Titel: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 25 april 2011, 22:46:51
Efter en del förhandling hemma blev det Energi-offerten som vann  Thumbsup
Tack alla som hjälpt till med detta beslut.
Det blev en Thermia Duo 10KW, MBH 300 med 230m hål ( beställt så i alla fall).
Min uppskattade toppeffekt ligger på ca 9,6KW så närmare 90% effekt täckning ska jag hamna.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 25 april 2011, 23:10:05
grattis!

Ser ju ut som det kan bli bra det där! nog smart att borra 230.

Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 25 april 2011, 23:17:23
Tackar

Jag hade 225m med 4*32 slang men blev erbjuden "turbo-slang" skippade den och tog 230m istället.
260m var tydligen max, lite sugen på 250m jag också   >:D
vet inte vad som är max för Thermia pumpar.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 25 april 2011, 23:22:52
Med min toppeffekt på 12 skulle jag nog egentligen ha behövt borra djupare. 2st hål på 150 alla fall.
 
Jag kommer enligt beräkningarna halka ner på -1,6 vid DUT. Den större maskinen bör då i alla fall klara av utan att halka ner under 12kw.

För dig blir det kanske omvänt. Att ditt hål i förhållande till totalt energiuttag gör att brinet håller en högre temp än 0 och då kanske du klarar dig.

Jag tror 230 meter är fullt OK med det energiuttag du planerat för!
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 26 april 2011, 19:37:40
Tänkte att det blir bra med 230m den dag jag får råd med "fri-kyla" .....
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 26 april 2011, 22:54:17
i runda tal 15k för första konvektorn med dragning, konvektor, påkoppling mot brinet och 10k för andra.
Rot avdrag tillkommer, eller avdrages hur man nu säger.

jag tror du kommer gilla 230m vid DUT också!!
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Elmer skrivet 26 april 2011, 23:31:24
Installerade frikyla förra sommaren och det gick på drygt 21 kkr efter ROT för en fläktkonvektor med dubbla batterier (det stora för kyla, det lilla för värme).
Kanske dyrt, men 15 kkr låter billigt. För det priset skulle jag slå till direkt.

Kostnaderna (inkl moms) fördelade sej enligt nedan:

Fläktkonvektor6562
Avstick på köldbärare1837
Cirk.pump2000
Rör, rördelar, rörisolering6821
Arbetskostnad7600
Servicebil675
Summa före ROT25495
ROT-avdrag3800
Summa efter ROT21695

Är ni intresserade så är min frikyla till salu: fläktkonvektor, cirk.pump, avstick m backventil, tryckkärl mm
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 26 april 2011, 23:34:52
Ok jag har bara fått pris på frikyla i samband med annan installation (konvertering till vattenburet) samt att det inte rörde sig om både värme och kyla utan bara det som krävs för kylan.

Jag tyckte priset lät rimligt då en hyfsad normal fläktkonvektor ska kunna fås för 5 och installation bör kunna landa på 10 om man ändå är där och tjafsar runt med rör o sådant.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 26 april 2011, 23:36:17
Det blev i alla fall dyrare än den installatör jag valde som bjöd på frikyla för att slippa tjat och få affären - men jag fick stå för fläktkonvektorn. :D

Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: mexitegel skrivet 26 april 2011, 23:47:26
Det blev i alla fall dyrare än den installatör jag valde som bjöd på frikyla för att slippa tjat och få affären - men jag fick stå för fläktkonvektorn. :D
Den typen av förhandling gillar jag skarpt!  Thumbsup Det är straight forward och inte en massa tjafs och win-win, tänk om fler leverantörer kunde vara lika smidiga!  ::)
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Kapten skrivet 27 april 2011, 05:51:07
Det finns nagra installatorer som ar intresserade av och stolta over jobbet de gor, galler bara att ha tur att fa tag idem.
Bra kop Jocke B.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 27 april 2011, 07:35:28
Vad som tog mest tid var att få mig ur Nibe lägret ( hade snöat in på bästa COP)
Jag ville ha usb loggning också.

Jag har en bra kontakt för att få Aermec konvektorer till ett bra pris.
Men jag behöver kondens isolerad slang för glykol !
jag måste runt skorstenen och bakom kylskåpet där jag redan dragit spiro rör för FTX'en.
Hittar bara slang för solvärme.

