Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Strul i ca tre år!
« skrivet: 31 januari 2013, 19:30:22 »
 Hej!
I november 2009 så installerade vi in en ctc eco air 107/eco el 1550. Vi hade en gammal olja el panna innan. Vi låg på ca 24000 kwh om året ink. hushållsel. Huset är enplans villa på ca 118kvm byggd 1967 med en-rörs radiatorer. Flyttade in 2005 renoverat allt innan den nya pannan. Badrum med el golvärme, pool, kök med nya vitvaror mm. Vi har bara sänkt kWh till ca 22000 om året. Vi ska ligga på ca 16000 om året enligt kalkylen.
2010 november fick vi ingen riktig varmvatten räckte knappt att duscha i två min innan det blev kallt. Så vi ringde till installatören som hade gott i pension så vi fick en annan kille från företaget han hittade att fyrvägs backventilen funkade inte. Antagligen var den trasig hela året! Så vi fick pengarna vi skulle ha tjänat in. Men vi kommer inte ner till dom där 16000kwh ändå. Kan det vara så att våran kalkyl inte stämmer?? Är det för att det är en-rörs radiatorer vi har? Har inte sett någon på forumet som har sådana element!
Vi är ruskigt frustrerad att det inte vill funka och grabben som hjälper oss är också frustrerad. Vi har inte sparat någonting på det här!!!! Förutom att dom får betala oss det vi skulle ha tjänat in första året men nu påstår dom att det fungerar. Vi har ju ändå lagt ut 103 000 som vi vill se resultat på!!!

//Jonas

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2013, 19:33:57 »
Skriv ner inställningarna för värme, varmvatten och elpatron.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2013, 19:37:17 »
Hur värms poolen?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2013, 20:28:52 »
Aktuell driftinfo!
Ute 1 +
Rum 21.8 (21.0)
Panna 56 (55)
Framledn 36 (35)
Panna nedre 49 (40)
Hetgas 59
Kompr från
Fläkt från
Laddpump till
Vp in/ut 49/48
Ute vp 0
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0.0+0
Strömuttag A 5 (16)
Shuntventil
Fördr shunt 180

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2013, 20:42:44 »
Rocas!
Poolen värms med ctc:n men mycket sällan! Från ctc:n till värmeväxlare som har en termostat. Våran installatör hade räknat på poolen så var det inte alls mycket kWh poolen tog enligt honom. Kommer inte ihåg hur mycket det var på ca tre månader. Poolen ligger skyddad mot vind och har sol hela dagen. Det blir som en gryta på våran baksida :). Vi får upp tempen i poolen väldigt snabbt om det är några soliga dagar :)

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2013, 21:06:38 »
16000 kwh är inte mycket....med pool och varmt elbadrumsgolv...och familj...
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2013, 21:10:22 »
Har du koll på hur mkt HH-el du gör åt?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2013, 21:10:57 »
Att det är ett-rörssystem har ingen betydelse, det har många här på forumet, bland andra jag själv. Det gäller ju bara att systemet är rätt dimensionerat.

Ska man få något hum om anläggningen, får du skriva in alla vädena på pumpen.
Samtliga inställningar, alla aktuella driftvärden när kompressorn är i drift och har gått en stund, både är- och börvärden.
Dessutom värdena i historisk driftinfo.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2013, 22:41:31 »
Ska fixa allt imorgon efter jobbet! Kan man se någonstans i displayen när kompressorn kommer starta eller får man stå ute å vakta?

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2013, 22:46:37 »
16000 kwh är inte mycket....med pool och varmt elbadrumsgolv...och familj...

Vi hade ju allt innan vi skaffade ctc:n då borde det han tagit med det i beräkningen?

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2013, 22:52:14 »
Har du koll på hur mkt HH-el du gör åt?
Tyvärr har jag inte det  :( men dom var Ã¥ satte in en elmätare enbart till ctc:n nu i dec. Ska den 27 feb. Läsa av den och husets dÃ¥ fÃ¥r jag ut hur mycket HH det har dragit pÃ¥ en mÃ¥nad.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2013, 08:03:09 »
Det går att räkna ut hushållselen baklänges, från de Historiska driftsdata som syns på displayen till EcoEl. Där står ju hur många kWh elpatronerna dragit och hur mycket VPn gått. Så om du har nån uppgift (borde kanske gå att utläsa på nån elräkning) på ungefär vad mätarställningen var på elcentralen när systemet installerades. Dra bort elpatronernas förbrukning och VPns gångtid gånger ca 2,3.

