 min
70 Värmetid 20 min
71 Intervall Toppvärme 7 dagar
72 Stopptemperatur Toppvärme 60 °C
73 Integral start VP 6 °/min
74 Hysteres VP 12 °K
75 Max returledningstemp. 55 °C
76 Minsta startintervall VP 20 min
77 Min Brinetemp. -15 °C
78 Önskad temperatur kylkrets. 18 °C
79 Integral start TS 60 °/min
80 Hysteres TS 20 °K
81 Max steg TS 3
82 Max ström (med effektvakt) 25 A
83 Shuntperiod samtliga shuntar 60 s
84 Stopptemp. TS vid Varmvatten 60 °C
85 MAN2 0 unit
86 Dt_larmOFF 0 unit
87 Språk Svenska
88 SERV_FAS 0 unit
89 E_grund 0 unit
90 Reset drfttid Nej
91 Kalibrering utegivare -5 °K
92 Kalibrering framledningsgivare 0 °K
93 Kalibrering returledningsgivare 0 °K
94 Kalibrering varmvattengivare 0 °K
95 Kalibrering köldbärare ut 0 °K
96 Kalibrering köldbärare in 0 °K
97 System 0
98 Nodeadress 5
99 Loggtid 1 min
100 BrineT_in 3 unit
101 BrineT_ur 3 unit
102 EintervTV_3H 0 unit
103 EintervTV_D 1 unit
104 Drifttid värmepump 6414 h 1
105 Dvp_MSD1 27673 unit
106 Drifttid tillsatsvärme 3kW 1900 h 1
107 Dts_MSD1 3079 unit
108 Drifttid varmvatten 3596 h 1
109 Dvv_MSD1 14 unit
110 Drifttid passivkyla 0 h
111 Dpas_MSD1 0 unit
112 Drifttid aktivkyla 0 h
113 Dact_MSD1 20736 unit
114 Drifttid tillsatsvärme 6kW 2897 h 1
115 Dts2_MSD1 -25845 unit
116 GrafCounterOffSet 0 unit