Tog inte frikyla i offerten för att min långsamma start ( suck) gör att det är svårt nog att hinna innan semestern.
Har en Grundfos Magna 32-100 för att pumpa runt till tänkta 3 konvektorer, 4kw vardagsrum 3kw stora sovrummet och en 2kw för "resten" (behöver mera värme där också).
Det blir 2 vvx med en krets av glykol eftersom slangen kommer att gå på vinden
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Kapten skrivet 27 april 2011, 09:25:52
Fungerar det med prisol eller plusprisol-ror kanske?
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: mexitegel skrivet 27 april 2011, 22:45:49
Åsikterna om detta går isär, men många hävdar att det inte är tillåtet att köra brinet i annat är metallrör inomhus pga. brandrisk.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 27 april 2011, 23:21:44
Jag ska köra glykol blandning inte Brine,
därför hoppas jag på att det finns kondens isolerad slang så jag får det lite lättare.

vad tror ni om en sådan slang ?
http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=flexror_20_10_dub (http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=flexror_20_10_dub)
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Kapten skrivet 28 april 2011, 17:23:14
Den kostar i alla fall som en varldsbra slang.
Funkar sakert lika bra som plusprisolror. Lattare att boja forstas.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Kapten skrivet 28 april 2011, 17:26:18
Det finns en slangvariant som heter prefrost hos vkts.se annars.
Ser ocksa dyrt ut.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Kapten skrivet 28 april 2011, 17:29:45
Tradgardsteknik.se har kulvertslang i dimensioner fran 25 mm med ypperlig isolering.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 april 2011, 19:54:17
Åsikterna om detta går isär, men många hävdar att det inte är tillåtet att köra brinet i annat är metallrör inomhus pga. brandrisk.

Om man isolerar med brandisolering ska det nog vara godkänt.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Kapten skrivet 29 april 2011, 19:47:43
Det ar bra att ta kontakt med brandkaren i din kommun, dar far du besked om vad som galler hos er. Reglerna diffar lite i landet lagom. Antagligen blir din installation helt riskfri men det kan ta eld nagon annan stans och da hittar fosakringsbolaget kanske din eventuellt felaktiga installation och betalar inget.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: bclcarlsson skrivet 29 april 2011, 20:29:00
 Jag kontaktade räddningstjänsten i vår kommun, här är det o.k. att använda alupex, som finns färdig med kondensisolering. Jag vet inte om dom fattade vad det är för matrial, men jag hittade någotdatablad på alupex, som jag lämnade till dom, å fick ett skriftligt godkännande. Men kanske man skulle ta kontakt med försäkringsbolaget också.
 Novisen
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Kapten skrivet 30 april 2011, 06:47:48
Ja, gor det, battre att vara med giltig forsakring, en brasa ar ju inget man planerar men det kan handa och da ar det klokt att man har grejorna i godkant skick.
Kolla med brand/raddningstjanst och forsakringsbolag borde alla gora som mekar med el och VVS sjalva.
En anlitad installator kan man oftast lita pa att vet vad som galler i normala fall men kolla vad du kan sjalv.
Ar du palast blir du inte lurad.

Hos oss hittades haromdagen ett nollfel i den senast installerade eltavlan. Spisen tande takbelysningen och andra markliga fenomen upptradde och en tillkallad elektriker sag att 12 av 14 skruvar i nollskenan var bara upphangda, inte atskruvade.
Inte bra for elektroniken i apparater, dessutom brandrisk med 400V lite har och dar.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 21 juni 2011, 13:47:49
Efter lång väntan borras det idag   studs
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: kuse skrivet 21 juni 2011, 13:55:02
Efter lång väntan borras det idag   studs

Precis samma här. Va inte jättesugen på att gå till jobbet i morse när borrana började lassa av grejer :)
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: kuse skrivet 21 juni 2011, 14:28:54
Brorraren ringde precis. Hade "bara" 36 meter till berg. Grannen ett par hus bort hade 55 meter så jag har varit lite nervös inför detta.
Var ju en ganska "bra" nyhet. :)
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: Tobocop skrivet 21 juni 2011, 16:45:39
Kuse:
Frågan är om en 8 kW:are räcker till ditt hus  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Verkar lite stort ;D ;D ;D
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: kuse skrivet 21 juni 2011, 16:49:31
haha asg  *roflmao* *roflmao*
Ska nog ändra min sig.