En kommentar om inställningarna:
Om du tittar på temperaturerna i övre och nedre tanken så ser du att börvärdet i övre tanken är 55 och i nedre 40. Om du har VVhöjning inställt på Ja i Avancerat-Inställningar så försöker VPn värma nedre tanken till 55 grader var fjärde körning, men däremot bara till 40 där emellan. Din övre tank kommer därför i praktiken värmas av elpatronen hela tiden.
Att du vid avläsningen hade 49 i nedre tanken kan bero på två saker. Antingen hade VPn just gjort en 55-graderskörning, eller så värms nedre tanken indirekt av den elvärmda övre tanken, vilket gör att VPn går betydligt mindre än det är tänkt.

Du behöver inte stå ute vid pumpen för att se när den är igång, utan det ser du på Aktuell driftdata på styrpanelen på EcoEl. När det står "Kompr till" så är VPn igång.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2013, 18:06:09 »
Hej!

Hittade mailet min installatörs senaste uträkning!
Vad tror ni? Återkommer med inställningarna på ctc:n!


Hej, här kommer lite uträkningar på förbrukningen.
 
Driftdata värmepump
 
31/1 2012
Total drifttid h 10230
Elvärme kwh 9002
Kompressor:
Total drifttid h 4500
 
1/10 2012
Total drifttid 16620
Elvärme kwh 11975
Kompressor:
Total drifttid h 6300
 
Förbrukning enligt dina uppgifter för uppvärmning hus och pool samt hushållsel från 1 februari till 1 oktober är 13213 kwh.
 
Förbrukning Värmepump 1 februari till 1 oktober, elvärme 11975-9002=2973kwh, kompressor h 6300-4500=1800 h
2973+(1800x2,1)=6753kwh uppvärmning hus och pool
 
13213-6753=6460kwh hushållsel på 8månader vilket jag tycker är mycket
 
Poolpumpen kan ta mellan 2000-2500kwh på 3månader.
 
6753kwh på 8månader för uppvärmning av pool och hus är helt normalt.
 

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2013, 18:27:59 »
Enligt siffrorna har du en årsförbrukning på knappt 20 000 kWh per år, varav hushållselen står för nästan hälften, 9700 kWh.
Du skrev att ni tidigare hade 24000 kWh. Installatören räknade nog med att er HH-el låg på ca 6000, dvs 18000 för uppvärming, som sänks till ca 10000 (55%), vilket skulle ge 16 MWh totalt.

Om siffrorna stämmer, dvs din hushållsel ligger på 9700 kWh per år (vilket är högt), så låg värmen tidigare bara på 15000. En sänkning till 55% ger 8250, vilket tillsammans med HH-elen blir 18000. Dina inställningar av systemet och trasslet med fyrvägsventilen har gjort att du har hamnat lite högre, men boven är alltså inte i första hand värmepumpen utan att du har väldigt hög förbrukning av HH-el.

6000 kWh/år betyder drygt 16 kWh per dag. Din förbrukning ligger ca 8 kWh högre per dag, ca 330 W/timme. Du kan ju kolla vad ni har för apparater som är igång dygnet runt och som tillsammans drar 330 W.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Jonte80

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Strul i ca tre år!
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2013, 20:21:38 »
Tack lunk Umeå för uträkningen!
Har blivit lite mer klokare! Då måste det har dragit mycket HH-el även med våran gamla olja-el panna.. Eller?
Vi känner oss uppgivna! Vi har ju haft alla el grejer innan vi köpte ctc:n och har inte köpt nÃ¥got efter!! Eller kan det vara nÃ¥got dÃ¥ som har pajat och drar mer nu i huset! :(  Hur har du räknade du ut Ã¥rsförb. 20 000 kWh?

Här kommer aktuell driftinfo!
Ute -1
Rum 20.8 (21.0)
Panna 58 (55)
Framledn 44 (44)
Panna nedre 36 (49)
Hetgas 64
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
Vp in/ ut 43/34
Ute vp -2
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0.0+0
Strömuttag A 9(16)
Shuntventil
Fördr shunt klocka 135

Historisk driftinfo
Total drifttid h 19557
Elvärme kWh 13894
Högsta framl C 57
Kompressor
Total drifttid h 7424
Drifttid/24h h:min 12:19
Starter/24h st 42

Inställningar!
Värmepump tillåten
Rumsgivare ja
Elpanna 55
Elpanna Max kW 7.5
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kW 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring A 16
Extra vv min 120
Extra vv elpanna 60
Min utetemp -10
Vv höjning ja

Är det något jag har missat?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!