ja jösses dagens bästa där :)
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: måle10 skrivet 21 juni 2011, 17:37:06
Hej kuse
En fråga vilken förbrukning är kalkylen räknad på (värme)
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: kuse skrivet 21 juni 2011, 19:54:31
Hittar detta i offert/energibesparingsbladen:
Totalt energibehov (inkl varmvatten):  20000 kWh/år
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: måle10 skrivet 21 juni 2011, 20:11:13
Tror jag nog att du kommer bli nöjd. Thumbsup
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 21 juni 2011, 21:35:42
låter som en rimlig nivå. Hur djupt ska du borra? Kuse
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: kuse skrivet 21 juni 2011, 22:00:10
Ursprungsdjupet var på 120 meter (aktivt). Jag ville ha 20 extra (på det aktiva djupet då).
Pga. djupet till berg (vilket ledervärme sämre) ökade vi djupet till 160 (totalt) för att kompensera.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 21 juni 2011, 22:07:31
ja även detta låter ju rimligt givet 20 000kwh

Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: kuse skrivet 22 juni 2011, 06:34:14
Tur de började redan vi 6:00 idag, hinner man ju vara med lite innan jobbet.
Jag är som en 5-åring på julafton nu, haha
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: måle10 skrivet 22 juni 2011, 07:10:47
Förstår det!Kan du fråga vad dom kör med för diameter på borren (om du hinner) om det är 140mm eller 115mm
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: kuse skrivet 22 juni 2011, 07:42:25
115 mm var det
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 22 juni 2011, 10:43:18
var hemma igår, och kollade antal stänger & i morse fick de ner hela slangen på rullen  studs
Förra gången hade de ingen maskin för att mata i slangen såg smidigt ut.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 22 juni 2011, 10:45:23
stämde det då!!!

hur djupt blev det? Aktivt? Berg? Vatten?
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 22 juni 2011, 10:50:23
76 stänger(3m) + passbitar + borren => drygt 230m om jag räknat rätt
Berg 1-1,5 ner så det mesta är aktivt , vatten kom men inte så att det sprutade ur hålet
Jag ska kolla vattendjupet när jag kommer hem.
Har inte fått protokollet än , de hade väldigt bråttom i morse. 
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 22 juni 2011, 10:53:41
låter bra

inte heller fått protokoll antar det kommer med posten.

Har inte kollat vattennivån och nu är ju allt nedgrävt.. Men det blev ju blött i marken när röret var öppet så jag gissar att det var gott om vatten. Berg 4 meter. Så det mesta blev nog aktivt här också.

Känns ju skönt när det fungerar. Återstår och se om man träffade en varmvattenkälla i botten av hålet så man ligger o snittar 10-20 grader på brinet i mars. :D
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 22 juni 2011, 12:02:36
Hur hade du tänkt att logga Thermia'n ?
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: David Rinnan skrivet 22 juni 2011, 12:51:03
inte riktigt kommit fram till detta ännu. Men jag tänkte nog sätta en egen mätare av något slag på matningen till pumpen.

Sedan kommer jag säkert skaffa thermiq för så vitt jag kan se fungerar den med link. och thermiq kostar ju nästan ingenting. 

Men kvarstår att se hur mycket data som linken spar ner. Den har ju tillgång till samma skräp som thermiq så det är ju bara en fråga hur mycket danfoss/thermia har orkat lägga med i version 000000000.1. :)

Så troligen blir det väl så att jag inte loggar någonting dag 1 och under sommaren utvärderar lite och ser till att ha loggning på plats innan värmesäsongen sätter igång.

Durå?
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: kuse skrivet 22 juni 2011, 13:09:15
Själv kommer jag köra med 1-wire loggning till en början.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 22 juni 2011, 15:44:03
Jag mailade med thermiq och de var väldigt intresserad att testa med Link ! framförallt om man bor i Sthlm.
jag ska nog ta thermiq , som du säger är den rätt billig, blir väl att sätta upp en dlink dns 323 som server.
Jag fick ju inte en heltäckande offert av Link så jag kommer att köra standard tills du har fått den ut beta stadiet  >:D
Jag kommer att köra de nya termostaterna men inte HC kontroller & Link från början.
Titel: SV: Nu har även jag slagit till på en installation
Skrivet av: JockeB skrivet 24 juni 2011, 11:47:47
vattennivån ligger på 1-1,5 meter ner, dvs där berget börjar  Thumbsup